如圖所示,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
各位大神,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少?
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地基的問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!
工程實例,值得參考
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,高差在1.5~2米,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,甲方要求磚砌,請問我這該怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),370墻(500mm),余下部分做240墻。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,厚度也不夠。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),然后做構造柱上去,再做圈梁,因為外貼花崗巖,擋土墻要保證不開裂等情況。請高手指導下,是否我們的建議多慮了,或者您還有更好的什么建議不?
普通磚砌懸臂擋土墻該用哪個抗拉強度沿通縫貌似削弱了一半,墻身計算很厚 方法是重力
現有一磚砌擋墻,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),不考慮水壓,材料分別為MU10,M5,按靜止土壓力考慮。經過計算,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫)、抗剪強度條件下,其墻厚要做到400mm,剛問了我們總工,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,抗剪算過就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,應該如何計算為好?請高手指點一下,謝謝!
請問大家,磚砌筑擋土墻,在轉角及墻中點處設置構造柱,磚墻上頂采用混凝土壓頂,為這樣的建筑設計出局結構設計書
請教下各位,我想做垂直水池側壁,現在水面到側壁硬質鋪地完成面高度在0.5-1米,還有一段硬質是消防回車場地,想請問下,能直接用370磚砌體做擋土墻嗎?
一、性質不同 1.河道護坡磚是在斜坡上進行各種鋪裝和種植,以防止斜坡被沖走的。
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
框架結構磚砌地下室擋土墻計算.rar
基礎深度800 高于地面1300 用磚砌就行了么?還是要用鋼砼體的?
擋土墻、磚胎膜力學計算過程,重力式擋土墻驗算[執行標準:通用]
希望大家有用
請問下,2008局部修訂版的抗震規范是什么時候開始實施,現在暫時拿不到,網上也難找到.另,麻煩手上有的幫忙查下四川漢源縣的抗震設防烈度和設計地震分組.謝謝.還有,有個7.2米高差的地方要設計混凝土擋土墻,持力層強風化砂巖位于地下3.5米,fak=300.自己亂七八糟的算了下發現做懸臂式的墻太厚,中間加薄壁柱柱子又太大,不知道是不是算法不對,麻煩有經驗的人幫忙解說下擋土墻的設計.謝謝了.....
搜集到的資料,供有需要的朋友下載
擋土墻設計規范(SL379-2007)
擋土墻高1.5米,填土為種植土,240厚磚墻可以嗎 另外加構造柱可以增加抗彎性能嗎 還是怎么樣呢
磚砌擋土墻規范