本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
最近幾天準備到市場上購買一批銅排,請問大家在購買過程中需要注意那些問題。1:銅排是否有產品合格證等其他資料。2:?jiǎn)渭儚耐庥^(guān)上怎樣鑒別銅排的質量。謝謝
某廠房設計為工礦燈(金鹵燈),因質檢員分不清金鹵燈和鈉燈有何明顯區別,結果安裝好的100套燈,要全部更換,另外正品飛力浦燈具和假冒品的驗收須注意那些?謝謝!
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
你有密集恐懼癥嗎?看著這樣的大廈,是否覺得很恐怖呢? 空調的室外機能否像室內機那樣隱藏安裝,從設計之初就考慮好安裝的便利性,各種情況的適應性。 例如:1、 可以采用統一的、模塊化的室外機。尺寸應以電梯可以運載為好,方便運輸,不必產生額外的搬運費用。 2、單一模塊的能力足夠大,在相同占地面積的情況下,提供更大的能力。 3、在需要的時候,可以很便捷的組裝在一起,獲得更大的能力。 土木在線的設計師們,你們認為如何?強大的外機除了有各種好處,他還能被各種玩壞。。。逗大家一樂(lè )。 空調和建筑密不可分
看混凝土外觀能評價其質量嗎?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
我想在A(yíng)UTOCAD上用VBA編一個剖面自動生成。當自動搜索交點時我用IntersectWith函數,結果不同高程的直線無法返回值。我覺得CAD里有個“外觀交點”點捕捉方法,不知用VBA怎么實現?
附圖中的噴頭為安裝在吊頂下的噴頭。但是我懷疑這應該是一個直立的噴頭,即上噴頭,不可以用為下噴頭。判斷的依據是個濺水板的形狀是凹形。大家看看給個意見。
超酷的外觀圖,請求加精!!!!!!
我想自己修棟小房子,可是又找不到合適的圖,好不容易找到這套圖,想借鑒一下,可是又不知道修出來的效果是怎么樣的,適不適合自己修,所以發上來給大家幫忙參考一下,這樣不算犯法吧?
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
熔透焊縫與角焊縫的區別
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
焊縫外觀
焊縫外觀專題,為您提供焊縫外觀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫外觀 相關的專業交流討論,更多焊縫外觀相關內容請訪問