知識點:直流保護
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題。真的,近十多年來,無論是工業建筑、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,
低壓熔斷器和斷路器的比較及應用
低壓熔斷器和斷路器的比較和應用 摘要: 從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點。在此基礎上,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,以及他們在不同條件下所發揮的作用。 關鍵詞: 熔斷器 斷路器 選擇性保護 Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus, the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers were given out. How to recog
(2) 主要問題 ① 價格很高,因此只宜在配電線路首端和特別重要場所的分干線使用; ② 尺寸較大。 4. 配電線路特點和保護電器選型 4.1 配電線路特點和對保護電器的要求 (1) 配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。 (2) 配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。 (3) 末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。 4.2 配電線路故障特點 (1) 短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障; (2) 就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%; (3) 電動機等設備的末
低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用
知識點:慣性熔斷器
:handshake :time: 希望對大家有幫助
GBT 13539.5-2013 低壓熔斷器 第5部分:低壓熔斷器應用指南
與大家共享GB13539.1-2002《低壓熔斷器 第1部分:基本要求》標準。
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復。
師日長技以制倭
要整定380V廠用系統設備保護,MCC和部分電機用熔斷器保護,380V母線段上零序保護用GL-11型,需要選擇GL-11和熔斷器熔斷特性的配合關系,急需查找相關熔斷器特性曲線參數
TAT、SATWE、PMSAP應用指南---黃吉峰
傳上來供同行學習
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
小弟12年可以考一注專業考試,今年欲考試考二注,但正值規范變更之年,新書沒有出版,買2010版新書比較不舍。現在欲在向已通過一注考試的前輩買專業考試指南這本書。本小弟在上海,聯系方式qq:250936627
昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,在下做的比較糊涂,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述?如能提供一些相關的資料,那就更好了。提前謝謝您的回復。
低壓熔斷器應用指南
低壓熔斷器應用指南專題,為您提供低壓熔斷器應用指南相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓熔斷器應用指南 相關的專業交流討論,更多低壓熔斷器應用指南相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度