  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!

  • Bussmann品牌 快速熔斷器1

    Bussmann品牌 快速熔斷器1

  • Bussmann品牌 快速熔斷器2

    Bussmann品牌 快速熔斷器2

  • 10KV高壓熔斷器質量的問題

    隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發。 于是,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言!

  • 10KV站用變柜的熔斷器電流怎么計算?

    做設計時經常遇到像站用變柜和PT柜的熔斷器選擇的問題,比如說經常用XRNP-10/0.5A這個型號,我想問下各位高手,0.5A是怎么計算的?有時也會(huì )遇到5A和10A的,誰能舉個例子幫忙說明下?謝謝!

  • 10KV熔斷器接6KVPT,有問題嗎?

    如題,系統是6KV的。PT要接熔斷器,但是看熔斷器樣本里只有12KV的。還有VD4好像也沒有6KV的斷路器。用12KV的真空斷路器有沒有麻煩?各位這么做過嗎?

  • 10KV計量柜PT上熔斷器選擇

    10KV計量柜PT上熔斷器選擇

    如圖為10KV計量柜請問1.PT相連的熔斷器In應該選多大的2.10/0.4KV變電所高壓計量柜中的CT VT 電壓表電流表都是由供電局來安裝,還是只有電壓表電流表由供電局安裝

  • 10KV跌落式熔斷器故障分析及防范

    跌落式熔斷器是10KV配電網系統中的主要設備之一,其安全運行和可靠動作對供電設備的安全尤為重要。如果在運行中跌落式熔斷器經常因熔絲故障而發生自動掉管,必然影響供電的可靠性。1 跌落式熔斷器的工作原理 由于跌落式熔斷器安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,故在10KV配電線路和配電變壓器中得到了普及應用。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴”凸出部分后,磷銅片制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地松在“鴨嘴”里。當短路電流通過熔絲熔斷后產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動

  • 10KV電容補償柜A相熔斷器問題

    10KV電容補償柜,補償容量200Kvar,固定補償。現在出現A相熔斷器燒斷,更換熔斷器送電,A相熔斷器又燒了。請問是什么原因?

  • 10kV跌落式熔斷器的使用和運行維護

    論文作者:周擇禎 摘要: 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。 關鍵詞: 跌落式熔斷器 10kV配電 短路保護 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲

  • 【熔斷器】你對熔斷器還了解多少?

    現在大規模的斷路器使用壓縮了熔斷器的使用空間,實際上熔斷器和斷路器各有利弊,任老已詳細敘述過。這里再簡單介紹下熔斷器,看看大家還記得多少呢?熔斷器aR、gG/gL、aM等符號是什么意思?第 1 字母表示功能等級,而第 2 字母是表示被保護的對象。

  • 真空接觸器-熔斷器開關,10KV的問題

    請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!

  • 10kV開關柜,斷路器OR負荷開關熔斷器組合

    10kV開關柜,斷路器OR負荷開關熔斷器組合

    如圖,10kv綜合配電室出線使用真空斷路器,變電所進線和饋線也都使用斷路器,這樣子太浪費了,怎樣可以用負荷開關+熔斷器替換,或者其他方案,各位大神有什么建議嗎?考慮其他方案時,又要從哪幾方面考慮比較呢?

  • 10KV 的負荷開關加熔斷器與斷路器的比較

    我看了許多文章說10KV系統采用負荷開關加熔斷器比斷路器好, 價格便宜, 開斷快...那為什么現在的許多工業項目里我看到的還是斷路器多, 多很多, 為什么?

  • 整個系統10kv PT一次熔斷器燒壞

    我站位10KV變電站,一場雷雨后,我站發現后臺無電壓數值顯示,經過檢查發現為PT一次保險燒壞,更換后恢復正常,但接到電話通知,我站出線柜供電的子變壓站均出現PT一次保險燒壞,造成很多有低壓保護的電機不能啟動,請問各位大俠,能出現這種情況的原因是什么啊?雷擊可能造成整個系統PT熔斷器燒壞嗎?但110KV PT又無事

  • 有關負荷開關熔斷器組中熔斷器的電流選擇問題。

    FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能換成75?50?我查了很多資料,熔斷器的選擇不是100就是125,可能是廠家能做到的最大數值。如果被保護的線路電流只有30多安培,那么能不能寫成FLRN36-12D/T50-31.5?

  • 國內有熔斷器熔斷后發信號的高壓熔斷器嗎?

    有一個工程所用變柜要高壓熔斷器熔斷后發信號,后臺機要監測到,熔斷器廠家找了好多,都說沒有做的,那位高手知道,有廠家電話也行呀.

  • 【討論】高壓熔斷器及計量柜高壓熔斷器經常熔斷的原因分析

    35KV電站,昨天剛換了電壓互感器柜高壓熔斷器,今天早上計量柜的高壓熔斷器又熔斷一相,而熔斷一相的此高壓線路下面并沒有運行變壓器,而下面帶變壓器的一路柜子的高壓熔斷器倒沒有熔斷,我站采用兩路35KV高壓進線,請幫忙分析原因。謝謝

  • 什么是熔斷器?跌落式熔斷器的選型、使用、維護及操作

    什么是熔斷器? 一、熔斷器簡介: 熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創(chuàng )造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。熔斷器可分為戶內式和戶外式兩種。 (1)戶內式熔斷器: 戶內熔斷器是內充石英砂填料的密封管式熔斷器,當它通過過載電流或短路電流時熔體熔斷,其金屬蒸氣與燃弧后的游離氣體受到高溫高壓的作用,噴入石英砂之間的空隙,與石英砂表面接觸受到冷卻凝固,減少了熔體蒸發后的游離氣體與金屬蒸氣,從而使電流自然過零,迫使電弧熄滅。在熔體熔斷時,熔斷器彈簧的拉線也同時拉斷,并從彈簧管內彈出。戶內型高壓管式熔斷器具有熄弧能力強、分斷容量大、分斷電路時無游離氣體排出、能產生截流過電壓

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器熔斷器

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

點擊加載更多

10kv快速熔斷器

10kv快速熔斷器專題,為您提供10kv快速熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv快速熔斷器 相關的專業交流討論,更多10kv快速熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管狀熔斷器

熔斷器接線

免费无码一区二区三区| 国产精品一区二区三区在线| 老黑开发人妻小雅1| 国产精品 欧美 日本 搜索| 久久丁香综合| 一本无码AV在线播放| 岛国毛片| 91 操熟女| 亚洲精在线| 开心网色开心| 亚洲韩精品无码一二三区| 欧美曰本道在线| 亚洲国产精品热久久| 你懂的精品| 少妇色欲综合网| 中文字幕欧洲无码| 在线看日韩| 精品国产一区二区三区四区 | 偷拍精品久久| 在线观看AV片| cos后入在线观看| 国产中文av原创精品| 五月天最新网址| 99久久精品免费看国产高清| 亚洲 欧美 日韩 国产 中文| 无码字幕一二三| 成人区人妻精品一区二区三区| cao99| AV在线婷婷| 色色人妻精品| 露脸17c一区二区三区| 九色一二三区| 亚洲kkk4444在线观看| yy1111111少妇影院乱码| 体验区试看120秒啪啪免费| 亚洲AV无码日韩午夜精品| 精品人妻一区二区三区蜜桃| 亚洲色天堂日韩中| 8887.tⅴ欧美精品| 日本免费精品| 国产免费一区二区三区在线观看 |