狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防自動系統噴水系統悶頂和夾層

    當吊頂上方悶頂或技術夾層的凈空高度超過800mm,且其內部有可燃物時,要求設置噴頭。如悶頂、技術夾層內部無可燃物,且頂板與吊頂均為非燃燒體時,可不設置噴頭, 1983年東某賓館禮堂火災,就是韻味吊頂內電線故障期貨,引燃吊頂內的可燃物,致使鋼屋架很快坍塌。造成很大損失。又如1980年,美國拉斯維加斯市米高梅大飯店(20層2000個床位)的底層游樂(lè )場,由于吊頂內電器線路超負荷運轉,開始時陰燃,約三四個小時后火焰冒出吊頂外,長140多米的大廳在15minneu成為一片火海。當時在場數千人四處奔跑。時候州消防局長感嘆地說:“這樣的蔓延速度,及時當時有消防隊員在場,也是無能為力的。據介紹該建筑再設計時,大廳的上下樓層均裝有自動噴水滅火系統,只有游樂(lè )大廳未裝。設計人員的理由是該廳全天24h不斷人,如發生火災能及時撲救。由于起火部位在吊頂上方,而悶頂內又未設噴頭,結果未能及時撲救,造成了超過1億美元的火災損失。

  • 自動噴水系統的設置原則

    簡單介紹一下自動噴水滅火系統設置原則及分類。

  • 高層自動噴水系統怎么分區?

    我現在要做一個高層商住樓的初步設計,要做自噴。我估計一個報警閥組就夠(噴頭總數不超過800個),但是我不知道自噴是按什么分區的,我曾見過有人做20多層的的自噴都沒有分區,但是不分的話噴頭能承受那么大的水壓嗎?/p>

  • 倉庫設置自動噴水系統的問題

    以前的項目——一個倉庫,沒有做消防審查,今年除了新的防火規范后,根據防火規范要求,占地面積大于1500或者建筑面積大于3000的倉庫需要做噴淋,現在為了不做噴淋,想把倉庫一分為二,減少倉庫的建筑面積,使其不做噴淋請問這樣是否滿足規范要求?

  • 自動噴水系統連接噴頭的小短管

    自動噴水系統連接噴頭的小短管一般多長,有具體要求么(最大多長)?急求答案謝謝大家了....還有一般垂直雙層布置管道,是否必須是熱水管道在冷水管道和消防的上方?

  • 自動噴水系統的適用范圍

    自動噴水滅火系統是消防系統中非常重要的一個分支系統。閉式自動噴水滅火系統按其管網工作狀況分為:濕式自動噴水滅火系統、干式自動噴水滅火系統、干濕式自動噴水滅火系統和預作用自動噴水滅火系統等四種。   濕式系統是應用最為廣泛的自動噴水滅火系統,適合在環境溫度不低于4℃并不高于70℃的環境中使用。在溫度低于4℃的場所使用濕式系統,存在系統管道和組件內充水冰凍的危險;在溫度高于70℃的場所采用濕式系統,存在系統管道和組件內充水蒸氣壓升高而破壞管道的危險。干式系統適用于環境溫度低于4℃或高于70℃的場所。干式系統雖然解決了濕式系統不適用于高、低溫環境場所的問題,但由于準工作狀態時配水管道內沒有水,噴頭動作、系統啟動時必須經過一個管道排氣、充水的過程,因此會(huì )出現滯后噴水現象,不利于系統及時控火滅火。<

  • 自動噴水系統的一個問題..

    自動噴水系統,某處發生火災,噴頭破裂噴水,報警閥報警后啟動水泵,是不是只有一個防火分區內的全部噴頭啟動?那其他的噴頭在水泵壓力的作用下,不會(huì )破裂嗎?

  • 關于濕式自動噴水系統的一個問題

    由于我沒有設計過自噴系統,所以請教大家: 在首層,1000平方米的超市,要做濕式自動噴水系統,可以不設水箱水池,直接用市政水壓和結合器嗎?如果可以,那報警后如何傳遞來開啟自噴?

  • 關于自動噴水系統能否自動停泵的問題

    規范中消火栓與自動噴水滅火系統的工作時間不同,例如消火栓為2個小時,自動噴水為1個小時。火災時自動噴水系統是否工作1個小時就自動停泵,如果1小時火災還未滅火就停泵是否可以?(雖然可以考慮火災發生一個小時火勢會(huì )很大,這時候的自動噴水效果不大);如果不停泵,自動噴水系統就會(huì )用消火栓系統的儲水,影響消火栓的工作。《措施》里面有一條“任何消防主泵不宜設自動停泵的控制”,但規范上并沒有說明能否自動停泵。請問大家對這個問題有什么看法?

