狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:關于污水廠調試的一些問題!

    求教~前段時間我們污水廠進行調試,在進水泵房那里投加的活性污泥,然后用泵吸到反應池,但吸過去的量很小。我們是從別的污水廠購的脫水后的污泥,是不是可以直接把污泥投加到反應池中,我們是用的ICEAS法處理污水,請問一下。現在天氣比較寒冷,是不是適合現在投加污泥~培養污泥的時候水溫是否有要求!請高人指點一下~~ 非常感謝!

  • 污水廠調試!!---清潔生產

    清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳!!歡迎跟貼

  • 我所在的污水廠將調試!求助各位

    我這的污水廠將要調試,我是今年7月份畢業的環境工程本科生,關于污水廠調試方面的資料哪里有?哪位好心的大大發給我啊!tqf0409@yahoo.com.cn我 的郵箱或者tqf18@citiz.net 感激不盡!主體處理工藝為AAO氧化溝

  • 甘度某生活污水廠調試案例

    2023年7月25-8月1日,技術來到位于

  • 請教污水廠調試階段遇到問題

    我污水廠目前調試運行階段,目前主要是生活污水,進水各項指標偏低,進水COD正常60左右,最高的也不超過一百,BOD在20-30之間,氨氮偏高一般都是20多,我廠采用的是A2O工藝,因為各項指標低,目前生化系統尚未啟動,現在主要采用悶曝氣處理,出水COD在30左右,但是氨氮超標,有時比進水還高,一般都在20以上,請問現在有什么方法控制氨氮超標。還有各項指標達到什么數值才能進水污泥培養?

  • 污水廠奧貝爾氧化溝如何調試

    目前我這里的情況是采用奧貝爾氧化溝工藝,菌種少,大概只有0.1%,進水濃度不高COD在100-200mg/l,BOD在20-40mg/l現在碰到的問題是污泥濃度提高很慢,基本沒什么泥,而且泥很細,凝聚性不好,上清液中總有細小的懸浮體我想請問怎樣控制進水量,曝氣時間和靜置時間,以及溶解氧的濃度,怎樣觀察溝內污泥的情況,可能出現一些怎樣的異常情況,如何處理請高人指點迷津,小弟在此感謝了!

  • 關于污水廠調試的問題向各位請教(網友的項目)

    這個項目在山東,工藝為仿百樂(lè )克的土壩綜合池+曝氣鏈,倒置AAO,停留時間:缺氧3H,厭氧3H,好氧16H,二沉6H。工業區廢水,主要排污戶是水產品加工廠。廢水通過一條河流匯集進管網,下雨時會(huì )明顯變淡,波動較大。進水的COD 200-500,B/C 0.3-0.5,NH3-N 30-60(少數時間超過100),TP 1-8,PH 6.2-6.8。現在的進水量約9000T/D,回流量約1000T/H。曝氣池DO控制在0.1-0.35。前期考慮到水質的生化性比較好,一直是連續進水,總共投加脫水活性污泥超過200T,經過一個月的培養,污泥基本上沒有生長,SV測不到。現在的問題比較可能出在哪里?DO,回流量,進水負荷,還是水質問題?是不是可以考慮重新開始,集中投泥100T,不進水或少進水,悶曝三五天,再逐步加大進水量。有沒有什么較為有效的輔助措施,加甲醇的話有效量大概會(huì )是在什么范圍,投加兩三噸的量有沒有意義。

  • 求助污水廠調試,高氨氮,高總氮。。。

    各位:現調試一污水廠。遇到大問題,請各位指點。污水廠是工業園區配套污水廠,進水90%是工業廢水,進水約7300方/d。11月份進水COD/TN=2.4,COD/氨氮=3.4,COD/TP=32。COD平均值464 mg/L,氨氮平均值140 mg/L,TN平均值200 mg/L,TP平均值15 mg/L。出水COD約110 mg/L,氨氮50%去除率,總氮50%去除率,總磷出水10mg/L。10月時進水COD/TN6.7,COD/氨氮=19.4,COD/TP=36,COD平均值為730 mg/L。工藝為:進水-沉砂-調節池-泵-A2O池-二沉池-出水-消毒-排放。A2O池容約11000方。廠已建成,工藝已定。本來是按照城鎮污水廠設計的。設計進水COD450 mg/L,氨氮30 mg/L,TN40 mg/L,TP3 mg/L。要求出水達城鎮污水廠一級B標準。具體為COD60 mg/L,氨氮15mg/L,TN20mg/L,TP1mg/L。設計水量2.5萬噸/d。已運行約8個月,但仍然未做到達標排放。8

  • 污水廠調試方案及故障解決(用戶指南)

    污水廠調試方案及故障解決(用戶指南)

    本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-3-28 11:27 編輯 污水廠調試方案及故障解決(用戶指南)包括七部分啟動—污泥的馴化和培養、運行—運行工藝指標的控制、運行中異常問題的處理、停運參考方案、處理站化驗室的配置、人員及設備操作規程、附錄個人覺得還是蠻有用的!

