高規中剪力墻結構中提到“各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于3”,混凝土異形柱結構技術規程中提到“異形柱是截面幾何形狀為L(cháng)形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。”這兩種應以什么來取值呢
在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。
請問各位同仁,最近做一個住宅,是框架剪力墻結構,剪力墻有一般的也有短肢的,這個短肢墻的抗震等級要比一般墻提高一級嗎?盼回復,謝謝各位啦!
在剪力墻中,如果布置洞口,程序認為此處梁為墻梁,那么這里布置墻梁和普通梁有什么區別呢?pkpm說明里面說墻梁按照殼元模型來計算,應該是更加精確一點。除此以外還有其他的區別嗎,比如高規5.2.1中可對剪力墻連梁予以折減,折減系數不宜小于0.5,如果按照開洞我認為肯定會(huì )進行折減。但是如果不是開洞而僅僅是布置梁,有沒有折減呢,程序是如何判定的呢?
大家好,請教大家一個問題在PMCAD中,剪力墻結構怎么建模啊關鍵是其中的暗梁、暗柱、約束邊緣構件、構造邊緣構件等怎么建立是先建立這些構件,然后在建墻,還是先建墻,再建這些構件啊有沒有其它的什么規定啊?如墻下一定要有柱還是什么的?或者在PKPM的哪本說明書上有相關的說明?謝謝各位
現在在做一地上33層地下1層的點式住宅,老實說這是我第一次接觸這么高的結構,所以有很多問題不甚明白,請各位指點指點。工程的平面圖如下所示,基本情況是:非抗震,基本風壓0.3。左右基本對稱,豎向基本沒有變化,只是在頂層有突出屋面的樓梯間。設計的原則是這樣的,先按四級抗震要求計算,要求結構的位移、周期比、剛度比、剪重比、剛重比等指標均滿足規范要求。配筋計算時則按非抗震情況計算(不知這樣對不對?)。有幾點疑問是:1.為什么同樣截面和相同位置的梁,在底下幾層和上面幾層時配筋較小,而在中間大概10~20層左右則超筋呢?有個規律是先慢慢變大,到達一個頂點后再慢慢減少。我的疑惑是,剪力墻是一個懸臂構件,彎曲型受力,在風荷載作用下,位移越往上越大,而為什么梁內力卻不是這個規律呢?誰能告訴我這是為什么?2.有些梁與剪力墻垂直相交,墻只有200厚,鋼筋錨入墻內的水平長度很難滿足0.4La的要求,而又不允許加小墻枝,請問各位是用什么辦法解決這個問題的啊?暫時就這個問題,以后有了再請教。謝先了!
連續梁中間支座能否點鉸!詢問過不少專家,大多數都是不可以點鉸,因為支座筋是拉通的,如果剪扭計算不過,一邊點鉸是否合理。支座筋減少按理說對墻的受力是有利的。
本人在做一磚混結構,地震烈度8.5,結構需加部分混凝土墻,請問混凝土墻的抗震等級,是否需加暗柱。如何配筋。是否可按構造配筋。
最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,
小弟想請教一下!我在做一個剪力墻模型的時候,模型時滿足要求的!但是SATWE計算出來底層加強層的部位的配筋率反而比上部的構造邊緣構件的配筋率要小!求解釋
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置。同時,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周嘔鲜鑫恢糜捎跇前宓膭偠仁艿较魅酰诘卣饡r(shí)往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會(huì )影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,以利于結構區段的整體抗扭。剪
