跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而將管牢固地卡在鴨嘴里。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,即產生電弧,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,在電流過零使用弧熄滅。由于熔斷體熔斷,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,熔管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。
RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,拉力小,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時
配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?
我一630KVA的變電所(10/0.4),選擇210Kvar的電容進行低壓補償,那補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大?怎么計算的?謝謝幫忙
一些書刊,以致有關的電氣安全技術教材等書籍,只介紹跌落式熔斷器(以下簡稱跌落保險)拉、合操作順序,而沒有說明操作順序的道理何在?這樣,電工在執行操作過程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作順序死記硬背,往往記不住操作順序,有可能給操作帶來不便或造成操作失誤。 在一般情況下跌落保險不得帶負荷操作。但是,對容量為200kVA及以下的配電變壓器,允許其高壓側的熔斷器分、合負荷電流。若超過此容量,則分、合閘時電弧較大,有可能引起高壓側短路,所以操作跌落保險切斷線路前,先要停下變壓器低壓側的各分路開關,再拉開低壓側總開關。此時,變壓器線圈鐵心處于空載狀態,但仍存在部分磁以有。因此,當高壓側電路開始切斷時,由于自感應作用會(huì )產生自感電勢,這電勢可能大于額定電壓,此種現象稱為操作過電壓。這電壓如操作不當會(huì )引起相間短路而燒毀設備。 如果先拉開中相,那么兩邊相電源仍然通往變壓器,只是使變壓器由三相運行轉為二相運行。所以拉中相時火花最小,不致造成相間短路。隨之拉下另一相,切斷電源(變壓器二相運行回路),自感電勢較大,電弧也較大,但因中相已先拉下,相間距離增大兩倍,即使
菜鳥級別太多不明白的東西要學習了。 開啟式負荷開關-“HK8系列開啟式開關熔斷器組”求解釋。最好通俗易懂點。先謝了!
跌落式熔斷器的常見故障有以下幾種:(1)熔體管誤跌落 如果熔體管長度與熔斷器固定部分配合不好,或者操作時未壓緊,或者上蓋被燒壞而不能起阻擋作用,則遇上振動或被大風吹動,熔體管就會(huì )脫落。(2)熔體選擇不當而誤熔斷 如果熔體多次重復熔斷,就應考慮熔體選擇是否適當。有時保護協調配合不好,上下級無選擇性而導致熔體熔斷。在這種情況下,應重新計算,選擇規格恰當的熔體。此外,熔體質量不佳也可能造成誤熔斷。(3)熔體管燒壞 由于轉動軸制造粗糙、不靈活,或者安裝不
最近客戶經常問我們熔斷器式隔離開關HR5和HR6到底有什么區別,為什么價格差別這么刀,但功能完全一樣?今天就讓我來個大家解釋一下它們的區別。?? 熔斷器式隔離開關是將隔離開關和熔斷器組合一體的常用電器現在最常用的刀熔開關,多為HR5和HR6。HR3也偶爾有見到,HR17B已經不常見到了。 熔斷器式隔離開關從最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先讓我們看看HR5、HR6到底長什么樣子,如下圖:
甲方有臺90KW的清水泵,需配套一臺90KW的自耦減壓?dòng)柜,但甲方要求總開關選用熔斷器式隔離開關,可否?如果可以的話,那是選用HR6250/30還是HR6-400/30作為總開關?
根據IEC61818中,在電容保護前端,熔斷器是作為標準推薦的方案。熔斷器因其短路分段能力高、額定工作電壓高、耐沖擊電流大等優勢,在保護電容器的方案中,以絕對的優勢戰勝了微型斷路器。但熔斷器帶電更換問題、熔斷時發熱問題、以及如何在智能化電網中體現出遠程監控問題,給桿上變方案的優化提供了一個難題。 ABB的熔斷器式隔離開關Easyline,將所有的問題都迎刃而解。V0級的材料,材料分類不含鹵素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都將異常狀況下帶來的風險降到了最低。優化的設計,讓帶電更換熔斷器變得安全可靠,并為電容器的檢修、更換提供了明顯的斷開點,將檢修人員因帶電檢修帶來的危險降到了最低。眾多的附件中,熔斷器檢測器能夠將熔斷器的狀態傳輸到遠方進行檢測。——斷路器英才網
論文作者:周擇禎 摘要: 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。 關鍵詞: 跌落式熔斷器 10kV配電 短路保護 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲
最近做了個工程,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,插拔式熔斷器和斷路器相比,有什么優缺點?