  • 貴州某城市污水廠調試紀錄

    貴州某城市污水廠調試紀錄

    污水調試中,現在這邊好冷啊,菌種好難培起來。。快過年了。。悲催啊

  • 污水廠調試項目案例分析:難降的氨氮

    污水廠調試項目案例分析:難降的氨氮

  • 四川宜賓南岸污水廠聯動運行及工藝調試

    四川宜賓南岸污水廠聯動運行及工藝調試

  • 城鎮污水廠調試問題,大家一起討論討論

    小弟最近正在調試一個城鎮污水處理廠,每天2萬方的工業廢水,1萬方的生活污水,進水COD大約在150mg/l,BOD 40mg/l,氨氮27mg/l,總氮45mg/l,總磷2.5mg/l左右,ph 7.9,ss 100mg/l。采用的是A/A/O工藝,現在厭氧池溶解氧濃度:0.4mg/l,缺氧池溶解氧濃度:0.3mg/l,好氧池溶解氧濃度2.5mg/l,污泥濃度3500mg/l,二沉池污泥回流至厭氧池,回流比80%,硝化液回流至缺氧池,回流比400%。出水水質COD大約在70mg/l,氨氮1.7mg/l,總氮40mg/l,總磷1.9mg/l左右,ph 8.14,ss 18mg/l。出水要求達到一級A標準。 我現在有幾點疑問: 1、為什么厭氧池的溶解氧比缺氧池還高? 2、總氮、總磷幾乎沒有去除率 3、如何控制才能使出水達標? 望各位前輩發表您的高見,幫小弟解除以上困惑。不勝感激。

  • 現調試一污水廠。遇到大問題,請各位指點

    各位:現調試一污水廠。具體為COD60mg/L,氨氮15mg/L,TN20mg/L,TP1mg/L。設計水量2.5萬噸/d。已運行約8個月,但仍然未做到達標排放。8月

  • 污水廠開始調試,不見污泥增多,咋回事呢?

    廠里剛剛開始準備調試,采用的是多模式A/A/O工藝。進水COD一般在200左右,BOD在80左右,我們是采用間歇培養法,目前沒有接種打算。主要是曝氣6小時 ,進水5小時,靜沉1小時,依次循環。進水水量1100m3/h, 曝氣量100m3/h,生化池有效容積大約2萬m3。這樣運行了7天,作了SV,發現只有3%左右。這種現狀正常嗎?為什么污泥這么少?

  • 黑龍江某市政污水廠調試案例

    項目所在地:黑龍江黑河嫩江縣城

點擊加載更多

污水廠調試

污水廠調試專題,為您提供污水廠調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水廠調試 相關的專業交流討論,更多污水廠調試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鴻業給排水9.5破解

砌體擋土墻圖集

欧美一页| 色九九在线观看| 亚洲精品人成乱熟女电影在线观看| 亚洲精品| 久久精品国产亚洲AV无码情人| 久久躁| 夜夜精品一区二区| 另类 欧美 日韩 国产 在线| 久久久久久国产精品美女| 热久久久久久久久久久久久久| 宅男的天堂一区二区| 综合五月婷婷| 91天堂网| 甘肃省| 直播无码电影在线播放| 久久久久久高潮少妇| 中文字幕在线播放| 国产高清精品福利私拍国产写真| 国产精品毛片av| 日韩在线观看一区二区三区| 97色网| 久久人| 亚洲国产精品无码电影院| 免费的欧美中文字幕| 欧美日韩国产123| 日韩精品1区| 99爱热精品| 中文字幕乱码在线第一区观看第一| www香蕉视频| 亚洲乱码一区AV春药高潮| 天堂网亚洲| 欧美日韩中文一二三| 国内少妇情人精品av| 国产盗摄精品一区二区酒店| 香蕉免费一区二区三区| 国产乱码免费卡1卡二卡3卡四卡| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 欧美激情| 一区二区三区AV网站| 999国产精品亚洲77777| 91精品国产午夜福利在线观看|