民用建筑電氣設計規范上要求"不宜大于400kVA’實際上國標交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器中額定電流值規定的到了400A,附錄舉例中是1250kVA的(125A熔體),而很多廠家的樣本上也提供了1600kVA的變壓器,不知道2500kVA的可不可以用這種方式保護呢?
1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]
一施工三相變壓器:額定電壓10000±5/400V,型號89-800/10,額定容量800KVA,聯結組別Y.Yn0,16年歷史,跌落式保險采用的是100A保險絲,今年3月做完變壓器試驗后投入運行,到今年10月份保險絲連續燒斷,低壓端電流檢測結果:770/670/710A .請各位大蝦幫我分析下保險絲熔斷的原因!XX
一臺干式所用變SCB13-50/10的變壓器,10kv變400v,10kv側用多大的熔斷器呢?依據的標準是什么?請高手給解答一下。
一臺箱變容?00KVA 干式變壓器 為負荷開關-熔斷器保護。廠家的說明里有個要求:主變超溫時,要求跳高壓負荷開關。個人認為,如果短路故障時熔斷器未熔斷,就去跳負荷開關,將會引起較大的事故。與廠家聯系討論后,廠家也基本同意了我的意見,將負荷開關-熔斷器改為斷路器。不知道各地是如何處理同類型的問題的,請各位網友給予指導!謝謝
昨天發了一篇,說的有點亂,重發一下,先把以前糊仙轉的帖子在這里再貼一遍。組合電器(負荷開關—熔斷器)在電網改造中的應用及相關技術城網、農網的改造,涉及眾多的配電變壓器,解決好變壓器的保護問題是電網改造的重要內容,直接影響電網的供電質量。 1 負荷開關與熔斷器的正確配合才可收到保護效果 負荷開關與熔斷器根本區別在于熔斷器具有開斷短路能力,而負荷開關只作為負荷電流的切換(當然也應具有一定的開斷能力)。通常認為,負荷開關合分工作電流,熔斷器開斷短路電流。但是當出現故障時,由于三相電流不盡相同,以及熔斷器制造上的允許誤差,不可避免出現三相熔斷器之間的熔斷時間差,即有首開相。首開相切除故障后如果負荷開關不能及時分斷負荷電流,則會造成產生轉移電流和兩相運行對受電設備損害。帶有撞擊器(俗稱撞針)的熔斷器配合具有脫扣裝置的負荷開關則可解決缺相運行問題。當熔斷器的熔件熔化時,熔斷器內存的撞擊器以一定的能量擊出(通常為1.5焦耳),負荷開關脫扣裝置在撞擊器操作下立即三相斷開。據了解生產廠多采用四連桿機構,當開關合閘操作時,開關中合分
特種變壓器容量540KVA,三相,串聯在電網中,原邊35kV,采用A進X出,B進Y出,C進Z出線。請問大家為了保護變壓器次邊短路,在原邊配置的跌落式熔斷器應該怎么選呀,謝謝!
環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據?
戶外315kVA變壓器兩個月內燒了2次跌落式熔斷器保險都是C相,請各位大俠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7點鐘左右。用電為工業用電,五金廠
變壓器初級端熔斷器選用參考表,希望對大家有用。
變壓器為6KV 1250KVA,現配負荷開關熔斷器組合電器FN11-12DR/100-31.5(熔芯為125A)是否滿足求?應如何選配壓氣式負荷開關熔斷器組合電器
配電變壓器的低壓熔斷器一般按低壓的額定電流來選擇,但由于配電變壓器的容量大小不同,低壓熔斷器有的又不好滿足,這時該如何來配置啊?請教各位高手?小弟在此感謝!
