  • 關于10KV真空開關的問題請教

    1)開關輔助接點本身的時間誤差是多少?2)那些指標需要在線監測,就是說離線試驗無法檢測但又比較重要的指標 先謝謝大蝦們了!

  • 戶外10KV真空開關及機構的問題

    戶外10KV真空開關及機構的問題想請教版主及各位同行一個問題:現在戶外10KV開關選用哪個廠家什么型號開關好一些,配什么操作機構?我單位的戶外10KV開關經常出問題:SF6開關本體及機構問題不斷;ZW32真空開關的機構內部經常出現控制和儲能回路接觸不好,機構卡澀燒分合閘線圈等問題,且由于此類開關檢修非常不方便(需把開關放倒開啟底蓋,拆下機構),給我們的工作帶來很大的難度。請各位幫助解答。

  • 關于真空開關保修的問題

    現在很多廠家關于真空開關都有個額定短路電流開斷次數,比如現在有一個開關,在安裝使用后一年半內,其總使用次數還未到額定短路電流開斷次數。而在檢修做高壓預試時,發現絕緣出現問題。(絕對是正常使用,未有短路、接地情況) 這個時候,要求廠家保修的依據是什么: 1、廠家說保修時間已過,已超過一年 2、既然有個保修時間的規定,為什么還來個額定開斷次數??如果未達到次數,開關絕緣損壞,誰應負責。大家用的真空開關是如何保修的?說說看

  • 10kv高壓線路什么時候用真空開關桿?

    10kv高壓線路什么時候用真空開關桿和隔離開關桿?有沒有具體的說明活資料什么的?他們用在線路中的位置和用途?謝謝!第一次學供電系統,不會(huì )得太多了,有點急,

  • 10kV柱上真空開關保護整定值怎么確定

    10kV柱上真空開關保護整定值怎么確定

    1、速斷保護 2、過電流保護求公式!求詳細說明!

  • 真空開關的跳閘回路的一個問題

    車間里的400KW同步電機6千伏通斷是通過真空開關來控制的,真空開關是采用直流220v控制,跳閘電流是2.5A,在電機的保護回路里,真空開關的跳閘線圈是串聯在信號繼電器線圈里的,信號繼電器線圈型號好象是DX-11型,它的線圈電流只是零點幾安,而真空開關跳閘的電流是2.5A,那么信號繼電器線圈怎么能承受真空開關跳閘時2.5A的跳閘線圈電流.圖紙上是這樣畫的,請大家指點?????

  • 意外~~EV12真空開關摔了~~~

    意外~~EV12真空開關摔了~~~

    今天在廠里做試驗時,用轉移手車把施耐德的EV12真空斷路器(630A)拉出來,后來意外發生了,一同事在手車拉出來后移到旁邊時開關真接從手車上面掉下來了,是往前栽下去的!下面的三個觸臂前面咬片全變形了,報廢了。這僅僅是外觀損傷,至于內部真空管有沒有受損不知道。一臺開關六七萬吧,不敢把事情搞到老板那兒去。于是我們私底把下面那三個受傷的咬片圈取了下來,然后找開關廠的同事找來新的三個630A同尺寸的咬片換了上去,后來又把開關單獨打了耐壓,也通過了。開關推到柜子里面試驗也沒什么問題。開關是從車子上栽下來的,更換觸片后外面現在是看不到什么問題了,大家有沒有遇見過這樣的事?現在就是擔心真空炮有沒有損傷,實際開斷電流時會(huì )不會(huì )有影響。<

  • 10KV柱上真空開關定值

    10KV柱上真空開關定值一般都是由調度出,但我們這里卻要我們自己出,為了這個頭都大了,還搞不定,請大蝦們幫出個主意,要如何計算?

  • 空氣開關和真空開關有什么區別??

    有人說空氣開關一般都用在380系統中真空斷路器都用在6.6以上系統中是這樣嗎給我感覺有的額定電流大的低壓總斷路器也是用真空斷路器的啊。

  • 真空開關高壓計量臺架安裝圖

    真空開關高壓計量臺架安裝圖(2條10米電桿)

  • KYN61-40.5真空開關的選型問題

    各位大蝦,我單位35KV配電饋電柜,采用KYN61-40.5的柜子,懇求各大蝦指點,選用那一種真空開關比較好,VD4有額定電壓40.5KV的型號嗎.

