狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會(huì )不會(huì )起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會(huì )跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會(huì )動作斷開。

  • 電工必知必看:漏電斷路器接線圖解

    電工必知必看:漏電斷路器接線圖解

    對于漏電保護器的接線,上端接電源,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,會(huì )導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。   4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,否則漏電保護器不能正常工作。<

  • VS1真空手車斷路器接線圖

    圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26

  • 主變110KV斷路器接線圖和實際接線

    主變110KV斷路器接線圖和實際接線

    接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html

  • 斷路器與漏電附件是怎么接線的呢?

    請問,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,外部電線是如何接進來的呢?就是說是從哪一端進,哪一端出呢?

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···

  • 求助:誰有VS1斷路器的典型接線圖

    誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請提供我一份,正在學習中,請多幫忙,謝謝

  • 分享兩臺斷路器一用一備原理接線圖?!望指點!

    分享兩臺斷路器一用一備原理接線圖?!望指點!

    如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關;1YU、2YU為欠壓脫扣器;1D、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源)。請問:1、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點! 2、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現。那么請問

  • VS1-12真空斷路器接線圖看的好懵

    VS1-12真空斷路器接線圖看的好懵

    第一張X線路板端子圖怎么看,看的糊里糊涂的,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,誰能教下啊。

  • 斷路器或漏電斷路器 底部的接線圖是什么意思?看的不是很懂

    斷路器或漏電斷路器 底部的接線圖是什么意思?看的不是很懂

    斷路器或漏電斷路器 底部的接線圖是什么意思?看的不是很懂

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 跪求--AEG的ME09斷路器作為進線母聯時的典型接線圖

    各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,功能最好有備自投,越全越好!謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]

  • 求資料:BLK152斷路器操作機構接線圖

    請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至zhengzg@fedi.cn?小生先謝過了!

  • 斷路器帶分勵脫扣器,消防用,二次接線圖怎么畫啊?

    斷路器帶分勵脫扣器,消防用,二次接線圖怎么畫啊?

    是不是得加個中間繼電器啊? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝!

  • 斷路器怎么接線? 漏電斷路器怎么接線?

    斷路器怎么接線? 漏電斷路器怎么接線?

    如圖,紅色的是火線,綠色的是零線,前面的是漏電保護開關,后面的是斷路器(空氣開關)。 通過漏電斷路器,讓我們明白了漏電對于人身安全是多么的重要。再次看見漏電斷路器接線圖的時候,我們也就會(huì )明確這種方式所帶給我們的作用到底有多大。漏電斷路器主要的作用就是當人發生漏電或者是觸電事故之時,漏電斷路器的裝置就會(huì )馬上切斷電源,保障人們的安全,防止觸電事故的發生。此外還有一些漏電斷路器接線圖之中,還設置了一些其他設備,讓漏電斷路器兼有短路、過載功能。 漏電開關接線時上面接進線,下面接出線,注意相線(俗稱火線)和零線的位置不要接錯,看開關上面的標記,如果沒有標記就左邊接相線,右邊接零線

點擊加載更多

三相漏電斷路器接線圖

三相漏電斷路器接線圖專題,為您提供三相漏電斷路器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相漏電斷路器接線圖 相關的專業交流討論,更多三相漏電斷路器接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電報警不動作斷路器

dz47-63漏電斷路器

在线观看欧美黄视频| 五月丁香色色婷婷丁香五月| 中文字幕免费视频不卡| 免费黄色视频网址| 国产裸体孕妇孕交视频| 老司机精品视频久久| www.日韩亚洲欧美网站| 你懂的视频| 日韩香蕉字幕| 欧洲最新在线观看| 你懂得在线观看视频| 浦县| 夜夜嗨一区| 国产日韩亚洲一区二区| 亚洲精品少妇综合| 国产精品18毛片一区二区| 中文字幕久久波多野结衣av不卡| 色偷偷色噜噜狠狠| 国产精品欧美综合亚洲| 欧美多人| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲人妻视频在线| SM日韩欧美区二区| 狠狠操视频| 天堂网亚洲| 高清色视频无码| 欧美亚洲成人电影一区二区三区| 万年县| 日韩亚洲国产欧美| 人人妻免费操| 夜夜嗨国产第一| 午夜福利一区二区三区在线观看| 亚洲 日韩 欧美 综合| 狠狠干综合网| 久久精品成人无码观看56| 色五月五月婷婷| 精品国产伦一区二区三区| 亚欧美在线观看| 黄色小说在线看| 日韩美无码一区| 欧美裸体男粗大1609|