1.能告訴圖紙上的那個開關是用來干嘛的?2.為何800KVA以下的變壓器使用負荷開關+熔斷器,現在的負荷開關可以做到大容量的,
環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據
我在LK-VLBS真空負荷開關的介紹上看到 其與熔斷器配合 最多可保護容量6300KVA以下的變壓器但是它沒有給出對應熔斷器的具體型號 請問一下 要保護這么大容量的變壓器 熔斷器的額定電流要多大?有些什么型號的?PS:電壓等級為12KV
上周末遇到一個較為疑惑的問題,單位在河邊建有一座泵房,80KVA的干變,設備就兩臺45KW離心水泵,一開一備狀態,斷續式工作制。接到操作工電話,電機無法啟動。趕赴現場,發現低壓兩組(AB\AC)相間電壓正常,一組(BC)無電壓,變壓器有工作的嗡嗡聲。斷開低壓總斷路器,拉開高壓墻隔離閘刀后,檢查高壓電桿,發現有一相高壓令克跌落,一相已經把熔管燒斷掉了下來。聯系供電部門,拉下另外那相令克,2500V搖表檢查變壓器三相對地絕緣正常,令克下高壓進戶電纜三相對地絕緣正常,相間絕緣正常。重新恢復送電,變壓器低壓輸出電壓正常,開機發現1號水泵電機燒毀,2號水泵投入,設備運行正常。經判斷,事故過程應該是:1號水泵45KW電機在運行狀態無人監守,高壓令克一相因為接觸不良發熱造成熔絲燒斷,而熔管未跌落,持續放電造成熔管高溫燒斷掉?,電機缺相運行電機過流,而低壓過流保護未動作,造成高壓令克另外一相熔絲燒斷跌落。疑惑點:高壓有兩相熔絲燒毀狀態下,現場無其他電源輸入,為什么剛到現場時變壓器有嗡嗡聲,而且低壓還有兩相電壓輸出?低壓智能斷路器能做開合閘操作?
熔斷器由于結構簡單,運行維護方便,價格低廉,所以一直在低壓小容量的電網中廣泛應用。 在高壓電網上使用的熔斷器,雖有限流式和跌落式等種類,但使用量大的則是戶外跌落式熔斷器。 農村配電網使用的跌落式熔斷器。存在著熔管自動跌落,銅鋁接觸不良,導電系統過熱,觸頭熔焊,熔管變形或燒壞,合閘操作動觸頭搖擺,特性曲線不穩定,不能可靠動作等問題。甚至造成變壓器高壓繞組諧振過電壓,在斷開保障電流時,產生反噴造成相間短路或燒壞熔斷器。這主要是由于產品的電氣機械.性能、制造質量、選擇不匹配和運行維護等方面的原因造成的。為了保證熔斷器的安全運行,除對產品質量運行整頓、改進和提高外,還要正確地選擇和使用,應符合可靠性、選擇性和靈敏性的要求,不致于發生誤動和拒動,因此首先要正確地選擇其額定電流和額定斷流容量。 小容量的變壓器,一般采用熔斷器保護。低壓倒熔斷器可根據變壓器的額定電流并適當考慮其過負荷能力,即熔絲額定電流等于或略大于變壓器的額定電流進行選擇。變壓器高壓倒的熔斷器,為保證其有選擇性地動作,應與低壓側熔斷器保持一定的關系:容量在1
大體情況是這樣的:制藥廠,變壓器630kva,總負載為250kw,負載有變頻器控制,風機水泵之類的,負載為60%左右測試電流諧波情況主要為15次5.08% 17次為5.03%,諧波總是真率為7%。出現故障為熔斷器在輕載時多次炸裂!請高手指點??!謝謝!!
有資料上講:運行中的變壓器(Y/YO),或運行中的三相五柱式的電壓互感器,如果高壓A相熔斷器熔斷,則對應的低壓a相沒有電壓,為什么? 但有人說:變壓器高壓側兩相供電時,沒電的那個鐵芯柱里的磁通是另兩個的矢量之和,也就是三個鐵芯柱里仍然有互錯120電角度的三相磁通,二次側輸出三相電壓. 變壓器或三相五柱式的電壓互感器的三相鐵芯是相通的,斷線相自己沒有電壓,但它可以感應到其它有電相的電壓,但資料上講如果高壓A相熔斷器熔斷,則對應的低壓a相沒有電壓,為什么呢?
大家請指教:我們小區內的變壓器10kv--380v,2月5日,變壓器突然燒毀了高壓室 內的 高壓熔斷器(熔斷器為 樂清三高廠生產的?。。┻@兩天連續換了4個熔斷器有都被擊穿了?。〗裉煜渥儚S家來檢查,低壓室內所接出的所有線路,經遙測無短路線,后來仔細檢查高壓室:在右下角的高壓互感器已經被擊毀:燒成了兩半!??!但是這個我們的變壓器內高壓端沒有設置高壓測量表!!也就是沒有用高壓互感器??!為什么它還會燒毀了呢?????????請大家指教!!