狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 串接備用電流互感器,可以嗎?

    8)當電流互感器10%誤差不滿足要求時,可采取以下措施:①增大二次電纜截面;②串接備用電流互感器,使允許負載增大一倍;③改用容量較高的二次繞組;④提高電流互感器的變化。另外,電流互感器二次繞組不允許開路。 Z fh= ∞時,電流互感器由正常短路工作狀態變?開路工作狀態, I2=0,勵磁磁通由正常為數甚小的 I 0N1驟增為I 1N1。由于二次繞組感應電動勢與磁通變化率 d φ/ d t成正比,二次 繞組將在磁通過零時,感應產生很高的尖頂波電動勢,產生高壓,危及工作人員的人身安全 和繼電器、儀表的絕緣。磁感應強度驟增,將引起鐵芯和繞組過熱,此外在鐵芯中還會(huì )產生 剩磁,使互感器特性變壞。因此,當電流互感器在運行時,二次繞組不允許開路,且必須可 靠接地,從而保證設備及人身安全。以上這些是某些資料上的一段話,關于串接備用電流互感器,覺得有點問題。CT作為電流源,可以串接嗎?應該不可以把?還是我的理解有問題?

  • 保護用電流互感器的選擇

    摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。

  • 計量用電流互感器如何選取??

    各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選取?(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)

  • 儀用電流互感器的使用方法和注意事項

    儀用電流互感器,實際是臺變壓器。 常用低壓變高壓,電流剛好成反比。 配接儀表測大流,電度計量也必須。 儀表顯示成變比,得出數值為實際。 二次兩端接儀表,K1、K2來標記。 額定電流五安培,配用儀表要注意。 兩端不可呈開路,不要串聯熔斷器。 防止觸電保安全,鐵心、K2要接地。 一次串入電路中,L1、2來標記。 1進2出去負載, 三相測量是必須。 常用測量一變比,使用單比互感器。 本身只設二次線,測量線路即為一

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 如何選用電壓電流互感器

    大家好!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,電流為0~600A)進行調壓測試,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,該選用何參數的互感器,能將其轉為±5V測試信號?本人對互感器的技術參數不了解:)

  • 計量用電流互感器該如何選擇

    計量用電流互感器的選擇及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章來源:互聯網 添加人:admin 添加時間:2007-5-28 8:54:00 電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的

  • 計量用電流互感器的選擇及使用

    計量用電流互感器的選擇及使用電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定。1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次

  • 計量用電流互感器的選擇及使用!

    電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則計量用電流互感器的選擇及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 用電電流、電表、與互感器的問題

    請教各位老大,電器設備總功率約65KW,3相平均分配(多為單相用電設備),使用3相4線有功電能表(DT862-4型),該選什么型號的表,需要配電流互感器嗎?3相表3X15(60)是每相最大電流60A,還是3相加起來最大60A。望不嗇賜教!

  • 如何選用電流表和互感器

    請教大家:30KW電機的起動電流是120-130安我應該選什么電流表和互感器比較精準?是否互感器選150/5,電流表選150安的,是什么型號的??還有沒有更精準的選配?

  • 處理儀用電流互感器相差超的有什么好辦法

    1\誰能幫助解決一下,我有一款電流互感器要求比差、相差控制在0。05級;現在設計為:0.3(1.2)A\7.5mA 鐵芯使用為:超微晶且做橫向磁場處理,1:1要求3mA時輸出大于0.075mV;實際生產達不到要求,相差在5-7分;誰能幫助解決一下,謝謝!

  • 關于保護用電流互感器選擇問題求教

    論壇上的各位高手們,小弟有個關于保護用電流互感器選擇問題求教。我們有個工程6kV系統配電 系統短路電流44.9kA,配電回路電流~328A。在這種情況下原來設計選擇 保護用CT規格為 500/5 5P20。 業主提出,這種規格不合理,因為CT一次側電流為500A ,500×20=10kA,短路電流為44.9kA 遠大于10kA 在這種情況下CT誤差會(huì )大于5%。我不太明白CT能不能選成 1500/5 5P30級的。請各位高人指點。

  • 關于計量用電壓、電流互感器的連接

    有一廠用變電站使用的變壓器的聯結組為YN,d11,用電計量時采用低壓側的電流互感器、高壓側的電壓互感器信號計量。這種方式可行嗎?請教各位老師了,望不吝賜教。謝謝!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 編輯 ]

點擊加載更多

儀用電流互感器

儀用電流互感器專題,為您提供儀用電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與儀用電流互感器 相關的專業交流討論,更多儀用電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

9-19高壓離心風機

冷庫風機

国产精品无码电影| 国产一区色噜噜| 亚洲视频三区| h视频| 美女潮喷视频| 在线可搜索视频你懂的| 高清影院| 色婷婷久久| 九色丨porny丨极品女神| 99久久久无码国产麻豆| 成人电影一区二区三区| 亚洲一级精品毛片| 一品大道亚洲高清无码| 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw| 2020日日夜夜噜噜噜com| 丁香七月亚洲| 久久A级| 你懂得在线观看视频| 亚洲天堂无码2020| 亚洲天堂色图| 8090亚洲人久久精品| 久久久久久午夜有码学校| 亚洲一级精品| 热re99久久精品国产99热| 本免费av| 精品三级AV无码一区| 国产一区二区三区无码精品久久| 97公开视频免费观看视频| 天天爱天天做天天爽| 懂色av懂色aⅴ精彩av| 亚洲制服无码一区二区三区| 艹无码人妻av一区系列| 操老熟妇| 噜噜噜久久成人亚洲毛片| 本道一区| 日韩欧美在线一区中文二区| 人妻互换久久哪里看中文字幕| 天堂国产| 亚洲国产99| HEYZO少妇无码精品| 国模杨依粉嫩蝴蝶150p|