2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?
《鋼結構設計與計算》(第2版)中,P51表1.10-1中,項次4用τ=VS/(Iwt),項次5用τ=V/(hwt),為什么用不同公式?
知識點:高壓管道
鋼結構T型焊縫按折算應力算嗎?還是分別按受拉、受剪計算?
請問下我在看注冊考試輔導教材時候,發現在計算對接焊縫和角焊縫連接的焊縫剪應力的時候,有的題目按照材料力學的計算公式求某點的剪應力,有的是平均剪應力,請問到底是按哪種方法求剪應力??!謝謝
鋼結構設計規范,公式7.1.2-2與7.1.3-3中均包含正應力西伽馬和剪應力Tao,其中剪應力什么時候用V/A計算,什么時候用VS/It(4.1.2)計算??2012年一級真題第23題,剪應力用V/A計算的,為何不用VS/It計算????
請問下我在看注冊考試輔導教材時候,發現在計算對接焊縫和角焊縫連接的焊縫剪應力的時候,有的題目按照材料力學的計算公式求某點的剪應力,有的是平均剪應力,請問到底是按哪種方法求剪應力?。≈x謝
那個Nsin森他不是垂直于焊縫截面嗎?垂直于焊縫截面的不是叫剪力嗎?是不是應該是Nsin森他/LW*TW小于等于fv?
鋼規7.1.2-2焊縫折算應力的條件,僅指梁腹板對接焊縫的端部?規范上說的是同時有較大正應力和剪應力處(例如梁腹板對接焊縫的端部)那么梁腹板只是例如之一,其他情況什么時候需要考慮折算應力?施書-答題指導-一個有較大正應力和剪應力的節點為考慮,其余的梁、牛腿有考慮另外,什么情況算同時有較大正應力和剪應力,如果是梁腹板,這個端部,是不是指腹板的上下兩端?如果是T型梁,腹板下端無翼緣處,剪力按VS/IT計算,因為S=0,那剪力不是0了?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
看看是 怎么 計算對接焊接的,我買了這篇文章,現在全部貼出來![ 本帖最后由 zf1997 于 2010-10-26 11:16 編輯 ]
10年真題27道我買的這本書上是按照平均剪應力算的,但有的書又按照最大剪應力(矩形1.5倍),到底按哪個啊?這個問題糾結了很久了~~~哎
計算支撐加勁肋、梁剪應力、柱腳焊縫、抗剪鍵的小程序。
鋼框架前邊所有信息都滿足要求了,到繪節點圖是**** 節點板與柱連接焊縫應力Fv = 202.98 N/mm2 > Fvw = 160.00 N/mm2, 設計不滿足(支撐在柱腹板位置),加厚柱腹板好像沒用
當計算工字形截面對接焊縫翼緣與腹板相交處折算應力時,腹板承擔全部剪應力,剪應力取平均值F/Aw還是點應力VS/(It)呢?施嵐清答題指導中用了平均應力,是否不妥?請大家幫免答一?。謝謝
這是一個彈性損傷本構關系,加載時,先是直線上升,然后出現軟化,最后剩下殘余強度。無論在折線哪一段卸載,均是卸載到0點,沒有殘余應變,再加載時,仍然直線到折線那一點。請問各位大俠,這個本構關系在ansys中怎么表示???謝謝了。
我現在正在看水力學,其中關于切力,書上說切應力和切力成對出現,數值相等,大小相反。這里的數值相等是指單位面積內吧,是說相互接觸的層面的點上,切應力與切力數值相等。那樣的話,切應力什么時候用?切力什么時候用?還是理解上出錯了。請各位幫忙解惑一下,謝謝了先。