狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻配筋率的一個問題

    某高層建筑,高度56米,框支剪力墻結構,按規定,底部加強部位應設置約束邊緣構件;而底部加強部位的抗震等級為3級,而規范只有規定一,二級約束構件的配筋率(分別為1。2%和1。0%),這個時候,3級抗震情況下約束構件的配筋率應該是多少?按2級取的話會(huì )不會(huì )不太經濟?

  • 剪力墻邊緣構件的最大配筋率規范是如何規定的阿?

    剪力墻邊緣構件的最大配筋率規范是如何規定的阿?我在sat8的超配筋信息里看到最大配筋率給是按4%控制的,可我找遍了混凝土、抗震和高規也沒找到相應的條文?麻煩有知道出處的請告訴我好嗎?多謝了

  • 詩說剪力墻的分布筋配筋率

    正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <

  • 剪力墻、柱、板配筋率知多少?

    剪力墻、柱、板配筋率知多少?

    剪力墻(純剪力墻) 1 剪力墻截面

  • 短肢剪力墻截面的配筋率?

    高規7.1.2條第款抗震設計時,短肢剪力墻截面的全部縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我問了幾位同行,他們都說這里的全部縱向鋼筋是指邊緣構件的縱向鋼筋與墻身豎向分布鋼筋之和那為什么JQL模塊中短肢剪力墻墻身豎向分布鋼筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,僅僅是邊緣構件按1%或1.2%配置請各位幫我解惑

  • 剪力墻連梁鋼筋配筋率問題

    本人最近在做一高層剪力墻住宅,其中有一問題在困擾著我,在高規(JGJ3-2002)第7。2。26條中對剪力墻連梁縱向鋼筋的錨固長度,箍筋以及腰筋都有了明確的規定,但是對連梁縱向鋼筋的配筋率卻沒有規定,請問哪位同仁能告訴在哪個地方能找到關于連梁縱向鋼筋配筋率的明確依據。

  • [分享]剪力墻,柱梁板配筋率知道多少?

    [分享]剪力墻,柱梁板配筋率知道多少?

  • 關于短肢剪力墻和剪力墻的最小配筋率

    根據高規7.2.2.5,三四級的時候配筋率不應小于1%,根據高規7.2.117,三四級的時候配筋率不應小于0.25%,為何相差如此大,柱子的縱向最小配筋率也才0.6%,這是什么原因啊

  • 淺議剪力墻連梁最小配筋率的計算

    淺議剪力墻連梁最小配筋率的計算

    目前計算高層建筑通常使用計算機,而軟件給出的連梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率計算的,不一定符合強剪弱彎的要求。本文是截選,供參考。

  • 關于剪力墻邊緣構件配筋率問題?

    內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有點誤導的趨勢,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,請那位高手能指點一下??

  • 剪力墻暗柱體積配筋率表格

    自已編的實用暗柱體積配筋率表格

  • 剪力墻約束邊緣構件縱筋最小配筋率

    請問三級剪力墻約束邊緣構件縱筋的構造配筋率是不是都是1.0%?為什么pkpm中剪力墻邊緣構件的構造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我個人的理解是:如果邊緣構件按構造配筋的話,三級是不是按1.0%配就可以了?按還請各位指點下

  • 剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討

    剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討

  • 剪力墻約束邊緣構件配筋率計算軟件

    剪力墻約束邊緣構件配筋率計算軟件

  • 剪力墻構造邊緣構件最小配筋率問題

    剪力墻構造邊緣構件最小配筋率問題

    二級抗震 剪力墻的構造邊緣構件 最小配筋率不是0.6%嗎?《抗規》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%計算呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

點擊加載更多

剪力墻最大配筋率

剪力墻最大配筋率專題,為您提供剪力墻最大配筋率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻最大配筋率 相關的專業交流討論,更多剪力墻最大配筋率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

十字形剪力墻

剪力墻支撐體系

精品丰满熟女一区二区三区| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 精品一区无码| 中国久久| 久久久久久久久久毛片| 伊人久久精品| 国产精品WWW夜色视频| 97色网| 日日躁狠狠躁夜夜躁av中文字幕| 亚洲蜜桃av| 高清视频一区| 亚洲精品国产自在久久| 色婷婷com| 69久久精品无码一区二区| 国产激情久久久| 九月丁香| 影音先锋日韩精品| 无码6区| 亚洲天堂网络| 国产丰满老熟女厨房乱| 一本大道久久a久久综合婷婷| 欧美一级日逼黄片| 美味的交换韩剧中文字幕版| 中文字幕乱码人妻一区| 人人视频在线观看| 人妻AV一区二区三区精品| 国产精品久久久久久838| aaaa亚洲 欧美 日韩| 老太做爰xxxⅹ性xxxhd| 日精品| 丁香五月天人人网| 99热久久是国产免费66| 欧洲亚洲日韩一区二区三区| 欧美高清一区二区三区| 午夜精品久久久久久久久| .www.91av.com| 日韩精品黄片com| 久久99热精品免费观看| 日日护士操日| 亚洲成人在线播放|