圖中圈紅圈的地方填方較大,現在場平標高要在抬升1m,這樣填方高度超過8m,超過擋土墻圖集直立式路肩墻8m的范圍,能不能這這段填方較大的區域選擇仰斜式擋墻,其他填方較低地段仍選擇直立式路肩墻(主要是便于施工,仰斜式的施工較麻煩)?希望有經驗滴大神指導下~~
在套用04J008擋土墻圖集,墻體高度考慮為8米,考慮采用直立式路肩墻。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧?由于需要做有筋擴展基礎,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,不知是否標錯, 并且在右側說明中,“施工放線時,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,D兩點”B點定位沒問題,但D點與原基礎重合嗎?(圖上并不重合),這里是指D點就是最下方的角點了? 不知問題是否說清楚了。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,而應該上移 H-Ht的距離,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,理解2的圖應該是錯誤的, 理解1的圖也感覺有些別扭。求大家指導。謝謝
圖紙簡介: 本項目是衡重式擋土墻結構施工圖,類型為直立式路肩墻,墻身材料采用M7.5水泥砂漿砌筑直徑不小于200的MU30塊石,基礎落于中強風化巖上,含凸榫設計;圖紙包括:擋土墻斷面圖、擋土墻立面示意圖、擋土墻參數表。 投稿網友: zxzcz 上傳時間:
請教大神:有沒有做過擋土墻的高手,指點一下。現有一個關于擋土墻的項目,已經出圖了,采用的是重力直立式擋土墻,高度是12米,圖如下所示。然而,擋土墻圖集上關于直立式的擋土墻高度限制在8米,現在就是對這個高度有點疑問,直立式擋土墻能否做到12米高?
圖紙簡介: 1、圖中高程采用1985國家高程基準,高程及樁號以m計,其余單位均以cm計。2、根據就近工程地質報告,本次設計取地基承載力為60Kpa,在護岸范圍地基開挖、襯砌擋墻施工前,須進行地基土工試驗,以確保地基承載力滿足設計要求。 投稿網友: b410759924
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
直立式噴頭安裝高度有多高呢?10厘米夠嗎?噴頭離頂板有7.5~15厘米,如果直立式噴頭安裝高度再高的話,干管就比較低,室內凈高就更低了。歡迎大家指點。
如題,消防審查說風管下噴頭不應采用直立安裝,這是什么意思啊?是讓我用下垂型?還是讓我斜著安裝啊?還是我太無知了呢?徹底不知所措了
直立式耐酸堿泵的吸入口垂直向下,出口水平,安裝簡單,水泵和電機直聯,占地面積小;從電機端俯視,泵轉子部件逆時針?lè )较蛐D,美寶直立式耐酸堿泵的主要優勢有:
內河直立式碼頭建設關鍵技術研究_西部交通科技項目
直立式上噴和吊頂型噴頭的選用問題?請問高手指教,如何選用??jì)烧叩膮^別在哪里,分別應用在什么場所,實例為(商鋪)圖紙設計為吊頂型,但是暫時無吊頂,為了滿足消防驗收,該怎么選擇安裝方式
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面。
最近有個工程,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁。“大家認為這種方法可行不?”
04J008擋土墻[1].part1.rar
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會(huì )犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