狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會(huì )超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 關于高壓熔斷器使用的疑問

    關于高壓熔斷器使用的疑問

    在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用。在上述兩種情況下,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容

  • 高壓限流器-限流熔斷器

    高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4

  • 跌落式熔斷器熔絲易斷怎么辦

    RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,拉力小,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時

  • 跌落式熔斷器的安裝要求

    配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。

  • 高壓熔斷器停電操作有何依據?

    高壓熔斷器停電操作,水平排列時,先拉中間相,后拉邊相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,先拉開上相,再拉中相,最后拉下相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。

  • 跌落式熔斷器能跌落的原因!

    跌落式熔斷器能跌落的原因!

    跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而將管牢固地卡在鴨嘴里。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,即產生電弧,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,在電流過零使用弧熄滅。由于熔斷體熔斷,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,熔管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。

  • 高壓交流熔斷器的合理選用

    1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分斷電路的器件。它具有結構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所

  • 高壓電容柜中跌落式熔斷器的安裝問題

    上個月,遇到了一個老客戶電容柜拉弧閃爆問題,看后臺記錄有過流,保護動作。柜體外觀看,放電線圈爆,熔斷器跌落,彈出端與柜門接觸點有大片熔點。最終進行分析,并對柜內元件進行測量,電容器兩相容值偏差,熔斷器安裝角度不對,放電線圈質量不過關。從這次事故看熔斷器的安裝角度對電容柜的安全起著重要作用。

  • 戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件

    戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件

  • 高壓熔斷器旁邊的那個東東到底是啥 ?

    高壓熔斷器旁邊的那個東東到底是啥 ?

    高壓熔斷器旁邊的那個東東到底是啥 ? 是避雷器碼

  • RN2-10/0.5高壓熔斷器的問題

    本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 編輯 保護電壓互感器型號RN2-10/0.5的高壓熔斷器0.5A的額定電流是根據什么選出來的?這個參數起什么作用?謝謝!

  • 10KV高壓熔斷器質量的問題

    隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發。 于是,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言!

  • 高壓熔斷器的用途、種類以及使用要點

    易賣工控網12月2日訊,高壓熔斷器的用途、種類以及使用要點了解一下。 戶內高壓熔斷器全部是限流型熔斷器,其主要部分為熔管和熔體,熔管內配置有瓷柱,瓷柱上等間距繞有熔體,熔管的兩端配置有壓帽,其間填充有石英砂 以RN1型為典型代表的設計序號為奇數系列的熔斷器,用于3~35kV的電力線路和電氣設備的過載和短路保護;以RN2型為代表的設計序號為偶數系列的熔斷器,專門用于保護3~35kV的電壓互感器,用于對高壓電壓互感器的過載及短路保護。

  • 跌落式熔斷器的常見故障

    跌落式熔斷器的常見故障有以下幾種:(1)熔體管誤跌落 如果熔體管長度與熔斷器固定部分配合不好,或者操作時未壓緊,或者上蓋被燒壞而不能起阻擋作用,則遇上振動或被大風吹動,熔體管就會(huì )脫落。(2)熔體選擇不當而誤熔斷 如果熔體多次重復熔斷,就應考慮熔體選擇是否適當。有時保護協調配合不好,上下級無選擇性而導致熔體熔斷。在這種情況下,應重新計算,選擇規格恰當的熔體。此外,熔體質量不佳也可能造成誤熔斷。(3)熔體管燒壞 由于轉動軸制造粗糙、不靈活,或者安裝不

  • [推薦]答hitwb:如何選擇高壓熔斷器?

    負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,現在很少用,要考慮最大短路電流,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線。如果額定電流很小短路電流很大,熔絲不能滅弧會(huì )造成更大的事故,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,在短路電流未達到最大值已開斷,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔絲的選擇非常困難。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解決了熔絲不能滅弧的技術難題,克服了熔絲難選擇的問題,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇。

點擊加載更多

高壓跌落熔斷器

高壓跌落熔斷器專題,為您提供高壓跌落熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓跌落熔斷器 相關的專業交流討論,更多高壓跌落熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熔斷器進口

熔斷器芯子

無錫紐斯特科技有限公司| 国货盗摄一区| 久久久精品成人| 在线 无码 中文字幕 强 乱| 日本不卡卡卡卡色| a天堂一码二码专区| 国产一级做a爰片久久| 丰满少妇被猛烈进入| 香蕉欧美久久| 99久久国产欧美精品| 精品少妇人妻av免费久久久| 亚州,日韩,欧美变态另类一区| 青青草国产成人AV片免费| 黄色网站在线观看APP你懂得| 亚洲欧美日韩精品久久 | 精品男人天堂| 夜色视频白浆| .爱爱影音av| 欧美BBW一区二区三区| 无码中文字幕| 精品久久久无码中字| 精品久久久久成人码免费动漫| 久久99久久精品| 丁香五月欧美成人| 亚洲YOUWU永久无码精品| 手机免费在线小视频你懂的| 久久久情情情| 成人AV鲁丝片一区二区免费| 色啪综合| 福利久久| 欧州成人精品久久| 五月综合色婷婷| 第一九区另类中文字幕| 久久丁香综合| 亚州视频第一页| 蜜臀在线一区| free性满足hd国产精品久| 亚洲AV无码国产精品色多多| 亚洲激情久久| 欧美在线一区二区在线观看| 日本少妇bbwbbw精品|