內容摘要在當今的工作生產中,無論是工業還是民用的配電系統中,都存在著一個現象 ,那就是低壓熔斷器的使用頻率越來越少,越來越多的情況下似乎大家都更加愿意使用低壓斷路器來替代。而且這也不是單一現象,在很多配電箱中,低壓斷路器器也正在逐步取代熔斷器。 一、原因 熔斷器是一次性使用的。一旦熔斷器熔絲燒斷就得重新更換熔絲,相對增加了維護成本。而斷路器是可重復多次使用的,而空開動作后,只要故障排除,再將空開投入即可,應用維護起來較方便! 二、區別 兩者功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在著不少的差異,其中包含了保護方式、動作速度、使用次數、工作原理等等區別。熔斷器與斷路器的區別具體如下: 1、熔斷器與斷路器保護方式的區別: ① 熔斷器 的保護方式是采用了熔斷形式,而當排除了故障現象之后是需要重新對它更換熔體才可以恢復供電,因此來講在維護時比較不太方便。 ② 斷路器 的保護方式是
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。
熔斷器產品與斷器產品的優勢主要表現在: 電學特性:——高分斷能力特性:MB 熔斷器隔離開關的分斷能力為 80kA和120KA。其在實驗室中是以200KA 短路電流進行分斷能力測試的。完全滿足現實工業,電力中可能出現的最高短路情況。相同分斷能力的斷路器不僅價格昂貴而且體積過大。斷路器分斷能力分別(如200A,通常的分斷電流為10KA 或20KA。在設計當中,單方面采用斷路器保護,為滿足高短路電流保護功能,不得不將斷路器的電流等級擴大到很大,甚至1000A或1500A,才能夠達到30KA的分斷能力;而達到4000A 才能達到60KA的分斷能力。因此,常有電路設計趨向大電流,復雜化(考慮到分段選擇性),而帶來成本過高,控制復雜,維護繁瑣等問題。——可帶負荷操作熔斷器隔離開關不同于我們國內其他的熔斷器組合產品,如熔斷器隔離組或隔離熔斷器組,后者在標準中明確規定是不可帶負荷操作的。因為熔斷器隔離開關不僅僅是隔離器,而是將高分斷能力熔斷保護和隔離和開關三者合為一體,作為開關功能,
學習中... 問個 蠢問題, 請別見怪--:hug: 我看有的圖紙, 回路的分支電路不僅用了斷路器, 還用了熔斷器, 就是說過載時, 肯定熔斷器就先斷了, 但是不明白就只用斷路器不也行嗎? 過載時斷路器跳開就保護了。。為什么要用熔斷器, 斷路器兩個呢?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-6 09:20 編輯 ]
低壓熔斷器和斷路器的比較及應用
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題。真的,近十多年來,無論是工業建筑、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,
現在我國的設計和業主方,都熱衷于選用斷路器而不用熔斷器來作為短路保護。而歐美等發達國家還有好多的業主方要求使用熔斷器來作為短路保護。從短路保護性能到造價,都是熔斷器優于斷路器。我還拜讀過一篇關于斷路器和熔斷器的比較的論文,雖然有些情況必須用斷路器,但確實存在畸形選擇斷路器的問題。我就是弄不明白,為什么都熱衷于選用斷路器而不用熔斷器。請各位發表高見討論,選擇選用斷路器而不用熔斷器原因。
我有一個GGD柜子。W*D*H=800*800*2200 一個刀開關,二個框架斷路器。現在客戶讓每個出線回路都用上熔斷器。NTOO的那一種。如果做上去的話。銅排就很難裝。我想框架斷路器本身就有保護功能。用熔斷器干什么呢?大家有什么看法!
