在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。
自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄
1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器
1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當地的經濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
某建筑自動噴水滅火系統設計圖
給有需要的朋友!!
知識點:自動噴水滅火系統
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。 本規