這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
請問,天正室外管線的覆土厚度是怎么計算的?
那本書上可以找到計算方法介紹啊
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
4.2管壁厚度的計算4.2.1管道的理論計算壁厚應按下式計算: (4.2.1)式中艿。——管道理論計算壁厚(m); r基本許用應力修正系數。4.2.2基本許用應力修正系數(φ)的取用應符合下列規定:1.鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 鋼管基本許用應力修正系數 焊 縫 形 式 φ 無 縫 鋼 管 1.0 雙面自動焊螺旋焊縫鋼管 1.0 單面焊接的螺旋焊縫鋼管 O.62.縱向焊縫鋼管基本許用應力修正系數應按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 縱縫焊接鋼管基本許用應力修正系數焊接方法 焊縫形式 φ手工電焊或氣焊 雙面焊接有坡口的對接焊接 1.OO 有氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.90 無氬弧焊打底的單面焊接有坡口對接焊接 O.75熔劑層下的自動焊
現在做一個筏板基礎,筏板基礎厚2000mm,筏板底還要向下挖1800mm作為電梯井基礎。現在就是問這個1800mm深的基坑做磚胎膜用200mm實心磚可以不?如何計算確定?
在實際工作中,總是遇到業主覺得你選的管材壁厚了,希望選薄一點省錢,但是作為非材料專業的水專業人士,對管材的壁厚與承壓還真是沒太多的理論認識,下面就這個問題探討個皮毛,重在學習漲知識。 如下規范有說到計算公式。 相關條文P44,如下:
有個問題一直不太明白,請教你一下1、無采暖,或敷設在非采暖房間內的室內的消防管道是否需要做防凍處理2、需要做防凍處理的消防管道,防凍層的厚度具體該怎么計算呢?
關于計算沉井墊木的數量、大小、厚度
根據建筑節能熱指標32W/M2,如何確定建筑外墻外保溫材料的厚度(外墻保溫材料采用擠塑板)?急!!!在線等!
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?
施嵐青應試指南一道關于焊縫計算的例題,例題中采用上下兩塊拼接蓋板,承受軸向拉力。可是施嵐青老師計算焊縫計算長度時,怎么只考慮了一側蓋板的4條焊縫呢?圖中紅色部分不是上下2塊蓋板一共8條焊縫共同承受軸向拉力1400KN嗎?望高手解答一下。謝謝
超聲波探傷的原理超聲波探傷是利用超聲波在不同質界面上具有反射的特性來確定介質內部缺陷的一種無損檢測方法。超聲波在介質中傳播時,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時,則超聲波在缺陷上反射回來,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸小于波長時,聲波將繞過缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超聲波探傷了嗎有經驗的工程師經驗會(huì )提醒:壁厚小于8mmm的鋼板對接焊縫就不可以采用超聲波探傷了。這是什么原因呢?這兩天查了一些規范,在JB/T 4730-2005《承壓設備無損檢測》中找到了超聲波探傷針對不同檢測對象的適用范圍規定,如下表。 <
按《砼規》8.2.1要求保護層不是算到最外側鋼筋嗎?這名為《施工常見問題答疑》13G101-11圖集上表示墻的最小保護層厚度沒把拉筋算上,怎么回事,有沒有大神在線?坐等
如下圖所示,梁與梁連接時,作用有彎矩M,那么梁的上翼緣之間的焊縫該如何計算呢?
畢業設計,老師給我一個最不會(huì )弄的網架屋面。70米*40米網架按照規范里說的:鋼檁條屋面體系 網 格 數:(6~8)+0.07L2 ;跨高比:(13~17)+0.03L2這個網格數是什么意思? 是X方向的網格數 還是Y方向的?還有跨高比,我這樣算: 40米*0.03=1.2 確定跨高比是14.2-----18.2這樣網架的厚度是:70/14.2=4.9 70/18.2=3.8網架厚度3.9米到4.9米之間????????????可是之前實習的時候,我看見網架基本在3米厚左右啊怎么回事???? 都怪平時沒用功~~
焊縫計算厚度
焊縫計算厚度專題,為您提供焊縫計算厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫計算厚度 相關的專業交流討論,更多焊縫計算厚度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題