江西建豪消防 (400-079-4619)帶我們一起了解氣溶膠滅火系統: 1、固體微粒氣溶膠滅火劑-
近年來,“氣溶膠”滅火劑在國內被迅速推廣,幾乎所有的生產廠家都將之喻為“鹵代烷”滅火劑的最佳替代物,并且在國家規范中要求使用清潔滅火劑的場所大力推崇。由于沒有相關的國家規范,設計、安裝一般都是依照廠標及地方標準進行。其適應場所及應用范圍在國內一直都有較多爭議,本文就此作一些討論。 一、概述 60年代的前蘇聯曾使用煙霧型滅火劑撲救地下火災。80年代末,俄羅斯、美國等開始大量研究此類滅火劑,并應用于一些無
概況 1989年我國加入《保護臭氧層維也納公約》,1991年6月正式加入《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書(修訂本)》國際條約。1994年公安部發出了《關于在非必要場所停止再配置鹵代烷滅火器的通知》[1]。1996年公安部頒布了《鹵代烷替代品推廣應用的規定》。世界各國的科技人員在積極研究鹵代烷的替代品。EBM氣溶膠是一種新型滅火劑。它具有無毒、無腐蝕、無污染、不損耗大氣臭氧層和快速高效、全方位全自動滅火、設計安裝維護簡便易行、造價低等特點,是適合我國國情的一種較理想的鹵代烷滅火劑替代品。 1 EBM氣溶膠滅火系統 1.1 EBM氣溶膠滅火劑的組成 EBM氣溶膠滅火劑由金屬氧化物(K2
rt;我們這邊的配電間和發電機房都是用熱氣溶膠預制氣體滅火系統,但是現在關于這個系統設置的規范不是很全,比如熱氣溶膠預制滅火系統的滅火設計密度不應小于滅火密度的1.3倍,本人或許粗心,沒有找到熱氣溶膠預制滅火系統的滅火密度表在哪里,還有泄壓口設置規范上也沒有明確,百度有的說要,有的說不要,這個資料那個水友知道啊,大家幫幫忙啊
可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414258&topID=230483382
問個問題: 《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005中: 3.1.6滅火系統的滅火劑儲存量,應為防護區的滅火設計用量與儲存容器內的滅火劑剩余量和管網內的滅火劑剩余量之和。 現在我們單位有個工程,還在設計過程中:熱氣溶膠預制滅火系統設計用量180kg,管網內的滅火劑剩余量就不用考慮了,儲存容器內的滅火劑S型剩余量需要考慮嗎?應該為多少? 是發生劑的量嗎?滅火劑儲存量和發生劑的量我該選擇多少kg?哪位高手了解氣體滅火或者經銷請留言,順便說一下S型氣溶膠的價格。我的QQ 88941658 轉載:氣 溶 膠 滅 火 技 術 前 言 二十世紀初,人類進入電氣時代,科學技術的巨大進步推動了全世界文明的飛速前進。但是,當我們正享受著快捷、舒適的現代文明生活的同時,災難和危險也不期而至。荒漠化、水土流失、溫室效應接連出現。更令人震驚的是,1985年,在南極洲上空,地球生命的保護傘——臭氧層居然出現了一個空洞。后經研究證實,長期在氣體滅火領域占據主導
最新干粉/氣溶膠滅火系統技術規范2011版
注冊復習教材上提到:氣溶膠場所的事故通風,要選用防爆風機。疑問是,電房的火災都用氣溶膠來滅火了,還擔心因為風機的問題爆炸?求高手詳細解答
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
電視機房,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統?如果不設的話,那發生火災的時候,它是怎么滅火的?
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會(huì )脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會(huì )開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A(yíng)類火災還是B類火災啊? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A(yíng)類火災??
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統