  • 真空開關和真空斷路器有區別嗎

    有一個國外項目中11KV電容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.請問:這是真空開關還是斷路器? Automatic又是什么?國內是什么型號,哪兒生產

  • 戶內真空開關問題,求大俠指點。

    公司高壓配電裝置為KYN28A-12,其中的10kv電源戶內真空開關,運行4年了,現在出現過兩次停電后不能自動送電,。打開真空開關面板發現有一個自鎖裝置導致不能按下合閘,必須把自鎖頭向上在按合閘方能動作。自鎖線圈為110v直流(后面附圖),操作電239v直流電源,沒有發現有110v直流電源,請教各位大俠 1,這個自鎖線圈起什么作用, 2,這個自鎖可不可以去掉,(出線的真空開關就沒有這個線圈), 3,高壓送上后開關不能儲能,必須低壓送上后才可以,是不是蓄電池已經失效? 謝謝各位給指點下。

  • 10kV線路柱上真空開關運行中二次側插頭插拔問題

    困惑已久的問題求各位幫忙:對于10kV線路柱上真空開關(帶控制保護箱帶PT)運行中二次側插頭插拔問題應該注意的事項,在工作中遇到很久了,一般的真空說明書上都有嚴禁帶電插拔二次插頭,像許繼的一些開關還帶短路環(安裝后需拔掉),但是要說的就是但是,在實際中經常運行中拔插二次插頭都沒有出現異常(不要問為什么這樣干,呵呵)并且有幾次都是沒有關掉控制開關的情況(有的控制保護部分沒有開關),還有的情況就是開關直接沒有插二次線,插座內也有沒短路環,以上都是在線路運行中..........開關的型號很多,許繼,大燁,INT等等 帶電插拔二次側插頭我的理解就是CT直接開路,所以禁止,但實際中卻不是這樣......... 現在每次拔插心驚膽戰,怕跳閘,拍開路,但以往操作卻沒有問題,很難受..........

  • 10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好啊?

  • 請教,10kV真空斷路器與負荷開關的區別是什么

    如題,感覺沒什么太大的區別。特別是帶熔斷器組的負荷開關。應該是都帶機構,真的不知道有什么區別了,請高手指點一下,先謝謝了:) :call: :call:

  • 真空接觸器-熔斷器開關,10KV的問題

    請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!

  • 6kV少油開關及真空開關常見故障分析

    在開關的常見故障中,分閘線圈、合閘線圈的故障占了開關故障的90%以上。珠江電廠6 kV配電系統采用天水長城開關廠生產的少油開關和真空開關,操作機構配的都是CD10。現對其分、合閘線圈常見故障進行分析并提出相應的具體措施,供同行參考。1 分閘線圈燒毀的原因1.1 分閘控制回路輔助開關接點使用不當分閘控制回路上接有一對延時動合接點,該延時目的是為了保證斷路器在合閘過程中出現短路故障時能完成自由脫扣。然而,當斷路器開關合閘時間極短,遠小于斷路器的分閘時間,斷路器未來得及脫扣時就已合

點擊加載更多

10kv真空開關

10kv真空開關專題,為您提供10kv真空開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv真空開關 相關的專業交流討論,更多10kv真空開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

vep真空斷路器

柱上真空開關

日韩不卡高清无码免费视频| 久久| 涩涩在线视频| 国产一本久道AV网站| 亚洲野花社区综合网| 本道一区| 无码中文字幕乱码一区| www超碰| 亚洲婷婷久久久| 性欧美1819性猛交| 中国全部大爷同性色老头| 浑源县| 人妻-色哟| 玩弄少妇人妻| 国产逼逼爱插插| 午夜视频网址| 国产九九九白浆视频| 色婷婷婷| 国产超碰人人爽人人做| 亚洲AV无码日韩AV无码观看| 久久久久久久网站| 日韩精品国产另类| 日本av在线| 日本精品久久久久久久久免费| 曰批国产精品视频免费观看| 商丘市| 欧美综合久久久| 日韩高清三区| 日韩电影无码中文字幕| 欧美久久免费| 男女av网站| 欧美日韩国产夜夜草| 国产毛片毛片毛片毛片毛片| www.久久久.com| 三区在线播放| 亚一洲一侵犯一区二区三区| 欧美日韩色图| 国产91精品久久久久久无码| 亚洲日韩精品中文国产天堂| 久久久蜜桃| 偷拍精偷拍精品欧洲亚洲网站|