結構模型上需要輸入梁來分割樓板,而且都是不大的梁,要不要拍腦袋啊,在砌體計算程序中有一個梁計算,可是感覺酸得不好,尤其是剪力算的箍筋,我把彎矩和剪力提出來用小程序算居然不一樣,好可惡啊,而且PK程序不能用,媽了個蛋,真是倒霉啊。挑梁沒法輸入對吧,按一般的梁輸入,端部必須放個柱子,不然就是計算超筋,這程序真不是人用的,有時對有時錯,搞得人要換暈了
對于剪力墻結構中連梁的設置,自己一直有幾個疑問,希望能有高手指導下:1、高規7.1.3條中,跨高比小于5的連梁應按本章設計,跨高比大于5的連梁宜按框架梁設計,是不是在模型設計中,跨高比小于5的應該按照洞口輸入,而跨高比大于5的應按照框架梁設計?朱總的建筑結構設計問答及分析中說,跨高比大于5的連梁也可按框架梁輸入,那意思是不是,我也可以不按框架梁輸入,可以把所有的的連梁都按照洞口輸入,不管是跨高比在5以下的連梁和大于5的弱連梁。如果這樣可以的話,高規7.1.3中“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計”怎么理解?2、朱總的建筑結構設計問答及分析中分析了兩種連梁輸入方式對計算的影響,如果我為了周期和位移取得更好的數據,把建筑周邊的門窗洞口都按照洞口輸入,包括弱連梁的位置,可不可以?3、高規7.1.2中,關于較長剪力墻,條文說明中說用以分割墻段的洞口上可以設置約束彎矩較小的弱連梁(跨高比宜大于6),這個連梁我是按照框架梁輸入還是按照洞口輸入?4、在軟件計算時,遇到連梁超筋的時候,我把洞口連梁按照框架梁輸入(跨高比小于5,甚至小于2.5的強連梁),從而得到了
現在正在做一個高層剪力墻住宅結構,對模型中出現的連梁這個概念不是很清楚。查了一下相關資料:連梁的主要作用是耗能,的剛度可以折減。是不是模型中自動生成的連梁,剛度都已經折減了?一個高層剪力墻結構中如果沒有連梁的話,是不是也不合適啊?能不能通俗的說一個結構中,連梁多了好啊,還是少了好啊????
本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平
請教以前干過剪力墻結構工程的同行:純剪力墻結構中,樓面梁(主梁、垂直與剪力墻)下部鋼筋在剪力墻中的錨固長度是多少?是一個錨固長度?還是12d?還是拉到剪力墻的對墻邊,然后彎錨15d?多謝!
剪力墻結構的住宅,裝修拆除廚房與客廳間砼加氣塊填充墻。如圖砼加氣塊墻上有梁,與剪力墻連接。剪力墻應承擔結構受力和抗震砼加氣塊墻承擔自身受力和自身抗震拆除不會(huì )破壞整個建筑的結構安全和抗震性能有沒有有利的依據?望大家多多指教另:住宅裝飾裝修管理辦法中的 1.建筑主體中的“墻體”是指所有的墻體嗎?還是指結構構件的墻體?2.不能改變布局,是指墻拆除?還是指功能布局不能改變?
在工作中剪力墻中都會(huì )設置拉筋,多是以梅花形布置的,現在有個問題這個拉筋到底是如何計算的,計算依據是什么,那在做概念設計時,這個拉筋是承擔剪力的嗎?在做墻斜截面設計時是不是就要用這拉筋來抵抗剪力,那同樣情況下,板中是否要布置拉筋呢,什么情況下布置,如何計算呢?另外有個題外話,為什么國外的剪力墻里沒有設置邊緣構件,我國規范中這個邊緣構件是以什么理念來設計的呢?[ 本帖最后由 sosoqliy 于 2012-9-5 10:56 編輯 ]
如標題,砌體結構中梁繪圖一般在構件布置圖中畫出詳圖,有沒有用框架結構中的梁平法施工圖形式表達的呢?這樣是不是更簡單明了一些。
請教各位同仁大哥我是預算新手,在上海2000定額中剪力墻結構中有無有梁板如何界定兩塊板厚不一樣的現澆板之間的梁歸哪塊板如何計算?
剪力墻結構中的梁
剪力墻結構中的梁專題,為您提供剪力墻結構中的梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構中的梁 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構中的梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題