  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:

  • 自動噴水滅火系統噴頭安裝與檢查--主控項目

    主控項目 5.2.1 噴頭安裝必須在系統試壓、沖洗合格后進行。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:檢查系統試壓、沖洗記錄表。 5.2.2 噴頭安裝時,不應對噴頭進行拆裝、改動,并嚴禁給噴頭、隱蔽式噴頭的裝飾蓋板附加任何裝飾性涂層。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 5.2.3 噴頭安裝應使用專用扳手,嚴禁利用噴頭的框架施擰;噴頭的框架、濺水盤產生變形或釋放原件損傷時,應采用規格、型號相同的噴頭更換。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 5.2.4 安裝在易受機械損傷處的噴頭,應加設噴頭防護罩。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 5.2.5 噴頭安裝時,濺水盤與吊頂、門、窗、洞口或障礙物的距離應符合設計要求。 檢查數量:抽查20%,且不得少于5處。 檢查方法:對照圖紙,尺量檢查。 5.2.6 安裝前檢查

  • 自動噴水滅火系統的調試驗收!

    今天給大家分享自動噴水滅火系統的調試驗收考點總結!

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統中噴頭的選擇和應用

    自動噴水滅火系統作為一種撲滅早期火災的消防設備,已得到了相當廣泛應用,其對于提高建筑抗拒火災的能力有著極好的效果。但要充分發揮自動噴水滅火系統的作用,必須根據建筑本身構造的特點及部位,對灑水噴頭進行合理的選擇,否則會(huì )大大降低系統的滅火效能。下面我們就對灑水噴頭的選用做一介紹,以供大家參考。 一、噴頭的分類 根據國內外的不同文獻。噴頭大體上可分為6類。設計中應根據火災危險性、保護空間的建筑構造、自動噴水滅火系統本身的特點來選擇噴頭。具體類型劃分如下: 1)根據噴頭是否封堵,可把噴頭分為開式噴頭和閉式噴頭。所有閉式噴頭去掉熱媒元件和封堵元件就是開式噴頭。只有水幕噴頭是開式噴頭的特例; 2)根據噴頭的安裝方式可分為直立、下垂和側墻式。既能直立又能下垂安裝的噴頭

  • 自動噴水滅火系統噴頭的工作壓力是多少?

    自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;其他部位按民用建筑危險級一級設計,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S?

  • 如何對自動噴水滅火系統進行定期檢查

    1.日常檢查 系統在使用中。應每日對其進行檢查,檢查內容包括: (1)水源的水量和水壓。 (2)消防泵動力。

  • 自動噴水滅火系統吊頂噴頭安裝指南

    室內設有吊頂時,噴頭將緊貼在吊頂下布置,或埋設在吊頂內,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布。

  • 單多層自動噴水滅火系統噴頭布置

    請問單、多層建筑(輕危險等級)自動噴水滅火系統中噴頭布置方式只能是側邊末端進水和側邊中央進水方式嗎? 那什么是側邊末端進水和側邊中央進水方式?請問哪位大神有具體圖紙呢?我屬于新手,很多東西還不懂。

  • 自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

    自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

  • 消防自動噴水滅火系統噴頭選型(倉庫建筑)

    本項目屬于倉庫建筑,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。        本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按   《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15條的規定)  

  • 自動噴水滅火系統噴頭的選擇需考慮的問題

    自動噴水滅火系統噴頭的選擇需考慮的問題

    噴頭的選擇和應用應根據保護場所的火災危險性、保護空間的建筑構造、自動噴水滅火系統本身的特點以及噴頭的流量系數、熱敏指數RTI和最大保護面積來確定。在實際工程設計中,應考慮下列問題:1、 在無吊頂的場所,應采用直立型噴頭,只有這樣才能使熱氣流盡早接觸和加熱噴頭熱敏元件;在有吊頂的場所,噴頭應采用下垂型噴頭或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布;輕危險等級、中危險級居住(住宅和賓館)和辦公場所可采用邊墻型噴頭;

  • 在自動噴水滅火系統中噴頭的動作過程

    各位師兄: 在自動噴水滅火系統中火災發生時,是不是只在火災上方才能的噴頭才動作,它周圍的噴頭會(huì )動作嗎?(當然剛好在火災范圍之外)如果啟動它周圍噴頭的話。又是靠什么開啟的? 請不吝賜教!

  • 自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄

點擊加載更多

自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄

自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄專題,為您提供自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水提升

樁式擋土墻

伊人久久久大香线蕉综合直播| 久久久久亚洲AV无码专区网站| 国产深夜天堂在线观看| 999毛片免费看| 欧洲亚洲精品视频| 国产精品成人av影视传媒| 日韩美腿av| 亚洲国产欧美一区二区三区爱| 七月丁香综合| 德庆县| 中文av字幕| 国产wwwxxx| www.久久.com| 天堂v在线观看| 少妇高潮av久久久久久| 色老大| 亚洲Av无码国产精品一区| 亚洲日韩欧美一区久久久久我| 日韩欧美亚洲系列| 国内精品久久久久久久影视4| 亚洲不卡视屏| 在线观看你懂的最新| 国产韩日| 国产成人免费无码AV在线播放| 91av导航| 日本人妻系列| 亚州视频第一页| 亚洲 日韩 欧美 国产| 黑山县| 人妻 偷拍 无码 中文字幕| 手综合你懂的| 澳门av爱爱爱爱爱爱| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 久久亚洲AV无码专区成人| 欧美日韩黄色电影网址| 3p欧美日韩免费| 超碰chaopeng| 久久无码高清视频网站| 快色下载| 久久精品66| 日韩中文一区二区|