本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
給排水設計個人經驗,個人總結的。
管道井 ⑴多層住宅套內排水管井按400x200(兩根立管),高層住宅套內排水管井700x250(三根立管);多層住宅公共管井800x300,如有集中熱水系統,考慮1200x300,如考慮分戶太陽能,考慮1500x300;高層住宅公共管井1000x300,如有集中熱水系統,考慮1500x300。排水管道井盡可能保證上下對應,不能出現連續或者多次轉彎的現象。 ⑵ 公共建筑管井商量定。一般每6000平方考慮一根噴淋管,每8層考慮一個給水管和三根熱水管,另外再加一個噴淋穩壓管和一根噴淋泄水管。
1.什么場合出現0.1m的間距或高度要求? 1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m; 2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m; 3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑規第4.4.7條,塑料管道與其它金屬管道平行敷設時,應有不少于0.10m保護距離; 6)塑規第4.1.7條,架空塑料給水管頂上空凈空不宜小于0.10m; 7)游規第4.4.3條,游泳池、水上游樂(lè )池的補水箱,補水管應高出箱內最高水位0.10m; 8)游規第5.6.5條,游泳池通過平衡池、
收錄于話題
該裝置火災危險性為乙類,占地面積60*165m,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計。豎管連接方式一般為:
收錄于話題
設計方面:
3.給水管材的選用:給水管材近年來有了很大的改善,各種節能環保的新型管材逐漸代替了以往使用多年的鍍鋅鋼管,在設計中立管采用鋼塑復合管,薄壁不銹鋼管,鋁塑復合管,銅管等,支管采用給水聚丙烯(PP-R)管道,聚丁烯(PE)管道等。關鍵詞:一戶一表,新型管材,室內消火栓 隨著我國經濟建設的發展,人民生活水平的不斷提高,人們在購買住房的時候,除了關注住宅的樓層,面積,平面布置外,同時也將注意力放在了住宅設備上。給排水系統作為住宅設備的重要組成部分,設計的合理與否直接影響到今后用戶的裝修,日常使用及維護。現結合本人在住宅設計過程中的一些經驗與體會(huì ),談談住誳排水設計的特點。 一.給水系統設計: 1.水表設置:隨著人們節水意識的不斷增強,各地自來水部門對水表的設置提出了更高的要求,“一戶一表,水表出戶”均列入設計要求,為此,分戶水表的設置問題成為設計的難點。水表出戶一般有以下幾種方式: a.分戶水表集中設于室外水表井內,一般一個單元梯位水表設一個水表井,分戶水管在衛生間或廚房內夹設置。其優點是:抄表方便,可以杜絕用戶的偷水行為
給排水設計中的一些經驗總結整理 1、給水要求水壓: ① 給水入口: 一層,10m;二層,12m;三層及以上層按4(n+1),n為層數。 ② 給水: 住宅分戶水表前的水壓一般宜0.10~0.15 MPa; 住宅入戶給水壓力大于0.35MPa應減壓; 給水分區靜水壓不宜大于0.45 MPa; 衛生器具給水配件最大承受壓力不得大于0.60 MPa。 ③ 消防: 消火栓口(7m、10m、13m充實水柱)栓口壓力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水槍為d19,麻織水帶25m,襯膠水帶栓口壓力還可以減去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜減壓(主要
什么場合出現0.1m的間距或高度要求? 1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m; 2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m; 3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
我下載了鴻業給排水6.0設計軟件可是這個軟件需要AutoCAD R14的平臺支持,請問大家哪有AutoCAD R14免費下載軟件?
我做了一套圖我們院校對的人提了問題1、他說DN70應該是DN75,但是天正和鴻業的都是DN70的啊?2、他說軟件要用理正的?到底用什么的好呢?請幫幫我!!
人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不小?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點