  • 自動噴水系統設計中的幾個問題

    一、《高層民用建筑設計防火規范》﹙GB50045-95﹚﹙以下簡稱《高規》﹚第7.4.8.1條指出:“增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/S。”第7.4.8.2條又指出:“氣壓水罐的調節水容量宜為450L。”設置增壓設施的目的及對氣壓罐容量的要求,其相應的條文說明中作出如下解釋：設置增壓設施的目的主要是在火災初期時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓水罐其調節水容量為二只水槍和5只噴頭30S的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 筆者認為,《高規》第7.4.8.1條正文與其相應的條文說明有矛盾之處。本文擬就這一問題做一些探討。 二、火災初期增壓(穩壓)設施的作用及流量和壓力要求

  • 空調房都要設自動噴水系統嗎?

    建規中規定:空調房應設自動噴水系統,但現有一個工程,甲方要求不設自動噴水系統,理由是他們用的空調系統是水系統的,不是平常的風系統,請問:1、這個水系統和風系統是如何定義的?2、甲方不設自動噴水系統的理由正確嗎?有沒有具體規范的條文支持?

  • 自動噴水系統噴頭布置的幾點疑問?

    1.地下室設有甲級防火門的風機房,冷凍機房要不要布置噴頭。2.地面上是純住宅,住宅在地下室的前室要不要布置噴頭。3.末端試水裝置一定要從最不利噴頭后接嗎,可以根據地漏位置就近接嗎?

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 自動噴水一泡沫聯用系統

    最近在做一個自動噴水一泡沫聯用系統,需要計算消防水量,請問是計算單獨的噴水系統或泡沫系統的水量,還是計算整個水量?有什么依據?知道的朋友幫幫忙。。

  • 自動噴水系統和消火栓系統可以用同一組消防泵嗎

    工作三年了,做的所有項目都是消火栓和自噴系統分開做,各選各的泵。現在做一個國外項目,看到他們的圖紙,是用的同一套泵,我覺得其實也可以,這樣可以省去一套泵和一趟外線,就是流量要選大的,管子也要選大的,有沒有這樣做過的兄弟姐妹?給點提示吧,謝了

  • 丙類廠房是不是要設置自動噴水系統

    低規中:8.5.7 建筑面積大于3000m2 且無法采用自動噴水滅火系統的展覽廳、體育館觀眾廳等人員密集場所,建筑面積大于5000m2 且無法采用自動噴水滅火系統的丙類廠房,宜設置固定消防炮等滅火系統.是不是如果 建筑面積大于5000m2 的丙類廠房,就應該自動噴水滅火系統?????

  • 干式自動噴水系統組件示意圖

    【設計提示】     1.干式系統,適用于溫度低于4℃或高于70℃的環境的室內場所。     2.本圖集僅繪制了干式系統臨時高壓有穩壓泵情況的圖紙,其他情況參考本圖集濕式系統。

  • 自動噴水系統的噴頭最大保護面積

    請問各位:自動噴水系統的噴頭,噴頭的最大保護面積是怎么確定的啊?和危險等級有關嗎?我看到好多種的最大保護面積,不知道怎樣選擇?請知道的高手給予明示

  • 關于自動噴水系統噴淋頭安裝規范

    大家好節日快樂(lè )!請教一個問題我是做消防施工的在昆山有個地下車庫全部是上噴我方為了節約材料希望在配件上直接安裝噴頭但監理不同意必須加連接管請問有沒有明確條文規定噴頭安裝的我在上海部分項目中也做過噴頭直接安裝在管件上的沒連接管謝謝各位前輩!

點擊加載更多

消防自動噴水系統

消防自動噴水系統專題,為您提供消防自動噴水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防自動噴水系統 相關的專業交流討論,更多消防自動噴水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水提升裝置品牌

自動氣體滅火系統

欧美盗摄| 欧美熟妇一区| 伊人jiujiu| 玖玖玖精品| 青青草视频在线观看| 精品一区二区久久久久久无码| 欧美精品亚洲| 爱操导航| 草久久av| 成人97| 日日草夜夜草| 婷婷俺去亚洲综合| 99热这里只有精品| 欧美日韩少妇色| 亚洲日本精品一区| 久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆| 欧美一级做a爰片久久高潮| ad无码在线| 日韩欧美亚洲一区二区三区| 亚洲黄色一级| 久久久99久久久精品| 国产嫖妓一区二区三区无码| 国产影片中文字幕一区二区三区| 视频亚洲专区| 美日韩国产无码一区二区三区| 人妻免费| 北海市| 人妻 日韩 欧美| 欧美一区二区三区婷婷月色| 最新亚洲av| 人人艹人人心| www.久久. com| 大香蕉精品视屏| 徐汇区| 2025AV清纯在线| jzzjzzjzz亚洲成孰少妇| 一本色道久久综合精品竹菊| 内射人妻AV无码天堂| 成人黄色动作视频在线观看| 五月婷日韩中文| 成人精品在线视频|