狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓計量柜互感器的位置

    最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,不知道高壓是否有這個要求,是否與計量精度有關,望高人講解一下!

  • 高壓計量互感器應保護裝設哪些保護

    本處有一高壓計量互感器裝設在戶外,經常受到外界的不可抗力(比如雷擊等)影響大電流沖擊,互感器燒毀。(在互感器那里裝設了氧化鋅避雷器)請問在戶外高壓計量互感器還有哪些保護?謝謝指導,不甚感激。

  • 高壓電流互感器的計量和保護

    630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?

  • 高壓計量問題,電流互感器怎么選?急。

    兩路進線,中間聯絡(luò ),供電局要求先計量后進線,現在是這樣的,最終將帶4000的,但是先投入1臺1000的,這樣,計量中的電流互感器怎么選?

  • 高壓計量電壓互感器接線錯誤問題

    高壓計量電壓互感器接線錯誤問題

    高壓計量電流互感器接正確,而電壓互感器采用V/ V接法,在接線的時候把電壓互感器的同名端尾端接在一起并入地,這樣的情況實際的電量公式是什么

  • 帶互感器計量,這樣畫對么

    帶互感器計量,這樣畫對么

    帶互感器計量,這樣畫對么

  • 關于10KV多變比計量電流互感器

    箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?

  • 高壓互感器JDZ9-10問題

    首先我還是要說,我是個菜鳥。。。。今天突然發現個看不懂的問題1.JDZ9-10電壓互感器一次側是兩個連接銅排的螺絲頭,而JDZX9-10型一次連接銅排處螺絲頭是一個,為什么,使用上有什么區別?2.這個型號里“JDZX9-10”的X 看說明書是 帶剩余電壓繞組,于是 額定電壓比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是沒有“X”的,他的二次電壓輸出就沒有“根3”,這是怎么回事?實際使用中我該用帶“根3”的還是不帶的?************************

  • 高壓側電流互感器的問題

    高壓側電流互感器的問題

    圖中為高壓出線柜,請問圖中的電流互感器為兩相不完全星形接線還是兩相電流差接線?為什么每相(A、C相)上有兩個電流互感器?

  • 計量用電流互感器如何選取??

    各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選取?(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)

  • 高壓計量箱用電流互感器的選擇原則分析

    高壓計量箱用電流互感器的選擇原則分析:額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——電流互感器的額定電壓,kV; P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA; cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。 為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。 電流互感器的額定變比則由

  • 三個電壓互感器的高壓計量表怎樣接線?

    高壓計量。三個電壓互感器Y-Y接線。請問用什么型號的計量表,應該怎樣接線?要接地線嗎?像三相四線接零線?

  • 高壓柜這種計量電流互感器的接法有什么問題?

    高壓柜這種計量電流互感器的接法有什么問題?

    有人投訴這種方式,說計量不準確,但是具體的理由是什么?希望大蝦們出來解答一下。A1,A2,A3,普通指針式電流表,WH計量表,JXH是聯合接線盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 編輯 ]

  • 【請教】10kV高壓柜計量的電流互感器接法

    【請教】10kV高壓柜計量的電流互感器接法

    有一個開閉所需增加計量柜,要求用三臺電流互感器、兩臺電壓互感器,計量用單相電表,2臺電壓互感器用VV接線引至端子,請問這3臺電流互感器是不是如圖這樣接法互感器二次全部引至端子留給對方接線的

  • 高壓電流計量互感器電流的選擇!!

    郁悶!本人是做電氣成套的,前幾天遇到這樣問題。高壓計量電流互感器的電流參數應該如何選擇呢?以前選擇都是按實際計算的額定電流選擇,但最近發現 工程指導上說“測量、計量互感器額定一次電流按正常負荷電流的1.25倍 。 那測量的精度能準確嗎?那問大俠能指點一二。小弟才疏學淺。謝謝了

  • 高壓柜電流互感器配置問題

    一般高壓柜都配AC相電流互感器 但如果B相發生對地短路 如何排除故障電流 原理圖是AC相配DL30繼電器 ??? 求各位大師不吝賜教 多謝

  • 計量用0.4KV互感器的選定問題

    某用戶向某供電所申請減容,由原來400KVA變壓器換成現在的250KVA變壓器,除了更換了零克熔絲外,原來用的計量互感器600╱ 5不更換,繼續使用,我認為250KVA變壓器應該使用400╱ 5的互感器。現在我想請教一下各位大神,互感器選用的大和選用的小對用戶計量的精確度有什么影響?

點擊加載更多

高壓計量互感器

高壓計量互感器專題,為您提供高壓計量互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓計量互感器 相關的專業交流討論,更多高壓計量互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鈦風機

鍋爐引風機

久久躁| 国产av国片精品有毛| 色色人妻精品| www.亚洲精品| 亚洲精品www47| 天海翼紧身连衣裙253| 草久久久| 国产黄片视频在线观看..?| 无码AV婷婷| 亚洲淫妇| 在线精品在线你懂的| 一一级日一级欧美一第日区| 中国熟妇视频| 禹城市| 欧美成人一区二区三区电影| 午夜人妻精品| www久久道| 人妻少妇精品-| 彝良县| 中文字幕熟妇久久久人妻| 久久动态图| 欧美日韩三区中文字幕| 国产无码电影在线| 亚洲伊人成无码综合网| 99国内精品久久毛片| WWW两个人免费观看亚洲无码| 久久精品国产亚洲AV麻豆蜜芽| 欧洲不卡二卡三卡四卡免费| 中文国产成人精品久久APP| 99热在线观看| 亚洲一级a| 欧美网站| 国产日本在线| 精品少妇人妻av免费久久久| 国产在线精品无码二区| 国产精品欧美亚洲777777| 久久久久国产一区二区三区| 欧美一级免费看| 成人在线天堂| 中文字幕在线观看| 成人色|