現有堤防加固,則原穿涵的八字擋土墻矮了,要求加高,半米到1米,請問直接加高可行,直墻,或有什么更好的辦法,剛參加工作,沒什么經驗,跪謝!
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
1 、施工準備 1.1、原材料準備和要求 片石采用結構密實,質地均勻、無風化剝落層或裂縫的硬質石料,其抗壓強度不小于30MPa,并盡量選用較大的石料砌筑。石材表面無污垢、水銹等雜質。 片石選用具有兩個大致平行的面,其厚度不小于0.15m,寬度和長度不小于厚度的1.5倍。用作鑲面的片石,選擇表面平整,尺寸較大的石料并稍加修整,表面的石材
重力式漿砌塊石擋土墻計算(更新)
漿砌石和塊石砼擋土墻高一米、二米、三米、四米、五米、六米、七米八米、九米、十米,基礎分別要多寬才達到設計,規范要求。有沒有一個比例呢。
漿砌石擋土墻施工的時候遇見直徑大概為15cm的塑料埋水管,為了避免漿砌石把水管壓壞,施工方要求設計方出一個施工方案,請問這種情況怎么處理?設計的時候怎么考慮?希望能夠有詳細的解答,謝謝大家!!:)
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面。
04J008擋土墻[1].part1.rar
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
如圖所示
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會(huì )犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