設備安裝圖片
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范》?(要國標的)我找了半天都找不到,請大家幫幫忙。謝謝了!!
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊
大佬們,想問問七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范中5.2.9高程壓頭計算式子中,H——噴頭高度相對“過程中點”時儲存容器液面的位差,這個H的數是怎么來的呀??百思不得其解,求大佬解答,謝謝啦
有個綜合樓,地上四層,地下一層。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高。想改用七氟丙烷。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,謝謝。
圖紙簡介: 氣體滅火,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
圖紙簡介: 3000余平米數據中心氣滅圖紙,實際工程案例,功能房間包括:數據中心UPS室、電池室、帶庫、網絡(luò )機房、生產機房、存儲機房及總部災備機房區域氣體滅火系統設計。 投稿網友: cxjun88 上傳時間: 2014-04-18
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-7 18:11 編輯 新鮮的“七氟丙烷氣體”滅火系統,用在變電所的各個設備室里——落地式七氟丙烷氣體滅火裝置柜(各個房間都有那么幾個)<
某大型商業建筑變配電房,由于面積較大,于是設計采用外儲壓七氟丙烷氣體滅火系統保護。
長途通信樞紐樓七氟丙烷氣體滅火系統設計
七氟丙烷氣體滅火系統規范
七氟丙烷氣體滅火系統規范專題,為您提供七氟丙烷氣體滅火系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷氣體滅火系統規范 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷氣體滅火系統規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題