狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 噴淋系統將被自動掃描射水滅火系統取代

    本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,一旦發生火災,裝置立即啟動,對火源進行掃描,確定火源方位后,CPU發出指令,啟動閥門,滅火裝置對火源自動射水,滅火后CPU發出指令停止射水,裝置回到監視狀態。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,同時減少射水造成的損失。請各位大蝦發表意見。

  • 醫院建筑自動滅火系統的選擇

    想請教一下各位,變配電室、網絡(luò )機房、柴油發電機房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃腸機、門診手術室等部位,在設置自動滅火系統時,一般是采用自動噴水滅火系統、水噴霧系統、高壓細水霧系統、泡沫滅火系統、還是氣體滅火系統? 我只在潔凈手術部規范上看到,手術室應設置自動滅火系統,但不宜設置灑水噴頭,不知道在做醫院建筑給排水設計時,以上這些房間或部位的自動滅火系統一般是如何選擇的?

  • 關于建規自動滅火系統設置的問題

    根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店、旅館建筑、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2 的地下商店;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,五層,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓。請問需要設置自動噴水滅火系統么?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑、商店、旅館建筑,可以不設置自動噴水滅火系統。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,而且說是強條。請問圖審的這種說法有道理么?

  • 哪些場所要設計自動滅火系統?

    現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積

  • 自動噴灑滅火系統的工作原理

    組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,正常情況下噴頭呈封閉狀態,達到規定的溫度時自動開啟。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔點低,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,噴頭關閉;發生火災時,升溫達到預定溫度,易熔合金焊片熔化,于是噴頭開啟,噴水滅火。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴。(5)水力警鈴:水力報警裝置。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,噴頭開啟,噴水滅火,有水流流經

  • 什么是自動噴水滅火系統,大家知道嗎

 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,一般包括:閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥組和供水設備。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水。當火災發生時,火源周圍環境溫度上升,導致水源上方的噴頭開啟、出

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 自動噴水滅火系統GB5135.1~21

    自動噴水滅火系統GB5135.1~21

  • 怎樣對自動噴水滅火系統進行維護

    自動噴水滅火系統必須有日常監督、檢測、維護制度,保證系統處于良好的工作狀態。 (1)監督、檢測、維護制度,由機關、企事業單位領導負責制定,日常工作由本單位專職工程師、義務消防隊或消防隊員貫徹執行。 (2)負責系統維護管理的專職人員必須熟識自動噴水滅火系統原理、性能、操作維護規程,并具有消防管理培訓合格證。 (3)管理人員必須每天巡檢責任區內一切供水總控制閥、報警控制閥及其配件,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態。 (4)供水源必須保證要求的水量和水壓;每年對水源供水能力進行一次測定。 (5)儲存消防用水的水池、消防水箱、氣壓水罐,每月檢查一次,核對水位和氣壓罐的氣體壓力,以及消防用水不被他用的技術措施,發現故障,及時進行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更換時,應通知消防監督部門,臨場監督。 (7)消防用水的水溫不應低于5℃,且應防止結冰現象。

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。

  • 自動噴水滅火系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。

點擊加載更多

微型自動掃描滅火系統

微型自動掃描滅火系統專題,為您提供微型自動掃描滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型自動掃描滅火系統 相關的專業交流討論,更多微型自動掃描滅火系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

生活污水處理設備公司

污水處理工業

一本二本三本道区猫咪大伊人| SESE一区| 亚洲一区二区乱岳av| 最新亚洲天堂| 17无码| www.欧美日韩| 庆城县| 亚洲一级无码| 不卡av网站| av偷拍| 欧美男人午夜的天堂| 精品毛片在线播放| 久久只有精品8| 久久久久亚洲Aⅴ无码专区| 少妇毛片一区二区三区| 亚州综合| AV小网站| 九九香蕉网| 亚洲欧洲免费| 盱眙县| 天天躁久久躁日日躁| 熟女高潮精品视频免费| 精品久久久久久国产潘金莲| 中文字幕在线观看一区二区三区| 寿光市| 国产777| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 日韩写真一区二区| 91香蕉下载| 惠州市| 亚洲综合狠爱爱| 日韩大片| 亚洲av熟女| 国产精品视频久久,亚| 亚洲综合首页| 有码在线| 国产91 在线播放蘑菇0000| 韩日欧美| 白天躁晚上躁狠狠| 91精品综合久久久久久| 俺来俺去|