狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 配電室氣體滅火系統設計思路

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 配電室 等,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統。規范解釋：特殊重要設備,主要指設置在重要部位和場所中,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間、控制室、計算機房及繼電器室等。高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的配電室等,也屬于特殊重要設備室。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,根據該項目配電室的現場情況,確定配電室設計采用多個 柜式

  • 氣體滅火系統設計的15條小貼士

    本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-3-22 10:40 編輯 1.采用氣體滅火系統保護的防護區,其滅火劑設計用量,應根據防護區內可燃物相應的滅火設計濃度或惰化設計濃度經計算確定。2.有爆炸危險的氣體、液體類火災的防護區,應采用惰化設計濃度;無爆炸危險的氣體、液體類火災和固體類火災的防護區,應采用滅火設計濃度。3.幾種可燃物共存或混合時,滅火設計濃度或惰化設計濃度,應按其中最大的滅火設計濃度或惰化設計濃度確定。4.兩個或兩個以上的防護區采用組合分配系統時,一個組合分配系統所保護的防護區不應超過8個。5.組合分配系統的滅火劑儲存量,應按儲存量最大的防護區確定。6.滅火系統的滅火劑儲存量,應為防護區設計用量與儲存容器的剩余量和管網內的剩余量之和。7.滅火系統的儲存裝置72小時內不能重新充裝恢復工作的,應按系統原儲存量的100%設置備用量。8.滅火系統的設計溫度,應采用20℃。9.同一集流管上的儲存容器,其規格、充壓壓力和

  • 機房氣體滅火系統設計的11點要求

    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-26 11:14 編輯 目前在機房消防設計中一般都采用:吊頂內采用點型定溫和點型感煙探測器,因為吊頂內一般都安裝有照明設備,這些設備老化后也極易產生不安全因素;吊頂下也采用點型定溫和點型感煙探測器;地板內一般布置纜式線性定溫探測器,因為點型探測器已經在此種工況內不能發揮它的正常作用。這種設計方法在國內非常普遍,消防審核及驗收應該是沒有任何問題的。1、火災探測方式的選擇 目前在機房消防設計中一般都采用:吊頂內采用點型定溫和點型感煙探測器,因為吊頂內一般都安裝有照明設備,這些設備老化后也極易產生不安全因素;

  • 對《氣體滅火系統設計規范》疑惑

    《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,我的理解是,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層、井)及自備發電機房的電氣滅火。 在該規范17頁提到在通信機房、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外的其他電氣火災?<

  • 急求《氣體滅火系統設計規范》

    求。。。。。。。。。如有相關資料的。或想參加此次氣體滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院

  • 氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)

    最新的氣體滅火系統設計規范,有積分就多多獎點了。

  • 氣體滅火系統設計規范GB50370-2005

    希望能給大家有所幫助!

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。

點擊加載更多

氣體滅火系統設計規

氣體滅火系統設計規專題,為您提供氣體滅火系統設計規相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火系統設計規 相關的專業交流討論,更多氣體滅火系統設計規相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

六氟丙烷滅火器

氣體滅火設計規范

亚洲一级色| 欧美国产日本一区二区三区| 银行卡不见了可以直接补卡吗| 日韩AV小说在线观看 | 欧美香蕉视频手机在线观看| 九九思思视频| 又黄又刺激的视频| 日本一本之道在线| 欧美乱淫av片免费97| 久久亚洲精品视频| 一级人妻| 色一区| 牲高潮99爽久久久久777| 国产欧美一区二区三区色欲| 国产精品久久久久精| 亚洲永久精品www47| 偷窥自拍亚洲色图| 99久久99久久久精品齐齐综合色圆 | 强奷乱码中文字幕| 免费午夜视频| 日本a v| 欧美日韩免费观看| 欧美日韩在线精品| 婷婷综合久久中文字幕| 亚洲欧洲在线网址| japanese老熟妇乱子伦视频| 把我按在在落地玻璃窗前做| 天天看综合视频网| 午夜精品一区二区三区在线视频| 欧美老妇大逼| 懂色AV| 男人j压女人p动态图| 99无码在线| 日韩欧美二区| 欧美老妇网站| 看全色黄大色大片女人爽吗| 亚洲综合首页| 欧洲亚洲免费观看| 国产综合一区二区三区麻豆| 国产精品社区88| 国产成人亚洲综合网站|