請問我有一個600W的單機電機。。轉速過快引起燥聲很大。。我想有沒有一個合試的調速器來調節的。。請大家幫我推薦一下呀。。謝了
請教下面圖片中的公式是否無論是采用變頻調速或液力耦合器調速都適用呢? 如都適用的話?變頻調速如何顯示出對液力耦合器調速的優勢呢?提前謝謝您的回復。
論文簡介:采用交流變頻技術控制風機/水泵的運行,是目前風機/水泵節能改造的有效途經。 投稿網友:niub7474111 上傳時間: 2013-07-30 <
現有安裝完畢的高靜壓型單相三速風機盤管若干臺,由于靜壓過大導致風口及風管噪音過大,想通過改變電機的高中低三速,怎么樣在現場將電機三速抽頭進行處理?
我們現在做的是風機調速器,他的功能是 使用1或2個溫度傳感器或壓力變送器來采集制冷系統的壓力,并把信號傳送給調速器。調速器接受信號后根據溫度或壓力的變化來改變電壓的方式來及時調節風機電機轉速。電機在每次啟動的時候會(huì )全速運轉2秒后轉入變速運行。該調速器是數字化的微電腦控制設備。所有的數據和工作狀態通過電路板上的數字顯示器和發光二極管來輸入和讀取。它有防水的IP54等級的塑料盒,從而可以保證調速器可以安裝和使用在任何的室外環境中。調速器通過移相處理的原理,實現電機轉速在50%~99.9%之間的連續調節。有需要的話根我聯系啊020-8258068013926473575 劉
ABB風機水泵變頻器調速節能原理 通過流體力學的基本定律可知:風機、泵類設備均屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q、壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
0 引言 風機是節能潛力巨大的通用設備,調速是其節能的重要途徑,調速技術的選擇事關投資效益,從性能價格比的角度出發,優選機械調速裝置是較為明智的選擇。 1 風機調速的意義 風機是使用面廣、耗電量大的設備,風機在運行中普遍地存在的問題:(1)設備陳舊,結構落后,造成單機運行效率低;(2)風機或其配套電機選型設計裕量過大,形成系統實際運行效率低。如某鋼鐵公司風機實際運行效率僅為6%;(3)對于生產工藝參數不斷變化時,多采用落后的管道閘閥節流進行工況調節,白白地造成能源浪費;(4)輸送管道設置不盡合理,管道阻力大,以及運行管理粗放(如風機放空)造成運行中無效的功率損失等。可見,圍繞風機存在著大量的節能潛力,而對于工藝參數變化大的大中型(50~500kW)風機,其調速節能技術應用具有廣闊前景。 風機最大特點是負載轉矩與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比,因此如果在電機與風機之間加裝調速裝置,將電機輸出的固定轉速調節為根據流量需求的風機轉速,即當生產工藝
本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-3-18 17:33 編輯 一、概述 一般使用的風機選用的設備額定風量偏大,又因為工藝工況要求,需要在運行中改變風量。目前,采用擋板或閥門來調節風量的節流調節方式較為普遍,雖然方法簡單,但實際上是通過人為增加阻力的辦法達到調節風量的目的,致使通風系統能源利用率低,能源損耗大,FLBT系列風機調速裝置采用目前最先進的變頻調速技術,微計算機技術,實現風機電機的軟起動和無級調速,風量實現0-全風量無損耗平滑調節,是目前最理想的風量調節裝置。 二、控制調節方式
在下液力耦合器調速的理解是,電動機拖動液力耦合器,液力耦合器的輸出連接被拖動的工作負載。在下沒有理解的是下面圖片中的工作負載風機怎么還有風機電動機(在下理解這個電動機不需要)。不知道在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。
我為一家歐洲羅茨風機制造商工作,時常客戶要求羅茨風機變頻調速以達到調節風量的目的,尤其是在SBR工藝中。但是,客戶往往不能就風量的調節范圍提出明確的要求,而概以“越寬越好”言之。當壓力在5-8米水柱時,我們的羅茨風機可以從100%向下調節到10%~40%,這是目前非常領先的技術水平。用于確定風機轉速下限的標準有三個,任何一個都不能逾越:1、風機的排氣口溫度不能超過最高允許值,否則風機的軸承和齒輪將因過熱而損壞。2、風機的進出口溫升不能超過最高允許值,否則風機殼體的熱變形將超出可控范圍。3、風機的轉速不能低于機械最低允許轉速,否則甩油盤將不能提供充沛的飛濺潤滑。下圖是一張典型的羅茨風機變頻調速性能曲線圖,橫坐標是轉速,左邊縱軸是風量,右邊縱軸是軸功率。本圖中,風機的壓力(588mba)是固定的即“水位保持6米不變”,上方的黑實線是“風量-轉速”曲線,下方的黑實線是“功率-轉速”曲線。我注意到,通常情況下單機離心風機的風量調節范圍也就在30%-100%之間。上述范圍是否已經足夠?請各位大俠就
佳力圖機房空調用的鷺宮RGE-Z1N4-5 室外風機調速器,上面有個撥碼開關,可以調整壓力的螺冒,內機還有個寫著F.V.S的旋鈕,現在調速器被人為調亂了,我怎么一步步把它調回14KG外風機慢速轉,20KG 外風機高速轉,怎么開始一步步調節?
