墊層上的防水層到底怎么做,書上說有重物在上的要虛鋪,可工人實際都是采用滿粘法施工,這不是浪費了材料還不能保證質量嗎,這個防水到底該怎么做
我們施工過的一家餐廳廚房,墊層300高,在墊層下和墊層上各做了一遍防水層,當初做了閉水試驗,且合格。但可能在后續施工中為沒有對防水層保護足夠重視,導致使用半年多后,防水層破壞,想外墻滲漏,但現在已經營業了,不具備破地面維修。輕問各位高手,有什么好的補救措施,或好的在含水狀態下能自然滲透,然后自行修補防水層的材料,墊層是陶粒的,外墻是磚墻,內部現在肯定有大量的水。請給我賜教下, ftyxgcb@126,com多謝
直接上圖
基礎形式是樁基加防水板,請問防水板荷載(包括防水板自重及其上的恒活荷載),到底是傳給地面還是傳給樁基。從防水板設計來看,如果傳給地基,是不是板配筋會(huì )小很多?從樁基設計來看,對于純車庫范圍的柱下樁基來說,考不考慮防水板荷載,軸力會(huì )有比較大的差別。
大家做設計防水底板時下面會(huì )設置軟墊層嗎?按設計理論,在樁基礎承臺+防水底板結構中,為避免防水底板受附加力,在其地下設置聚苯板軟墊層,但我見實際施工時,施工單位會(huì )多超挖,以便讓后面樁基施工挖出來的土回填,回填的土一般也不壓實,如果是這樣,再設置一道軟墊層是否多余呢?另外,有些地方考慮防水板下的土承擔部分板上荷載,是否也難成立呢?
獨立基礎加防水板的基礎形式,防水板下地軟墊層(聚苯板)是滿鋪呢還是只在獨基底面邊緣外一定寬度內(寬度由計算確定)鋪設,昨天晚上我看朱丙寅的設計問答及分析(第二版),他采用的是第二種方法,我無法理解為什么不滿鋪?我覺得為了不讓防水板受到地基的反力,應該在防水板下滿鋪軟墊層,請各位高手指點,謝謝。
車庫坡道墊層和防水要做嗎,求大佬告知
公司里做了一個地下室,采用獨立基礎+防水板的形式,理論上應該在防水板下部設置軟墊層,負責人說因為下部的土質太差,還未完全固結,比較柔軟,可以看成是天然軟墊層而施工的時候就不需要人工設置了,這樣可以嗎?
小弟是新手 最近做個地下室 第一次 獨基條基加防水地板 下面是中風化巖 不知道防水底板下面要做褥墊層 請問必須做嗎?或者什么情況下要做?這種基礎形式下的褥墊層起什么作用啊?請大家指點 謝謝
121212121
我們這的工地現在剛做完SBS防水,雙層3+3的,這兩天下大雨,防水都飄起來了,擋墻也倒了,該怎么處理呢?集水坑中的SBS都漂起來了防水擋墻被沖垮
我現在管理的一項目,由于搶工期地下一層車庫墊層上防水層未做。我是設想在基礎底板上補做一層水泥基抗滲防水涂料,上再做50厚的C20細石混凝土。請大家發表意見。也可提出其它更好的補救措施。
住宅項目 原采暖、給排水管路 都敷設在樓板墊層內 墊層為70mm輕集料。由于土建的樓板有問題要加厚,需要把輕集料替換成C20混凝土,把墊層改成板。這個變動需要設備安裝專業怎么配合?這種做法有什么問題?符合規范要求么?解決需要什么措施么?請高人指點 謝謝
大家看下我拍的圖片,今年開春安裝在廣場的地埋燈,最近檢查了下,發現80%都進水了,夏天的時候個別進水的已經處理了,首先有一個問題是當初安裝地埋燈時沒有安裝預埋件,每個燈頭下面預置的都是一段長20厘米左右大口徑PVC管,我處理的時候,除了將燈頭下端進線處膠塞擰緊外還用玻璃膠進行了封堵,上蓋也盡量擰緊,從圖片中各位能看到,燈罩四周也用玻璃膠進行了封堵,可是還是進水,能想的辦法都試過了,可是還是沒有效果啊,怎么地埋燈的防水這么難做嗎?不知道論壇內其他壇友安裝地埋燈的時候是不是也出現過同樣問題,有什么好的解決辦法嗎?各位多多指點啊
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會(huì )漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?