七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡(luò )機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教。 天花、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,提高滅火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
滅火器七氟丙烷
滅火器七氟丙烷專題,為您提供滅火器七氟丙烷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滅火器七氟丙烷 相關的專業交流討論,更多滅火器七氟丙烷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題