  • 斷路器操作機構機械防跳

    我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?

  • 兩種斷路器操作機構的比較

    兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一

  • 操作機構與斷路器連鎖圖片

    請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝!!!

  • 高壓斷路器液壓操作機構研究

    1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點

  • 怎么能看出高壓斷路器的操作機構

    怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?

  • 討論斷路器與操作機構匹配

    有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構

  • 永磁操作機構的斷路器要上傳溫度.

    6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!

  • 求助,斷路器電動操作機構接線

    斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。

  • 請問高壓斷路器彈簧操作機構的儲能電壓

    35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫忙看看。

  • 高壓真空斷路器的操作調整介紹

    高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構、傳動機構、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室、各零部件、組件要完整、合格、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使

  • 永磁機構與真空斷路器 林莘著

    永磁機構與真空斷路器 林莘著論壇有帖子求助發布。求:永磁斷路器的相關資料?

  • 關于10kV真空斷路器操作電源的問題

    KYN28的柜子,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,不想加直流柜,請問如果從PT柜內引電源,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎?要多少VA的呢?謝謝!

  • 真空斷路器的操動機構介紹

    真空斷路器的操動機構主要有三種類型:電磁操動機構、彈簧操動機構及永磁操動機構。 電磁操動機構由一個電磁線圈和鐵心,加上分閘彈簧和必要的機械鎖扣系統組成,結構簡單、零件數少、工作可靠、制造成本低。同時螺管電磁鐵的出力特性容易滿足真空斷路器合閘反力特性的要求。其缺點是合閘線圈消耗的功率太大,因而要求配用昂貴的蓄電池,加上電磁機構的結構笨重,動作時間較長。電磁操動機構出現最早,但目前用量趨于減少。 彈簧操動機構由彈簧貯存分合閘所需的所有能量,并通過凸輪機構和四連桿機構推動真空滅弧室觸頭動作。其分合閘速度不受電源電壓波動的影響,相當穩定,通過調整彈簧的壓力能夠獲得滿足要求的分合閘速度。其缺點是機械零件多(達160多個),零件的材質、加工精度和裝配精度都直接影響機構的可靠性。彈簧機構的出力特性,基本上就是儲能彈簧的釋能下降特性,為改善匹配,設計中采用四連桿機構和凸輪機構來進行特性改變。目前彈簧操動機構技術已經成熟,因此用量

  • 110kV及以上的斷路器和隔離開關的操作機構問題

    110kV及以上的斷路器除線路側斷路器為單相操作外(單相重合閘),其余均為三相操作,請問一下隔離開關是不是不需單相操作,全是三相機械聯動操作呢?有沒有哪本規范上有相關的規定?

  • LW15型SF6斷路器氣動操作機構的故障分析

    天津市電力公司高壓供電公司武清變電站二期工程于2000-08-31投入運行,其220 kV斷路器采用的是西安高壓開關廠生產的LW15-252型SF6斷路器,該斷路器配置的操作機構為氣動操作機構。該型號斷路器運行至今發生過幾起故障,但都因處理及時,未造成嚴重后果。1 故障情況 (1) 2000年12月,武清變電站2245單元斷路器發生空氣壓力正常降低后,電動機運轉正常,但是操作空氣壓力升不上去,運行人員為了防止電動機燒損,將電動機電源開關取下。

  • 高壓斷路器CY3型液壓操作機構故障分析

    部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,目前斷路器運行時間大多為10年以上,其液壓操作機構的部分部件老化,導致運行故障。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,容易造成電機損壞。 原因分析:管路接頭有漏油。一、二級閥鋼珠密封不嚴,從泄油孔滲油。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴。如果機構在分閘狀態,油泵也啟動頻

  • 塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構?

    請問一下,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構?是不是大容量開關都要配置?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎?

  • 關于操作機構的一些問題

    本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些?是否都有電動和手動之分?手動是否就是用搖桿來儲能,面板上沒有合,分閘的按鈕?電動就是用電動機來儲能,,面板上有合,分閘的按鈕? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激!

  • 求資料:BLK152斷路器操作機構接線圖

    請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至zhengzg@fedi.cn?小生先謝過了!

點擊加載更多

真空斷路器操作機構

真空斷路器操作機構專題,為您提供真空斷路器操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空斷路器操作機構 相關的專業交流討論,更多真空斷路器操作機構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

真空斷路器真空度

真空斷路器操作

日本道| 夜夜偷AV性事AV夜夜嗨| 色五月婷婷中文字幕| 精品久久一区二区三区| 骚妇激情视频一区三区| 微微黄色视频网站| 国产你懂的二区| 亚洲第一二三四不卡在线视频| 高雄县| www熟女com| 尤物视频在线看| 91ponr国内精品自线拍露脸| 三区视频| 97年属牛人姻缘什么时候到| 欧美日韩精品亚洲综合| 色五月精品| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 日韩人妖资源| 欧美日韩一区二区三区人妻| 国产福利不卡视频| 午夜福利a精品| 激情五月丁香五月| 久久国色夜色精品国产| 伊人色啪啪天天综合婷婷| 国产精品成人va在线观看| 久久久女厕偷拍| 99亚洲中文字幕精品一区二区| 丁香久久综合| 五月天一区二区三区| 国产熟女区| 中文字幕日韩视频欧美一区| 91麻豆一区| 女人人插抽搐视频| 久久无码高清视频| 程视频精品视频一区二区三区欧| 国产午夜三级一区二区三| 色五月国产| 成人在线播放无码视频| 日本人妻视频| 长乐市| 国产精品乱码一区二三区|