特種變壓器容量540KVA,三相,串聯在電網中,原邊35kV,采用A進X出,B進Y出,C進Z出線。請問大家為了保護變壓器次邊短路,在原邊配置的跌落式熔斷器應該怎么選呀,謝謝!
我現在有這樣一個情況,在跌落式熔斷器的下接線頭后10cm左右被人家剪斷了。所以請問高手,在10kv不停電的情況下,怎么去接這根線?
跌落式熔斷器是10KV配電網系統中的主要設備之一,其安全運行和可靠動作對供電設備的安全尤為重要。如果在運行中跌落式熔斷器經常因熔絲故障而發生自動掉管,必然影響供電的可靠性。1 跌落式熔斷器的工作原理 由于跌落式熔斷器安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,故在10KV配電線路和配電變壓器中得到了普及應用。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴”凸出部分后,磷銅片制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地松在“鴨嘴”里。當短路電流通過熔絲熔斷后產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動
1 原因分析 1.1 熔絲不正常熔斷熔絲熔斷引起掉管,從理論上說是熔絲保護起到了作用。但是,從往年的統計圖表中可明顯地看出,不正常熔斷有時間規律和氣候規律,反映在每年的7~8月間,氣溫高、用電負荷大、配變負載上升快,熔絲熔斷掉管故障集中多發。這說明了熔絲不正常熔斷,其原因有:(1)熔絲容量與配變容量配置不當,達不到熔絲配置的技術標準。(2)熔絲的質量不過關,熔斷特性比較差。 1.2 熔絲軋斷從往年的統計圖表中還可看出,熔絲由于軋傷引起掉管沒有特別的時間規律和氣候規律,而從熔絲本體軋斷的部位來分析,發現一是熔絲兩端固定的螺栓處,二是熔絲在熔絲管兩端的金屬鑄件轉角處。熔絲軋斷的原因有:
我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲、熔斷器有什么區別?
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
10KV 配電線路上的分支支線及T接單臺配電變壓器時,因配變容量小并考慮經濟性,一般都在高壓側采用跌落式熔斷器。它即作為分、合電器,兼作短路保護,以作為配電箱(盤)和低壓線路的后備保護。當分支線上檢修施工時,拉下熔斷器管,利用其明顯開斷點,可確保檢修安全。因此跌落式熔斷器要農村電網中廣泛應用。 跌落式熔斷器在戶外實際運行一段時間后,彈簧銹蝕、上觸點壓力過小或磨損、熔絲管兩點距離變動等原因,使熔絲管轉動不靈活,當利用絕緣棒送電時經常難以合上,有時要將熔絲管挑到下觸點槽內也很費力;在下端保護范圍內有故障后,熔絲熔斷的電弧往往燒壞觸點;日曬、溫度劇變使瓷體裂紋以及對橫擔放電等一些故障也常有發生。這時就要對整條線路停電后再進行處理或更換。但目前供電企業、用戶都對供電可靠性提出很高的要求,當主線路上分支線較多時,整條線路停電帶來和矛盾往往顯得非常突出。 為此,在分支線路跌落式熔斷器的上端,應加裝一組隔離開關(運行中未發現隔離開關的故障,其動、靜觸點接觸好,可通過電流在,無電弧煉蝕),并使隔離開關固定橫擔與跌落式熔斷器固定橫擔保持一定距離(為檢修安全,≥0.7m),在拉
戶外315kVA變壓器兩個月內燒了2次跌落式熔斷器保險都是C相,請各位大俠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7點鐘左右。用電為工業用電,五金廠