狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓熔斷器停電操作有何依據?

    高壓熔斷器停電操作,水平排列時,先拉中間相,后拉邊相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,先拉開上相,再拉中相,最后拉下相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。

  • 淺析跌落式熔斷器操作順序

    一些書刊,以致有關的電氣安全技術教材等書籍,只介紹跌落式熔斷器(以下簡稱跌落保險)拉、合操作順序,而沒有說明操作順序的道理何在?這樣,電工在執行操作過程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作順序死記硬背,往往記不住操作順序,有可能給操作帶來不便或造成操作失誤。 在一般情況下跌落保險不得帶負荷操作。但是,對容量為200kVA及以下的配電變壓器,允許其高壓側的熔斷器分、合負荷電流。若超過此容量,則分、合閘時電弧較大,有可能引起高壓側短路,所以操作跌落保險切斷線路前,先要停下變壓器低壓側的各分路開關,再拉開低壓側總開關。此時,變壓器線圈鐵心處于空載狀態,但仍存在部分磁以有。因此,當高壓側電路開始切斷時,由于自感應作用會(huì )產生自感電勢,這電勢可能大于額定電壓,此種現象稱為操作過電壓。這電壓如操作不當會(huì )引起相間短路而燒毀設備。 如果先拉開中相,那么兩邊相電源仍然通往變壓器,只是使變壓器由三相運行轉為二相運行。所以拉中相時火花最小,不致造成相間短路。隨之拉下另一相,切斷電源(變壓器二相運行回路),自感電勢較大,電弧也較大,但因中相已先拉下,相間距離增大兩倍,即使

  • 誤操作引起高壓熔斷器損壞

    有個問題想請教下各位老師。如果是誤操作引起變壓器高壓側RN熔斷保險爆掉,請問可以直接將其更換之嗎?所謂誤操作是:如果在由發電機供電轉為市電時未將發電機電柜空開關斷開,直接合上變壓器低壓負荷開關送電,則引起高壓熔斷器爆掉。

  • 不允許帶負荷操作跌落式熔斷器

    跌落式熔斷器安裝操作(1) 安裝時應將熔體拉緊(使熔體大約受到24.5N左右的拉力),否則容易引起觸頭發熱。(2) 熔斷器安裝在橫擔(構架)上應牢固可靠,不能有任何的晃動或搖晃現象。(3) 熔管應有向下25°±2°的傾角,以利熔體熔斷時熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔斷器應安裝在離地面垂直距離不小于4m的橫擔(構架)上,若安裝在配電變壓器上方,應與配變的最外輪廓邊界保持0.5m以上的水平距離,以防萬一熔管掉落引發其他事故。(5) 熔管的長度應調整適中,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的三分之二以上,以免在運行中發生自行跌落的誤動作,熔管亦不可頂死鴨嘴,以防止熔體熔斷后熔管不能及時跌落

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會(huì )直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會(huì )動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 跌落式熔斷器送電操作步驟的說明

    1、高壓跌落式熔斷器三相的操作順序。 停電操作時,應先拉中間相,后拉兩邊相。送電時則先合兩邊相,后合中間相。停電時先拉中相的原因主要是考慮到中相切斷時的電流要小于邊相(電路一部分負荷轉由兩相承擔),因而電弧小,對兩邊相無危險。操作第二相(邊相)跌落式熔斷器時,電流較大,而此時中相已拉開,另兩個跌落式熔斷器相距較遠,可防止電弧拉長造成相間短路。遇到大風時,要按先拉中間相,再拉背風相,最后拉迎風相的順序進行停電。送電時則先合迎風相,再合背鳳相,最后合中間相,這樣可以防止風吹電弧造成短路。 2、配電變壓器停送電操作順序:

  • 什么是熔斷器?跌落式熔斷器的選型、使用、維護及操作

    什么是熔斷器? 一、熔斷器簡介: 熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。熔斷器可分為戶內式和戶外式兩種。 (1)戶內式熔斷器: 戶內熔斷器是內充石英砂填料的密封管式熔斷器,當它通過過載電流或短路電流時熔體熔斷,其金屬蒸氣與燃弧后的游離氣體受到高溫高壓的作用,噴入石英砂之間的空隙,與石英砂表面接觸受到冷卻凝固,減少了熔體蒸發后的游離氣體與金屬蒸氣,從而使電流自然過零,迫使電弧熄滅。在熔體熔斷時,熔斷器彈簧的拉線也同時拉斷,并從彈簧管內彈出。戶內型高壓管式熔斷器具有熄弧能力強、分斷容量大、分斷電路時無游離氣體排出、能產生截流過電壓

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會(huì )超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會(huì )非常高,同時會(huì )使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會(huì )被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會(huì )時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會(huì )怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會(huì )有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。

點擊加載更多

操作熔斷器

操作熔斷器專題,為您提供操作熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與操作熔斷器 相關的專業交流討論,更多操作熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熔斷器式負荷開關

熔斷器組合電器

国产99久久久国产精品下药| 日韩无线码在线视频| 国产精品夜间视频香蕉| 亚洲国产男同性恋在线无码| av在线xx| 欧美hairy多毛pics大全| 国产,黄色,自拍| 99久久国产的A级毛片| 风骚少妇美女视频在线观看高清| 88久久精品无码一区二区毛片| 日本大香蕉| 日本一道本HD| 超碰2022| 人妻在线中文字幕视频| 狠狠躁夜夜人人爽天96| 狂野欧美性猛交blacked| 国产欧美久久久久| 大香煮超碰| 婷婷欧美精品| 日韩一级免费一区| 欧美激情国产精品免费| 午夜a级成人免费毛片| 美丽人妻被按摩中出中文字幕| 日韩欧美美女性爱| 久久综合婷婷| 在线播放网站你懂得| 五月天色综合| 涩涩视频麻豆| 日韩欧美国产二区| www.色中色| 隔壁老王国产在线精品| 亚洲欧美小说网站| 校园春色亚洲色图| 无码人妻精品一区二区蜜桃漫画 | 91麻豆精品秘密入口| 久久99国产精品二区不卡| 亚洲AV无码国产综合一区二区| 性欧美videosex高清少妇| 禁漫网站进入网站| 熟妇人妻va精品中文字幕九色| 中文字幕人妻熟|