防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍Ｕ氣壓灵?6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包。現因小弟要寫一份施工組織設計方案,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明。先謝謝了!!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。
調檢車間鋼結構廠房施工組織設計,本人剛完成的 :(
鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,鋼結構防火等級為二級,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,方可施工
鋼結構廠房
圖紙簡介: 江蘇鎮江地區鋼結構廠房結構與建筑施工圖紙 投稿網友: jixinbo188 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份:
圖紙簡介: 柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠 投稿網友: tt881126 上傳時間: 2013-07-29
一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。
我現在做一個電廠的主廠房,鋼結構。耐火等級為二級。防火規范上說的是耐火等級為二級時柱的耐火極限為2.5H,梁為1.5H ,是否認為 廠房里面所有鋼柱、鋼梁都要刷防火涂料或者其他防火措施滿足這個要求呢?還是就是火災危險性較大的區域做防火處理?多謝大家!
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,施工期短,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢?各位說說唄。
一套鋼結構廠房施工組織設計
本帖最后由 maigt 于 2014-5-6 22:59 編輯 1.2.[ 本帖最后由 maigt 于 2011-9-26 18:50 編輯 ]
本工程※※※※※※電子有限公司鋼結構廠房工程,位于江蘇省蘇州市。2.1.1 鋼結構投影面積×××㎡,跨度××米,檐口高度8.5米。結構型式為變截面焊接H型鋼,采用高強螺栓連接。設計基本風壓:0.45KN/㎡,抗震等級:6度設防。2.1.2 鋼結構主要構件材料:鋼柱、鋼梁采用Q345B中板焊接;高強螺栓采用10.9級摩擦型,材質為40Cr;剛性系桿、支撐采用Ⅰ級鋼;檁條采用薄壁C型鋼,材質為Q235B鋼。鋼結構和檁條表面防腐處理采用噴砂除銹、兩度防銹底漆、兩度醇酸漆。主鋼結構采用薄涂型鋼結構防火涂料,耐火等級二級,鋼梁耐火時間1.5小時,鋼柱耐火時間2小時。2.1.3 屋面采用鋼網+雙面鋁箔保溫棉+單層復合彩鋼保溫屋面、墻面采用雙層復合彩鋼保溫墻面。彩鋼板采用武鋼板,板厚0.476、0.42㎜;保溫材料采用50㎜厚離心玻璃絲棉;屋面板、鋼網與檁條聯接采用自攻螺釘聯接。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-13 16:25 編輯 ]
我公司計劃建設3棟標準廠房出租,每棟為3層,每層面積大概是40米*24米左右,跨距8米左右,第1層高5.5米,第2及第3層高5米,樓板承重是400KG/m2,公司現在有2個方案,可不知道怎么選,一個是用傳統的鋼筋混凝土,可是工期較長,另一個是多層鋼框架,樓板采用組合樓板,不知道誰做過多層鋼框架廠房,我公司需要外包設計及施工,我的聯系方式為13646219586,蘇州的
圖紙簡介: 本工程采用全鋼結構形式,圖紙包括了鋼結構設計總說明,柱頂連接件及屋面構件布置條,屋面檁條布置及檁條詳圖,鋼架材料圖及節點詳圖,鋼屋架詳圖等。 投稿網友: qq_1395796195490 上傳時間: 2014-03-2
圖紙簡介: 某輕鋼廠房,跨度21米,長度72米,柱距6米,檐高8米,無吊車,抗震烈度7度,0.1g,包括基礎圖,結構布置圖,剛架圖,節點詳圖等等,圖紙僅供參考! 投稿網友: liushenru 上傳時間: 2014-02-07