狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教高壓電流互感器的問題

    高壓電流互感器LZZBJ9-10 5P20/0.5/0.2S這種標注方式和高壓電流互感器LZZBJ9-10 0.2S/0.5/5P20有區別嗎?為什么有的設計院必須把保護級放在最前面呢

  • 高壓電流互感器的計量和保護

    630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?

  • 關于高壓電流互感器參數的問題

    對于LCZ-35型的電流互感器,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,請問是什么意思?是根據什么選擇的,謝謝您的回答。

  • 請教高壓電流互感器的接法

    請教高壓電流互感器的接法

    請教各位,高壓柜上現在很多在用兩個互感器的接法,高壓上的三相電流有什么關系,跟保護裝置接線時B相應該怎樣接,若接一個電流表應該怎樣接?這是什么原理另外,圖紙中這種方法是什么意思

  • 高壓電流互感器接地要求與試驗

    高壓電流互感器接地要求與試驗

    高壓電流互感器接地要求 1、在一般的電流回路中都是選擇在該電流回路所在的端子箱接地。 2、對于差動保護,規定所有電流回路都必須在差動保護屏一點接地。 這是因為若差動回路的各個比較電流都在各自的端子箱接地,有可能由于地網的分流從而影響保護的工作。 高壓電流互感器

  • 高壓電流互感器保護級該取多少?

    高壓電流互感器保護級該取多少?

    這設計的系統圖上電流互感器的保護級是10p,這到底是10P*還是*10p? 說明白的說下,該定多少保護級?????

  • 新手問題10KV高壓電流互感器

    新手問題10KV高壓電流互感器

    新手問題 高壓電流互感器 LZZBJ-9-10-0.25S/0.2/10P30 是什么意思啊 ? 互感器的倍數是多少啊??? 電流互感器比是 75 150/5 正確嗎? 高壓進線柜 跟高壓出線柜 一樣的電流比

  • 求高壓電流互感器的選取規則

    最近手上碰到一個高壓電動機710KW,額定電壓10KV,我看了下其他工程設計院選用的互感器有75/5A的,也有100/5A的,選型不當是否會(huì )影響綜合保護?應選多大的合適呢?

  • 高壓電流互感器“爆炸”,求解原因

    高壓電流互感器“爆炸”,求解原因

    高壓電流互感器爆炸了,大家來看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 編輯 ]

  • 請教:高壓電流互感器如何選擇

    如題。一臺高壓柜(10KV)保護500KVA變壓器,互感器變比50/5,斷路器VS1,繼電器GL-15/10,試驗時加大電流,繼電器動作,但過流脫扣線圈抖動,4秒后才跳閘,繼電器的時間,電流都調到最小了,為什么?

  • 高壓電流互感器變比的選擇

    高壓電流互感器的變比,普遍存在著選擇偏小的現象,如800KVA變壓器保護用互感器選擇60/5不合適,應選用100/5的,一般為額定電流的2倍選擇,計量互感器按額定電流,測量互感器為額定電流的1.3倍.請大家討論,如何選擇最合適.

  • 高壓電流互感器使用須知,大家可以了解一下

    高壓電流互感器使用須知,大家可以了解一下

    高壓電流互感器接地是防止兩側繞組的絕緣擊穿后一次高電壓引入二次回路造成設備與人身傷害,同時若高壓電流互感器有兩點接地,電網之間可能存在的潛電流會(huì )引起保護等設備的不正確動作。 1、高壓電流互感器二次側必須有一點接地且只能有一點接地 如圖所示:由于潛電流IX的存在,所以流入保護裝置的電流IY≠I(mǎi),只有高壓電流互感器二次側一點接地時IX=0,則流入保護裝置的電流IY才于實際回路電流I相等,這樣才能確保護裝置可靠運行。

  • 請教:有關高壓電流互感器的兩個問題

    請問高手:1、高壓電流互感器有2組接頭的結構是什么樣的?它是2個獨立線圈套在鐵芯上還只是有2組抽頭? 2、我單位有一個高壓柜,它的高壓電流互感器L1、L2是接反的,就是L2進,L1出,那我接電度表時是不是也應該是把K1、K2反過來?K1可以接地嗎?

  • 110kV高壓電流互感器的技術參數

    電流互感器的型號為L(cháng)B6-110W,2×150/5A。每相都有電流互感器。我想請問,這個2×150/5A,是什么意思呢?按照我的理解,是一次側110kV有兩個一次測線圈,但是很難解釋。還有一個電力變壓器高壓套管CT,型號為L(cháng)RD-110-B,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相。這里的150-300和150/5A是不是高壓側電流變比有兩個可選一次側線圈,還是應該怎樣理解?

