  • 有關消防栓滅火系統的設計問題

    請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,請賜教。。

  • 如何分清消防四大滅火系統

    ◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統

  • 固定消防炮滅火系統的設計與計算

    為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,制訂本規范。本規范適用于新建、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。

  • 消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫

  • 消防炮滅火系統電氣的一般規定有什么

    本規范的編制,遵照國家有關基本建設方針和“預防為主、防消結合”的消防工作方針,在總結我國消防炮滅火系統科研、工程應用現狀及經驗教訓的基礎上,廣泛征求國內有關科研、設計、產品生產、消防監督、工程施工單位等部門的意見,同時參考美國、英國、日本等發達國家的相關標準條文,最后經有關部門共同審查定稿。 固定消防炮滅火系統是用于保護面積較大、火災危險性較高而且價值較昂貴的重點工程的群組設備等要害場所,能及時、有效地撲滅較大規模的區域性火災的滅火威力較大的固定滅火設備,在消防工程設計上有其特殊要求。 本規范共分六章,包括總則

  • 固定消防炮滅火系統設計規范

    固定消防炮滅火系統設計規范-2003

  • 消防氣體滅火系統施工方案

    一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好

  • 消防控制室采用何種滅火系統

    消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統。但是消防控制室是有人值班的,火災發生時,需要人員撤離么?2.采用水噴淋系統。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統。但是這種設置方式,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,是否適用水噴淋。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的。但是審圖公司總是不太認可這種做法。還請各位道友一起討論一下。看看全國各地都采用了什么做法

  • 關于消防水滅火系統的調試問題

    工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?

  • 室內氣體消防滅火系統安裝技術交底

    室內氣體消防滅火系統安裝技術交底

  • 消防水泡應該算自動滅火系統嗎

    建筑設計防火規范3.3.3 廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積可按本規范第3.3.1 條的規定增加1.0 倍。小弟,一個丙類單層廠房,二級耐火極限,面積1W3左右,檐口高度8M,設有消防水泡,不知道能不能依據上面一條,使得防火分區擴大一倍?也就是說消防水泡可以算自動滅火系統嗎?

  • 消防工程師泡沫滅火系統知識學習

    一.泡沫滅火系統:水溶性物質發生火災時需用抗溶性泡沫液滅火。考慮到目前我國泡沫消防車內裝備的泡沫液大多為普通泡沫液,不適合撲救水溶性物質發生的火災。因此,儲罐區滅火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上噴射泡沫滅火系統。其滅火用水量應按罐區內最大罐泡沫滅火系統、泡沫炮和泡沫管槍滅火所需的滅火用水量之和確定。并應按現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151—2010)、《固定消防炮滅火系統設計規范》(GB50338—2003)的相關規定計算。泡沫混合液供給強度不應小于12L./rain?m2。泡沫滅火系統由泡沫產生器、泡沫比例混合器、泡沫液儲罐和泡沫泵及供水設施組成。儲存水溶性可燃液體儲罐不能應用液下噴射泡沫滅火系統滅火。一個儲罐組(區)內有水溶性和非水溶性可燃液體的儲罐,其泡沫滅火系統的泡沫 二.泡沫滅系統檢測與驗收: 1.原油屬于非水溶性甲、乙、丙類液體,當采用液上噴射時可選用水成膜泡沫液,但抗燒水平不應低于C級 2.泡沫液的進場檢驗要根據系統用

  • 解析不同類型的消防氣體滅火系統

    消防氣體滅火系統是指平時滅火劑以液體、液化氣體或氣體狀態存貯于壓力容器內,滅火時以氣體(包括蒸汽、氣霧)狀態噴射作為滅火介質的滅火系統.大家知道消防氣體滅火系統有哪幾種嗎?小編今天就為大家介紹一下不同類型的氣體滅火器。 1、二氧化碳自動滅火系統 特點:二氧化碳滅火劑具有毒性低、不污損設備、絕緣性能好、滅火能力強等特點,是目前國內外市場上頗受歡迎的氣體滅火產品,也是替代鹵代烷的較理想型產品. 2、混合氣體自動滅火系統 特點:混合氣體滅火劑是由氮氣、氬氣和二氧化碳氣體按一定的比例混合而成的氣體,這些氣體都是在大氣層中自然存在的,對大氣臭氧層沒有損耗,也不會(huì )對地球的"溫室效

  • 預作用固定消防炮滅火系統的應用

    某室內滑雪場所,因其冷區的低溫環境要求,且

  • 大空間消防水炮滅火系統你了解多少?

    近年來國內諸如會(huì )議展覽館、候機樓、體育館、火車站候車室、劇場、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用。目前,消防水炮主要有大空間消防水泡、大空間智能噴頭、消防遙控炮等。消防水炮系統的噴射流量大、保護半徑大,維護性能優越,其維護費用較低,滅火裝置供水、供電電路簡單,有

點擊加載更多

消防栓滅火系統

消防栓滅火系統專題,為您提供消防栓滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓滅火系統 相關的專業交流討論,更多消防栓滅火系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

久久无码中文字幕免费影院| 五月激情综合激情六月6| 欧洲无码精品| 小蜜桃6| av看片综合网| 亚洲欧美日韩天堂三区| 欧美一道本| 国产高清不卡无码视频| 国产精品一区综合| 91人人爽人人爽人人精88v| 久草av| 男女gif免费视频| 91熟妇| 婷婷亚洲综合五月天小说| 一区二区三区在线丨网站免费 | 97久久超碰国产精品旧版| 最新2020av在线| swag国产精品| 久久九久黄色电影| 欧美精品99| 久久不卡日韩| 沙洋县| 欧美激情图| 亚洲xx网| 91精品国产爱久久久久久| 色就是亚欧美| 国产人妖视频| 无码天堂av| 欧美日韩国产字幕www| 人妻视频在线| 古交市| 日韩346av| 97久精品国产片一区二区三区| 五月婷婷综合色| 婷婷开心五月| 国产婷婷色综合AV性色AV亂倫| 欧洲激情久久| 中日AV乱码一区二区三区乱码| yyy视频在线| 一本无码a在线| 精品国产精品久久一区免费式|