鋼結構防火涂料技術應用規范
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 本產品適宜用刷涂方法進行涂裝。在涂裝前,應將涂料攪拌均勻,如涂料過稠時可適量加水,稀釋到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮蓋住基層為宜,一般不超過0.5mm。 在前一遍涂層實干后方可進行下一遍涂裝。從第二遍起可適當增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌為宜。 最后一遍實干后,用砂紙將涂層上的刷痕打磨掉,能更好地體現出裝飾效果。 本產品也可用噴涂方法進行涂裝,涂裝步驟于刷涂方法基本一致。 注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于90%,空氣應流通。 當構件表面有結露時,不宜施工。 施工過程中,要根據耐火極限隨時注意測量涂層的厚度。 本產品系水性防火涂料,因此涂層無論在施工過程中還是在施工完畢后均應處于室內或避雨棚內,以避免雨淋。 結構防火涂料參考用量 1.2
鋼結構防火涂料涂裝技術交底 收錄于話題
word格式,自己編輯的啊!!大家看看有用嗎?
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
鋼結構防火涂料應用技術規范,共同學習
一、材料標準(31本) 涉及鋼結構用的材質標準、型材標準、板材標準、管材標準、涂料標準和各種性能的試驗方法標準共有百余本,現將最常用的標準列舉如下:1.1 材質標準(6本)1. 碳素結構鋼 GB/T700-1988 2. 優質碳素結構鋼 GB/T699-19993. 低合金高強度結構鋼 GB/T1591-1994 4. 高耐候結構鋼 GB/T4171-2000 5. 焊接結構用耐候鋼 GB/T4172-2000 6. 耐熱鋼板 GB/T4238-1992 1.2 型材標準(11本) 7.熱軋等邊角鋼 GB/T9787-1988 8.熱軋不等邊角鋼 GB/T9788-1988 9.熱軋工字鋼 GB/T706-1988 10.熱軋槽鋼 GB/T707-1988 11.熱軋H型鋼和部分T型鋼 GB/T11263-1998 12.焊接H型鋼 YB 3001-
鋼結構防火涂料應用技術規范!
鋼結構防火涂料應用技術規程
GBT 51232-2016 裝配式鋼結構建筑技術標準.pdf(2017年執行)
那位同仁知道鋼結構安裝無墊鐵施工技術標準?無墊鐵施工是不是只能用在設備而不能用在鋼結構安裝中?急盼知道!現場等著用謝謝!
最近在做一個酒店項目,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,防火時需要噴涂防火涂料,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會(huì )決定構件的防火時間?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式?比如構件防火時限2小時,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,損耗一般是多少?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,以減小損耗,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會(huì )有特殊要求,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,這種鋼構件還需不需要做防火處理?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少?有固定時間嗎?(8)噴涂時,工人是不是必須要站
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍Ｕ氣壓灵?6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?
求各位大神相助!!!!! 對于防火涂料檢驗報告(檢驗類別為:型式試驗、型式認可發證檢驗、型式認可換證檢驗)一般是按防火涂料能達到的最高耐火極限進行試驗,然后有一個對應最高耐火極限的防火涂料厚度。而在實際工程中耐火極限不一定是采用防火涂料對應所能達到最高耐火極限,而此時對應相應耐火極限的防火涂料的厚度如何確定,可以按比例進行確定,這種方法是否科學?請各位大神發表見解,最好有依據!謝謝!
來源:CCDI高成結構 作者:王松帆 內容來源于廣東省當前結構設計疑難問題和新趨勢研討會(huì )。
鋼結構防火涂料技術標準
鋼結構防火涂料技術標準專題,為您提供鋼結構防火涂料技術標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防火涂料技術標準 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火涂料技術標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量