狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 墊層上的防水層到底怎么做

    墊層上的防水層到底怎么做,書上說有重物在上的要虛鋪,可工人實際都是采用滿粘法施工,這不是浪費了材料還不能保證質量嗎,這個防水到底該怎么做

  • 廚房墊層下防水破壞處理措施

    我們施工過的一家餐廳廚房,墊層300高,在墊層下和墊層上各做了一遍防水層,當初做了閉水試驗,且合格。但可能在后續施工中為沒有對防水層保護足夠重視,導致使用半年多后,防水層破壞,想外墻滲漏,但現在已經營業了,不具備破地面維修。輕問各位高手,有什么好的補救措施,或好的在含水狀態下能自然滲透,然后自行修補防水層的材料,墊層是陶粒的,外墻是磚墻,內部現在肯定有大量的水。請給我賜教下, ftyxgcb@126,com多謝

  • 請問防水板的荷載可以考慮讓墊層或土來承擔嗎

    基礎形式是樁基加防水板,請問防水板荷載(包括防水板自重及其上的恒活荷載),到底是傳給地面還是傳給樁基。從防水板設計來看,如果傳給地基,是不是板配筋會(huì )小很多?從樁基設計來看,對于純車庫范圍的柱下樁基來說,考不考慮防水板荷載,軸力會(huì )有比較大的差別。

  • 防水底板下是否設置軟墊層

    大家做設計防水底板時下面會(huì )設置軟墊層嗎?按設計理論,在樁基礎承臺+防水底板結構中,為避免防水底板受附加力,在其地下設置聚苯板軟墊層,但我見實際施工時,施工單位會(huì )多超挖,以便讓后面樁基施工挖出來的土回填,回填的土一般也不壓實,如果是這樣,再設置一道軟墊層是否多余呢?另外,有些地方考慮防水板下的土承擔部分板上荷載,是否也難成立呢?

  • 關于獨基加防水板基礎軟墊層做法

    獨立基礎加防水板的基礎形式,防水板下地軟墊層(聚苯板)是滿鋪呢還是只在獨基底面邊緣外一定寬度內(寬度由計算確定)鋪設,昨天晚上我看朱丙寅的設計問答及分析(第二版),他采用的是第二種方法,我無法理解為什么不滿鋪?我覺得為了不讓防水板受到地基的反力,應該在防水板下滿鋪軟墊層,請各位高手指點,謝謝。

  • 車庫坡道墊層和防水要做嗎,求大佬告知

    車庫坡道墊層和防水要做嗎,求大佬告知

  • 采用獨立基礎+防水板,底部的墊層能這樣做嗎?

    公司里做了一個地下室,采用獨立基礎+防水板的形式,理論上應該在防水板下部設置軟墊層,負責人說因為下部的土質太差,還未完全固結,比較柔軟,可以看成是天然軟墊層而施工的時候就不需要人工設置了,這樣可以嗎?

  • 關于獨基和防水地板下褥墊層的問題

    小弟是新手 最近做個地下室 第一次 獨基條基加防水地板 下面是中風化巖 不知道防水底板下面要做褥墊層 請問必須做嗎?或者什么情況下要做?這種基礎形式下的褥墊層起什么作用啊?請大家指點 謝謝

  • 大雨后墊層防水飄起來了,擋墻也倒了該咋辦呢?

    大雨后墊層防水飄起來了,擋墻也倒了該咋辦呢?

    我們這的工地現在剛做完SBS防水,雙層3+3的,這兩天下大雨,防水都飄起來了,擋墻也倒了,該怎么處理呢?集水坑中的SBS都漂起來了防水擋墻被沖垮

  • 關于地下一層車庫墊層上防水層未做,有何好的補救措施

    我現在管理的一項目,由于搶工期地下一層車庫墊層上防水層未做。我是設想在基礎底板上補做一層水泥基抗滲防水涂料,上再做50厚的C20細石混凝土。請大家發表意見。也可提出其它更好的補救措施。

  • 關于埋采暖管的墊層的問題

    住宅項目 原采暖、給排水管路 都敷設在樓板墊層內 墊層為70mm輕集料。由于土建的樓板有問題要加厚,需要把輕集料替換成C20混凝土,把墊層改成板。這個變動需要設備安裝專業怎么配合?這種做法有什么問題?符合規范要求么?解決需要什么措施么?請高人指點 謝謝

  • 請假各位,為什么地埋燈的防水這么難做

    請假各位,為什么地埋燈的防水這么難做

    大家看下我拍的圖片,今年開春安裝在廣場的地埋燈,最近檢查了下,發現80%都進水了,夏天的時候個別進水的已經處理了,首先有一個問題是當初安裝地埋燈時沒有安裝預埋件,每個燈頭下面預置的都是一段長20厘米左右大口徑PVC管,我處理的時候,除了將燈頭下端進線處膠塞擰緊外還用玻璃膠進行了封堵,上蓋也盡量擰緊,從圖片中各位能看到,燈罩四周也用玻璃膠進行了封堵,可是還是進水,能想的辦法都試過了,可是還是沒有效果啊,怎么地埋燈的防水這么難做嗎?不知道論壇內其他壇友安裝地埋燈的時候是不是也出現過同樣問題,有什么好的解決辦法嗎?各位多多指點啊

  • 關于渠道護坡墊層的問題

    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?

  • 為什么使用鋼性防水套管?

    一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會(huì )漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?

  • 防水卷材這樣施工合格嗎

    防水卷材這樣施工合格嗎

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?

點擊加載更多

防水墊層

防水墊層專題,為您提供防水墊層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防水墊層 相關的專業交流討論,更多防水墊層相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

食物垃圾處理機市場前景

浩辰給排水軟件下載

a吖天堂网2019| 色婷婷四月五月| 熟女视频一区二区| 超碰97免费| 亚洲49vv在线观看欧美| 婷婷 av 无码| 午夜福利午夜福利| 亚洲欧美久久一区二区| 亚洲一区二区三区www| 亚洲成人AV中文字幕在线播放| 欧美,日韩激情视频| 青青草原国产精品视频| 国产尤物一区二区| 99青青草| 欧美精品黄片| 青青草97国产精品麻豆| 日韩一区日韩二区日韩三区| 国产v综合v亚洲欧美大片婷婷| av在线日韩| 亚洲无线码影院在线| 福利午夜| 精品无码电影| 天天操夜夜操| 2020最新久久久视精品爱| 欧洲码日本码专线| 欧美特一黄片| 亚洲色久精品| 日韩欧美图片小说| 夜夜嗨亚洲欧美| 亚洲色婷婷久久久综合| 中文字幕精品久久久| 操出白浆99| 国产成人精品a视频一区| 亚洲精品一品区二品区三品区小说| 欧美日韩国产R区| 超碰porn| 婷av.日韩| 亚洲视频一区二区三| 中文字幕 综合在线| 日韩 欧美 综合| 玩成熟老熟女二区|