大家在考慮熔斷器和斷路器的上下級的選擇性的時候,怎么生成其時間電流時間特性?知道起在某一電流值是的熔斷時間或開斷時間?或在在某一開斷時間下的開斷電流?如下圖所示:
需要說明只有將熔斷器與開關配合起來,與斷路器進行比較才是公平的,故本文以適用在配電系統的NH-gG型熔斷器及其開關來進行闡述。NH是指高分斷能力的低壓熔斷器的統稱,NHgG型熔斷器則稱高分斷(HRC)熔斷器。1、使用和維護的方便性在低壓配電終端,電氣故障會(huì )由過載或其他原因而引起,微型斷路器可在過載后再合閘,其操作簡便,因此選用小型斷路器作為保護電器比較合適。而對熔斷器開關則必須更換熔斷器后才能重新投入使用,有時會(huì )發生一時沒有合適的熔斷器進行更換的情況。但對于由專業人士維護的低壓配電系統和普通低壓柜而言,斷路器則沒有這些優勢了。首先這些場所故障發生不頻繁;其次發生故障后不檢查就直接合上斷路器會(huì )有很大的危險,尤其是短路故障。熔斷器在發生不同故障時,其狀態也不同,為判斷事故原因提供了依據。2、短路防護一般NH-gG型熔斷器具有100kA以上的分斷能力,大大超過大多數斷路器,而普通斷路器的分斷能力在25~35kA,如果增加分斷能力,則價格成倍增加。熔斷器
低壓熔斷器和斷路器的比較和應用 摘要: 從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點。在此基礎上,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,以及他們在不同條件下所發揮的作用。 關鍵詞: 熔斷器 斷路器 選擇性保護 Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus, the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers were given out. How to recog
(2) 主要問題 ① 價格很高,因此只宜在配電線路首端和特別重要場所的分干線使用; ② 尺寸較大。 4. 配電線路特點和保護電器選型 4.1 配電線路特點和對保護電器的要求 (1) 配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。 (2) 配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。 (3) 末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。 4.2 配電線路故障特點 (1) 短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障; (2) 就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%; (3) 電動機等設備的末
20A的直流短路器到母線,再由10A的熔斷器到出線,如果出現短路熔斷器有足夠的時限先斷嗎?要是開關先跳母線將失電,可靠性太低
電容補償柜內由多路接觸器(晶閘管)回路控制電容的投切。每一回路一般要加熔斷器保護。由于熔斷器經常熔斷,需要經常更換。現有人提出,將熔斷器更換成小型斷路器,同樣起到保護作用。這樣避免了大量維護工作。請大家評論一下,可行嗎?以下是大家得出的較規范權威的論述,抄錄于此,方便后來閱讀者:電容柜上萬萬不可以用微段來代替熔斷器 1.熔斷器有其固有的安-秒特性曲線,這一曲線為反時限特性. 2.熔斷器要求在1.1倍的額定電流下運行4小時不熔斷,1.5 倍額定電流和2.0 倍額定電流下的熔斷時間不得超過75 s和7.5 s.而斷路器可想而知不能夠滿足這一點. 3.電容器的故障爆破有很大的分散性,一般在2.5倍額定電流下,外殼爆裂時間為2分鐘,這只是一個分散的數據.熔斷器動作應當快于故障的發展,在故障達到內部元件全擊穿之前及時開斷,最遲應在電容器外殼發生破裂之前完成開斷。否則,保護將是無效的。 4.電容器投入與切除存在涌流,甚至高大100倍的額定電流.這就要求熔斷器有更好的選擇性,防止誤分斷. 5.熔斷器作為電容器的
最近做了個工程,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,插拔式熔斷器和斷路器相比,有什么優缺點?
RT14-20/1P-C16, 14,20,C分別代表什么意思?CSTM8-63/1P-C16 8,63代表什么意思?希望大家解答,先謝謝了!
為什么消防箱用熔斷器開關,不用斷路器?
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 不明白有個概念, 就是說斷路器與斷路器的之間的匹配, 熔斷器與熔斷器的匹配, 斷路器與熔斷器間的匹配, 這個概念提出來是干什么用的?謝謝了!
低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用
熔斷器斷路器
熔斷器斷路器專題,為您提供熔斷器斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器斷路器 相關的專業交流討論,更多熔斷器斷路器相關內容請訪問