GB15308-2006泡沫滅火劑
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值。 一、測量設備:1.臺秤1臺(或電
泡沫滅火器內裝通過機械方法或化學反應產生泡沫的滅火劑,適用于撲滅一般固體和
泡沫滅火系統施工、驗收記錄
來源:
隨著我國經濟的迅速發展,各種潛在火災危險的工商業和民用建筑日益增多,消防新技術、新設備的需求也越來越大。高倍數泡沫滅火作為一種新型高效低成本的技術已在發達國家得到普遍應用,但在我國尚處于推廣階段,需要我們認真研究總結。 在泡沫滅火系統中,根據國際標準ISO/DIS7026-1990《低倍數、中倍數和高倍數泡沫滅火系統標準》的規定,發泡倍數≤20倍的稱為低倍數;>20倍~200倍的稱為中倍數;201倍~1000倍的稱為高倍數。高倍數泡沫比中倍數、低倍數泡沫具有用水量少、發泡量大、淹沒速度快、滅火能力強的特點,另外由于泡沫液用量很少,因此滅火的成本大大降低。
新建一條油漆流水線,安裝有泡沫滅火系統。防護面積為3600平方米,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,泡沫液為3%高倍數泡沫液,選用19臺PFS4高倍數發生器。在試噴試驗中,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,共用時11分鐘。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴。請各位幫忙分析原因,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工。
現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,分數個防火分區,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的?泡沫罐是集中設在地下室,還是每個防火分區都設?是否要加壓?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見。謝謝!
請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,算法基本清楚,就是找不到合適的參考圖,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,罐頂是固定頂,應該注意些什么?
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,可以參考一下!
對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。
高倍數泡沫滅火技術是近代消防科學的一門新技術。六十年代起,在經濟發達的歐美國家就廣泛使用。美國消防部門把高、中倍數泡沫發生器定為消防隊的必備裝備。我國的高倍數泡沫滅火技術起步較晚。隨著經濟的發展,這項技術已具備了各種使用的條件。特別是加拿大‘蒙特利爾’和‘維也那’兩項國際公約簽字后,我國已停止生產和使用“鹵代烷”產品“1211、1301”。做為新技術的高、中倍數泡沫滅火產品是替代“鹵代烷”系列的最佳產品。(一) 高倍數泡沫滅火機理高、中倍數泡沫不同于一般的化學泡沫。化學泡沫是通過化學反應產生泡沫。而高、中倍數泡沫是利用一種起泡性能很強的表面活性劑作為泡沫劑,在機械動力的作用下,通過成泡裝置膨脹幾百倍至千倍,形成巨量泡沫群,涌入火區覆蓋火點,隔絕空氣滅火。高倍數、中倍數泡沫撲救火災時,泡沫具有封閉效應、蒸汽效應和冷卻效應。1. 封閉效應封閉效應是指大量的高倍數、中倍數泡沫以密集狀態封閉了火災區域,防止新鮮空氣流入,使火焰窒息。2. 蒸汽效應蒸汽效應是指火焰的輻射熱使其附近的高倍數、中倍數泡沫中水分蒸發,變成水
遇到一個酒廠的給排水設計項目,按照規范需要做泡沫滅火系統,因為之前從來沒有做過泡沫滅火系統,所以求相關的圖紙參考,希望有高人幫助,謝謝啦
某大型外資企業的綜合碼頭除了用于貨物裝卸外還承擔柴油、重油等燃料油的裝卸任務,因此該碼頭的消防滅火系統除了水消防系統外還應設置泡沫滅火系統。 1 泡沫用量的比較計算 《石油化工企業設計防火規范》GBJ50160—92(以下簡稱《石規》)的第7.10.1條規定,碼頭消防設施應按撲救碼頭裝卸區油品泄漏火災和撲救油船最大油艙火災兩者中消防能力較大者設置,因此在進行泡沫滅火系統的設計時需對上述兩者進行計算比較。 1.1 撲救油船油艙火災的泡沫用量 該碼頭屬于中、小型海港碼頭,其所泊油輪的最大級別為5000t。針對油輪火
泡沫滅火系統維護管理記錄