一、重點檢查部位:消防泵房、樓梯間、電梯前室、屋頂二、質量關注點:消火栓的布置應以防火分區為界;消火栓的布置應滿足最、次不利點消火栓水壓要求;試驗消火栓的設置;水泵接合器的設置;消防穩壓裝置三、常見質量通病及防治措施通病:室外、屋頂采用暗裝消火栓箱,箱體密封性差產生原因及后果:一般暗裝消火栓箱面板為鋁合金,箱體采用冷軋鐵皮(2InIn),刷紅色面漆,不防水,長時間風吹日曬,箱體易腐蝕、生銹直至損壞,箱內消防水帶也易受潮腐爛。防治措施及相關規定:使用明裝式消火栓箱。通病:屋頂試驗消火栓無壓力表產生原因及后果:屋頂試驗消火栓無壓力表則不能直觀反映消火栓系統最高點的壓力是否滿足要求,于檢修維護不便。防治措施及相關規定:屋頂試驗消火栓安裝壓力表的目的是為了便于消防維護人員巡查時及時掌握消火栓系統壓力是否滿足消防要求,因此屋頂試驗消火栓必須安裝壓力表(包括表彎及閥門)。通病:以溝槽連接方式安裝的消火栓立管開分支管時,采
一、室內給水管道和消防水箱布置1、室內消防給水管道布置要求 1.室內消火栓超過10個且室外消防用水量大于15L/s時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量。 2.高層建筑應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀,每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于DN100。 3.60m以下的單元式住宅建筑和60m以下、每層不超過8戶、建筑面積不超過650㎡的塔式住宅建筑,當設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,但必須采用雙閥雙出口型消火栓。 4.室內消火栓給水管網應與
一、設置場所
高位消防水箱(《消規》5.2.6,《噴施規》4.3.3) 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。 水泵接合器(《消規》5.4.7/5.4.8,《噴施規》4.5.2) 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。&
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
室內消火栓系統管道安裝技術交底
室內消火栓系統管道的安裝施工工藝
小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。
消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會(huì )審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安
最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,或有的。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,謝謝!
:) 我第一次嘗試VISTA昨天安裝PKPM2005時,從PKPM官網下載了一個“VISTA驅動”安裝完之后出現一個錯誤,寫著“OS VERSION INVALID”我不管他,直接重啟重啟后,安裝狗驅動目前可以用,但擔心,有一個出錯,以后使用起來會(huì )不會(huì )有什么不妥。請指教一下!
我把CAD2004安裝文件中SETUP.EXE的兼容模式勾起來目前CAD2004可以在VISTA使用,請問這樣以后用起來會(huì )不會(huì )有什么問題??
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
消火栓系統安裝
消火栓系統安裝專題,為您提供消火栓系統安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統安裝 相關的專業交流討論,更多消火栓系統安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量