狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 外貯壓式七氟丙烷滅火系統由哪些優點?

    1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,提高滅火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、

  • 七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試

    七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試

  • 檔案室做七氟丙烷滅火系統的一些問題

    一個四層辦公樓,做了自噴系統,一層有個檔案室,面積170平米,甲方不讓做自噴,請問能做七氟丙烷滅火系統嗎,檔案室一面全是落地窗,能抗壓嗎，或者撷阌惺裁幢容^好的滅火方式,還不會(huì )污染檔案室里面的東西的

  • 氣體滅火設計(七氟丙烷自動滅火系統)

    圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26

  • 某辦公樓七氟丙烷自動滅火系統設計圖

    圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,在票據庫,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室。圖紙包含設計說明、平面布置、系統圖。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10

  • 七氟丙烷滅火系統設計實例及個人理解

    個人的學習體會(huì ),供同行們參考!

  • 七氟丙烷氣體滅火系統工程施工方案

    一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊

  • 信息機房七氟丙烷自動滅火系統施工圖設計

    圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室、電源室、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式。圖紙內包含:設計說明,平面布置圖,管網系統圖,管網布置平面布置圖,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明。 投稿網友:

  • GA 1288-2016 七氟丙烷泡沫滅火系統

    GA 1288-2016 七氟丙烷泡沫滅火系統

  • 氣體滅火系統,可以用七氟丙烷滅火劑嗎?

    有個綜合樓,地上四層,地下一層。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高。想改用七氟丙烷。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,謝謝。

  • 氣體滅火,配電間七氟丙烷自動滅火系統

    圖紙簡介: 氣體滅火,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖

  • 某變電站七氟丙烷滅火系統設計圖紙

    圖紙簡介: 這是某變電站七氟丙烷滅火系統設計圖紙,圖紙包括:圖紙目錄,滅火系統設計說明,電氣控制系統,七氟丙烷布置圖,火災自動報警平面布置圖,管網系統平面布置圖。 投稿網友: cs314314 上傳時間: 2014-06-27

點擊加載更多

七氟丙烷滅火系統方案

七氟丙烷滅火系統方案專題,為您提供七氟丙烷滅火系統方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷滅火系統方案 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷滅火系統方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人妻 日韩 欧美| 日韩精品无码人成中字幕| 国产精品99精品一区二区| 久久东京男人天堂| 章丘市| 国产精品美女久久久久人| 亚洲美女一区二区三区| 欧美亚洲另类日韩| 亚洲三级片AV| 日韩网站色| 欧美激情精品久久| bxbxbxbx性老熟妇xxx| 偷拍视屏九色| 亚洲国产精品美女久久久久| 无码AV婷婷| 精品综合国产亚洲欧美久久| 成人无码区免费视频网站| 日本久网| 内射人妻20p| 日韩精品v| 婷婷色图| 大黄片| wwwwwwww在线观看国产| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产精品一区夜夜| 日韩入v| 夜射猫天天日天天干夜夜玩夜夜| 国货盗摄一区| 日韩欧美AⅤ| 日本久中文| 波多野结衣无码一区| 天天躁狠狠躁| 国产高清在线精品一区| 美竹凉子无码一区二区| 人妻精品| 亚洲国产成人av| 国产日韩精品在线观看| 一本之道之高码清乱码加勒比| 伊人中文字幕| 欧美00XX| 日本欧美一区二区三区在线观看|