  • 沒有高壓電流互感器,可用低壓代替么?

    廠用電6kV高壓柜的負荷增加了,柜子里面的CT小了,電纜出線,手頭沒有6kV的CT,只有500伏的,可以臨時就急用它穿到電纜芯線里面作一般的測量、保護用么?準確度要求不高、也不重要的場所。

  • 高壓電流計量互感器電流的選擇!!

    郁悶!本人是做電氣成套的,前幾天遇到這樣問題。高壓計量電流互感器的電流參數應該如何選擇呢?以前選擇都是按實際計算的額定電流選擇,但最近發現 工程指導上說“測量、計量互感器額定一次電流按正常負荷電流的1.25倍 。 那測量的精度能準確嗎?那問大俠能指點一二。小弟才疏學淺。謝謝了

  • 10KV高壓電流互感器能有多個變比嗎

    今天看一個設計院圖紙, 電流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 為什么變比不是固定的。(這是10KV箱變進線柜,后面有幾個環網出線)

  • 請教 10kv高壓電流互感器的問題

    互感器型號是:LZZBJ9-10A1 600/5A 0.5/10P10 1, “ 10A1”代表什么含義?2, “ 10P10”代表什么含義?剛接觸高壓,不是很懂,感激!謝謝拉!

  • 高壓電壓互感器再次擊穿

    情況描述:1.一工廠315KVA箱式變壓器下火點處跌落式熔斷器一邊相脫落,去現場發現熔斷器熔管燒毀,在檢查箱變沒發現問題后,認為是過載引起,換了一根熔管(熔絲30A)后送電,就發現PT柜高壓電壓互感器被擊穿,互感器保護熔管壞了2根,此時高壓出線柜是斷開的,變壓器還未送電。供電局計量所來人后換了一個高壓電壓互感器,2個熔管,再送電成功。2.一星期后,還是同一只跌落保險脫落,這次是熔絲斷了。再次檢查了箱變,特別注意看了下電壓互感器,外觀無異常,換了根熔絲后合跌落保險,電壓互感器又被擊穿,還是上次換的那只,0.5A熔管壞了2根。供電來人后檢查沒發現原因,換了互感器后讓我送電,我合了跌落保險,送電成功。 由于擊穿原因沒找到,下次再有跌落保險脫落,還能送電嗎?請高手分析下原因啊。還想問下,2次跌落保險脫落有可能是高壓電壓互感器有問題引起的嗎?另:此變壓器有時超負荷運行,電流有時達到500A以上。

  • 有關高壓電壓互感器的一些問題求助

    我要做一臺開關車間試驗臺控制柜已經有了一個草圖具體是這樣的380V電源進線到100A空氣開關到100A交流接觸器到試驗變壓器6KV(10KV)到高低壓開關。二次中要求帶電壓互感器和電壓表以及增加漏電保護功能短路保護功能 6KV10KV兩套控制在同一個面板上。請問這個電壓互感器與電壓表怎么選擇在(6KV與10KV)下為什么根據什么選擇型號,用幾個怎么接線?漏電保護功能與短路保護功能說是要在高壓側用這種保護功能請問怎么做最簡單的那種就行。(100A開關與100A交流接觸器電流都是我拿到的草圖中給定的大小)

點擊加載更多

高壓電流互感器

高壓電流互感器專題,為您提供高壓電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電流互感器 相關的專業交流討論,更多高壓電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

西西人体免费视频| 日本黄a三级三级三级| 一级黄片一级黄片黄色视频| 日韩黄色操| 免费A级毛片无码无遮挡| 青青青在线精品| 毛片在线免费观看| 精品久久人妻| 精品一区二区三区无码免费直播| 色AV肉h| 国产精品另类| 在线小说亚洲无码| 欧美日韩小网站| 久久久久久久久福利| 久久机热免费视频| 17c 久久| 激情小说亚洲色图| aⅴ免费视频在线观看| 夜夜看av| 爱爱综合| 久久精品国产免费一区| 精国品产一区二区三区有限公司 | 很黄很刺激的视频一区二区| 午夜福利在线| 国产精品福利导航| 亚洲日韩视频一区二区三区| 国产日韩欧美综合| 另类国产| 色视频在线观看www93| 成人免费av一区二区三区| 国产亚洲日本精品| www.7788久久久久久久久| 国产精品福利导航av| 亚洲一区欧美| 亚洲综合电影| 亚洲成人免费无码在线观看| 色窝窝无码一区二区三区小说| 久久一区二区精品| 青河县| 99久久久久一级AAAA片| 香蕉免费一区二区三区|