一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
設備安裝圖片
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 編輯 在氣溫為0攝氏度時,對氣體滅火計算做了一個計算表格。表格里面附了一些關鍵的規范截圖在首行簡化了一下氣體滅火的計算公式。首次發貼,難免有不足,歡迎大家討論。
圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,設備清單及圖例,氣體滅火管網平面圖,氣體滅火管網系統圖。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <
圖紙簡介: 隧道、市政工程獨立變電所氣體滅火圖紙,七氟丙烷氣體滅火系統,其中圖紙主要包含變電所氣體滅火報警平面布置圖,火災自動報警系統示意圖,七氟丙烷無管網滅火系統動作控制流程圖,七氟丙烷無管網滅火系統設計說明 投稿網友: aodong0532 上傳時間:
圖紙簡介: 3000余平米數據中心氣滅圖紙,實際工程案例,功能房間包括:數據中心UPS室、電池室、帶庫、網絡(luò )機房、生產機房、存儲機房及總部災備機房區域氣體滅火系統設計。 投稿網友: cxjun88 上傳時間: 2014-04-18
一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好
圖紙簡介: 這是某單位二層磚混結構七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括: 地上一層至二層平面圖,七氟丙烷氣體滅火系統圖。 投稿網友: yanan.lee 上傳時間: 2014-08-06
圖紙簡介: 本圖為計算機房氣體滅火系統的全套圖紙,包括平面、系統、電氣控制、說明等,氣體為“七氟丙烷”。設計條件:1.本設計保護1個防護區域,采按一套單元獨立系統設計,共用70L鋼瓶4只。2.本設計按全淹沒滅火方式設計。設計噴放時間不大于8秒。3.氣體滅火系統采用獨立的報警聯動控制系統。 投稿網友: najiang
圖紙簡介: 這是某單元樓頂層七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,八層氣體滅火平面圖,十層氣體滅火平面圖,氣體滅火系統圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大小:213 kB
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!