所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會(huì )非常高,同時會(huì )使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會(huì )被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會(huì )時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:熔斷器
知識點:熔斷器
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
問題1:泄壓閥的工作原理是什么?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別? 4:在水箱水池進水管上,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎?
奈莫泵的發明: 1939年,法國人莫諾教授發明了這種單螺桿泵,世人稱之為莫諾泵。1951年耐馳家族的艾尼爾.耐馳先生在德國建廠并開始大規模生產莫諾泵,其一流的品質和服務受到廣大用戶的稱贊,并被專稱為奈莫泵。 奈莫泵是一種容積式泵,主要工作部件由定子和轉子組成。轉子是一個具有大導程,大齒高和小螺紋內徑的螺桿,而定子是一個具有雙頭螺線的彈性襯套,相互配合的轉子和定子形成了互不相通的密封腔當轉子在定子內轉動時,密封空腔沿軸向由泵的吸入端向排出端方向運動,介質在空腔內連續地由吸入端輸向排出端。 做得最好的企業:奈莫泵(螺桿泵) - 耐馳(蘭州)泵業有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
1 晶閘管(SCR) 晶體閘流管簡稱晶閘管,也稱為可控硅整流元件(SCR),是由三個PN結構成的一種大功率半導體器件。在性能上,晶閘管不僅具有單向導電性,而且還具有比硅整流元件更為可貴的可控性,它只有導通和關斷兩種狀態。 晶閘管的優點很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍數高達幾十萬倍;反應極快,在微秒級內開通、關斷;無觸點運行,無火花、無噪聲;效率高,成本低等。因此,特別是在大功率UPS供電系統中,晶閘管在整流電路、靜態旁路開關、無觸點輸出開關等電路中得到廣泛的應用。 晶閘管的弱點:靜態及動態的過載能力較差,容易受干擾而誤導通。 晶閘管從外形上分類主要有:螺栓形、平板形和平底形。
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會(huì )直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會(huì )動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
上周末遇到一個較為疑惑的問題,單位在河邊建有一座泵房,80KVA的干變,設備就兩臺45KW離心水泵,一開一備狀態,斷續式工作制。接到操作工電話,電機無法啟動。趕赴現場,發現低壓兩組(AB\AC)相間電壓正常,一組(BC)無電壓,變壓器有工作的嗡嗡聲。斷開低壓總斷路器,拉開高壓墻隔離閘刀后,檢查高壓電桿,發現有一相高壓令克跌落,一相已經把熔管燒斷掉了下來。聯系供電部門,拉下另外那相令克,2500V搖表檢查變壓器三相對地絕緣正常,令克下高壓進戶電纜三相對地絕緣正常,相間絕緣正常。重新恢復送電,變壓器低壓輸出電壓正常,開機發現1號水泵電機燒毀,2號水泵投入,設備運行正常。經判斷,事故過程應該是:1號水泵45KW電機在運行狀態無人監守,高壓令克一相因為接觸不良發熱造成熔絲燒斷,而熔管未跌落,持續放電造成熔管高溫燒斷掉落,電機缺相運行電機過流,而低壓過流保護未動作,造成高壓令克另外一相熔絲燒斷跌落。疑惑點:高壓有兩相熔絲燒毀狀態下,現場無其他電源輸入,為什么剛到現場時變壓器有嗡嗡聲,而且低壓還有兩相電壓輸出?低壓智能斷路器能做開合閘操作?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會(huì )怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
被動紅外探頭是靠探測人體發射的紅外線而進行工作的。探頭收集外界的紅外輻射通過聚集到紅外感應源上面。紅外感應源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收了紅外輻射溫度發生變化時就會(huì )向外釋放電荷,檢測處理后產生報警。 1) 這種探頭是以探測人體輻射為目標的。所以輻射敏感元件對波長為10μm左右的紅外輻射必須敏感。 2) 為了僅僅對人體的紅外輻射敏感,在它的輻射照面通常覆蓋有特殊的濾光片,使環境的干擾受到明顯的控制作用。 3) 被動紅外探頭,其傳感器包含兩個互相串聯或并聯的熱釋電元。而且制成的兩個電極化方向正好相反,環境背景輻射對兩個熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產生釋電效應相互抵消,于是探測器無信號輸出。 4) 一旦人侵入探測區域內,人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同,不能抵消,經信號處理而報警。 5) 多視場的獲得,一是多法線小鏡面組成的反光聚焦,聚光到傳感器上稱之為反射式光學系統。另一種是透射式光學系統,是多面組合一起的透鏡——菲
上傳一份文章,希望對大家有幫助
一. 電容補償柜之作用 : 用于補償發電機無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節省工業電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。 二 . 電容柜工作原理 用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。 三 . 電容補償技術 : 在工業生產中廣泛使用的交流異步電動機,電焊機、電磁鐵工頻加熱器導用點設備都是感性負載。這些感性負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度。這個角度的余弦,叫做功率因數,這個電流(既有電阻又有電感的線圈中流過的電流)可分解為與電
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會(huì )有關系?
想知道IP電話實際是如何工作的么?抖動(jitter)到底是什么意思,丟失包怎么會(huì )成為其他人獲利的因素?本文為你解答。 完全能夠稱IP電話是一場革命。它工作的基本原理同過去100年中傳 遞語音信息的電話網絡(luò )有著根本上的不同。 傳統的語音是把一個連續的流傳輸到開放電路上,從呼叫方到另一方,這就是所謂的電路交換。回路越長,價格就越高。因此電話的呼叫距離越遠,電話費就會(huì )越高。除開長時間的無通信狀態,電話呼叫是按照回路開放的每一秒鐘時間來收取費用。即使是從模擬電路升級到數字電路,這種通信模型也幾乎沒有發生什么改變。
最近我看了一電氣工程設計,是利用電磁鎖控制啟動變頻器旁路回路的,可是沒有明白電磁鎖的工作原理,也沒有找到相關的資料,謝謝哪位大俠指點迷津!!!
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
熔斷器工作原理
熔斷器工作原理專題,為您提供熔斷器工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器工作原理 相關的專業交流討論,更多熔斷器工作原理相關內容請訪問