現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會(huì )不會(huì )損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
今天老板要我統計一個工廠的焊縫長度可是我從來沒有接觸過鋼結構,明天就要交了。。。請問大家現場焊縫的長度應該怎么統計最快?還要?同類型的焊縫數量可以從圖上看出來嗎?下圖中的圓圈里面的44是表示同類型的焊縫數量嗎?很急很急,工作量很大阿,請大家多多幫忙。。。
1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
共享資料
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
請問這個鋼結構焊縫表示的是什么意思?
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
見施嵐青 例題4.2.7 和例題4.2.23 鋼結構中的螺栓計算和焊縫計算中,我常常有如下疑問, 以下的拉力N到底是由全部24個螺栓承擔,還是由12個螺栓承擔? 以下的拉力N到底是由全部四條335焊縫承擔,,還是由2條335焊縫承擔?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-30 18:29 編輯 ]
分享鋼結構角焊縫計算網絡(luò )圖資料
《鋼結構工程焊縫探傷檢驗》的通知
鋼結構焊縫、螺栓連接、穩定計算,分享用之。
鋼結構T型焊縫按折算應力算嗎?還是分別按受拉、受剪計算?
有點忘記了,鋼結構焊縫計算用的是fw=160嗎那個腹板屈曲后強度計算題 用的是什么鋼號(235還是345)好像 前面有人討論過了,再問問高手!
鋼結構焊縫級別
鋼結構焊縫級別專題,為您提供鋼結構焊縫級別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構焊縫級別 相關的專業交流討論,更多鋼結構焊縫級別相關內容請訪問