本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會(huì )起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會(huì )動作,第一組報警后只會(huì )有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
圖紙簡介: 氣體滅火,用于聯通通信機房設備的滅火,由于氣體壓力大所以盡量減少彎頭數量。 投稿網友: lu3lulu 上傳時間: 2013-05-20
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
地下一層的配電室設置氣體滅火,強條要求開設泄壓口,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,這兩個不是矛盾的么
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
圖紙簡介: 氣體滅火,用于聯通通信機房設備的滅火,由于氣體壓力大所以盡量減少彎頭數量。補充說明:通信樞紐樓工程,地上10層,地下1層。本期工程共保護30個獨立的防護區,大樓內共設置4個IG541混合氣體瓶站(4套系統)。本系統按全淹沒滅火方式設計,最小設計滅火濃度為37.5%,系統設計工作壓力15MPa。95%設計用量的噴放時間,應不大于60s且不小于48s。 投稿網友:<
作者:湖南獅門安全系統集成有限公司簡介: 電子設備房在選擇滅火劑時,應考慮清潔、環保、滅火迅速、技術成熟以及對人體安全、投資適度等因素,介紹了目前國內外廣泛應用的幾種滅火劑的性能特點,并附應用實例。關鍵字:電子設備房 氣體滅火劑 選用 相關站中站: 消防系統設計及設備 氣體滅火最新技術資料大全 為保護昂貴的電子設備和數據資源,有關國家規范規定一定規模的電子設備房必需采用報警及氣體滅火系統。隨著社會(huì )進步,電子設備日益普及,各種滅火劑競相推出。由于電子設備房環境較好,對報警系統無太多特殊要求,目前的各類報警系統都基本適用。但對滅火劑就有較多爭議,本文就電子設備房要求的環境條件(見表1)、滅火劑本身的性能和環保要求等幾個方面,對目前較廣泛采用的幾種滅火劑作一闡述。表1 電子設備房環境要求潔凈度 影響空氣潔凈度的主要有塵埃和鹽霧等,對機房環境起著決定性作用。由于散熱等需要,設備內部一般都與室內空氣相通。易導致光路堵塞,鼓面、盤面劃破,接插件磨損,吸潮生銹,接觸不良,短路以及金屬腐蝕等,它
氣體滅火系統相對水滅火系統來說,滅火效率更快!同時對室 ? 內環境以及重要設備所造成的影響也最小,因此,一些重要的場所如機房、圖書館、移動通信基站、UPS室都會(huì )設置安裝氣體滅火系統。說到氣體滅火系統的安裝,就不得不了解它的安裝工藝及流程了,為什么?因為了解氣體滅火系統的安裝工藝及流程對安裝質量是會(huì )起到一定保障作用的。
采用氣體滅火的電氣設備用房怎么設計通風呢?一般要考慮平時通風,火災是氣體滅火時候,風管閥門要關閉,保證氣體滅火房間的密閉性,火災后,重新開啟風管閥門和風機,排走氣體滅火的廢氣。大家是怎么考慮的,怎么設計、控制的呢
一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,高低壓配電室面積大概有200左右。
:(最近很愁的一件事,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,希望大大們能給我一個具體的設計流程
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。
氣體滅火系統的應用與選型
柴油發電機房設置送風風機和排風風機,不屬于消防風機類。設計氣體滅火時,是不是需要對風機進行聯動,以保證氣體動作時,關閉風機。
現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!
以下內容是由川消消防提供 cx119.com1 結構特征泄壓口主要由裝飾面板、箱體部件、閥門組件、裝置啟閉執行驅動部件或裝置固定框架組件等部件及配套的輔助設備組成。泄壓口分無電源式系列結構和有電源式系列結構兩種。無電源式系列在該產品裝置內設置壓力調節驅動部件或砝碼部件cx119.com。有電源式系列在該產品裝置內設置壓力檢測裝置和電動驅動部件。
設置噴淋系統的多層建筑內,在一層有個27㎡的低壓配電室,配電室內沒有變壓器、沒有高壓柜。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎?應該參照那一條規范?能幫忙指導下嗎
氣體滅火設備
氣體滅火設備專題,為您提供氣體滅火設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火設備 相關的專業交流討論,更多氣體滅火設備相關內容請訪問