  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )! 望大家共同學習、提高!

  • 某大樓七氟丙烷氣體消防圖紙

    一、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計。 二、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9;2、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q(chēng)/QS03-2001。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖。三、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L、120L);2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3、氣體噴放時間: 10s;4、系統啟動氣源:N ;5、環境溫度:≥-10℃;6、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉。7、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,應有直接通向室外或疏散走道的出口,室溫應為-10 ~ 50℃。四、系統設計

  • 請教:七氟丙烷消防系統設計問題

    最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內蔛嗔恳话阍趺慈。? 管道內剩余量怎么取?3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量?如果是實際流量,那么管道實際流量怎么確定?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,如有設備廠家對上述情況比較了解,也可與我方聯系,聯系方式:yanghui5837@163.com,廣東省內

  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖

    圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,設備清單及圖例,氣體滅火管網平面圖,氣體滅火管網系統圖。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會(huì )有什么后果? 謝謝請教高手

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖

    圖紙簡介: 這是某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體設計說明,首層至六層氣體滅火平面布置圖,氣體滅火系統圖。 投稿網友: zzw_j 上傳時間: 2014-07-11 <

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?okwenhao@163.com

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 求助:關于七氟丙烷系統中噴頭的布置

    七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。

點擊加載更多

七氟丙烷消防

七氟丙烷消防專題,為您提供七氟丙烷消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷消防 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

欧美色大香蕉| 综合色亚洲色图| 亚洲成人福利无码影片| 日韩av中文| 亚洲无码精品视频一区| 青青草社区国产一区在线视频| 激情呦呦| 黄色片在线观看| 女优色图| 日本无人区码一码二码三码区别| 91视频--69XX| 激情一区二区在线观看| 一本色道在线久88在线观看片| 亚洲无线码高清在线观看| 亚洲国产成人精品青青草原| 欧洲另类一二三四区| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 美女性爱大片| 日韩一区二区欧美| 97无码人妻福利免费公开在线视频| 成熟丰满中国女人少妇| 精品国产天堂综合一区在线| 亚洲av线| 成人区精品一区二区婷婷| 亚洲国产AⅤ精品一区二区的游戏| 国产精品免费观看久久| 国产激情综合| 97精品国产综合久久久动漫日韩| 97精品熟女少妇一区二区三区| 日韩一区二区| 国产黄a三级三级看三级| 凤翔县| 欧美最新一区二区| 男女真人后进式猛视频| 色四播| 无码a级毛片日韩精品| av日韩在线免费观看| 欧美亚洲日韩国产一区二区| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 欧美日韩高清一区二区三区| 安乡县|