風機高壓變頻調速改造及節能原理 (2007-10-25 14:19:00) 摘要:風機在由定速改造調速運行后,在輸出相同流量同時節約大量的能源,了解其原理和計算模型。 英文摘要:The wind pump invariableness running to shift running, keep some flux so economize a great deal energy sources. Realize its elements and reckon mode. 關鍵詞:軸功率;風阻特性 1 引言 在工業生產和產品加工制造業中,風機設備應用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門、擋板相關設備的節流損失以及維護、維修費用占到生產成本的7%~25%,是一筆不小的生產費用開支。隨著經濟改革的不斷深入,市場競爭的不斷加劇;節能降耗業已成為降低生產成本、提高產品質量的重要手段之一。 目前,變頻調速技術已經成為現代電力傳動技術的一個主要發展方向。它的卓越的調速性
大空間里,一個調速開關可以帶多個風機盤管嗎?我們負責人說可以,說什么這是冷媒為空氣而非冷水的空調系統,類似于弱電斷開.我不懂,因為上次還看到一篇論文說調速開關一帶多,容易形成環流造成機組燒了呢.有高手給詳細解釋解釋嗎
風機盤管用的220v3速電機靠什么調速,是靠電容馬??,如果電容出現問題,是不是不管接到那個擋就都變成低速運行了??或者說,現在風機風量不夠,還能是什么原因(指的是電氣方面的故障,風系統已檢查過,沒有問題)
1 前言 風機盤管空調機組(FCU)的冷熱量調節,一般有三種方法:(1)水量調節法;(2)風量調節法;(3)空氣旁通調節法。空氣旁通調節法采用較少,主要采用水量調節和風量調節法。國內對風機盤管空調機組的水量調節,一般是采用溫控器,控制電動兩通閥的開關,對風機盤管的供水實行供或停的兩位調節,風量調節則采用高音、中、低三檔變速調節法,由人工進行控制。因此風機盤管機組無級調速一直是空調界研究的課題之一。 2 無級調速風機盤管空調機組簡介 無級調速變風量風機盤管空調機組是由筆者研智能溫控器和風機盤管空調機組兩部分組成,室
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
最近在CFB爐一次風機(2500KW)準備新上一套變頻調速系統代替原來的風機擋擋板節流節能.為了提高可靠性,想采用工/變頻自動切換系統,在故障時能自動轉到工頻運行,工頻運行時也能自動轉到變頻運行,中間爐內壓力允許有一定波動,但不能造成MFT動作停爐.國內制造的有些變頻器好像專門考慮這方面的需要,可較輕松實現.但進口的變頻器沒有專門考慮這方面的問題,但國產的高壓大功率變頻器的可靠性和穩定性沒有多大把握.現在請教各位同仁,誰有這方面的經驗,特別是如何解決風機擋板開關時間長,爐子壓力波動大,防止MFT聯鎖跳爐的問題?工切換的程序?切換延時?非常感謝.
關于中央空調末端送風機調速控制器的選用.rar
電動機輸出功率的計算我原因為應采用2100和1500分別代替圖中的2000和1491,即我認為應采用電動機的參數進行計算,而不應采用風機的功率和轉速進行計算,我哪里理解的有問題?謝謝您的回復。
調速風機
調速風機專題,為您提供調速風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調速風機 相關的專業交流討論,更多調速風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題