北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創(chuàng )新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創(chuàng )國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,該怎么取舍? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,取鍋爐功率為640KW。
我是銷售鍋爐的,有問題需要求助各位大佬: 甲方現階段采購一臺1噸燃氣蒸汽鍋爐,一臺2噸燃氣蒸汽鍋爐。鍋爐煙管裝冷凝器接入軟水箱,并且生產末端蒸汽打入軟水箱。現在甲方擔心燃氣后續漲價,增加生產費用,所以想再安裝一臺1噸的燃煤熱水鍋爐來提高燃氣鍋爐的進水溫度。(燃煤鍋爐是偷偷安裝的,煤價250元左右)1噸蒸汽爐WNS1-1.0-Q熱效率96%水容量3200L燃料消耗72.8Nm3/h 2噸蒸汽WNS2-1.25-Q熱效率96%水容量5000L燃料消耗145.5Nm3/h問題1:這樣的方案可行嗎? 2:我怎樣能夠算出節省的天然氣的量?(大概值也行)比如:進水溫度提高一度,耗氣量能夠降低多少,有沒有固定數值?或者算法是怎樣的?3:煙管裝的冷凝器能將進水溫度提高到多少度,這有沒有規定值?或者各位平時接觸的煙管冷凝器能夠提高進水溫度到多少?4:1噸的燃煤熱水爐是不是大了? 多謝各位!
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
現有一采暖系統,利用外網蒸汽接到換熱器給循環水加熱。樓內末端為風機盤管。白天風機盤管全開,供水溫度為60攝氏度,回水溫度為50攝氏度。晚上風機盤管如果都關掉,蒸汽會(huì )不斷給循環水加熱,結果會(huì )不會(huì )導致水溫升得太高汽化?如果有這種情況,請問一般如何解決,最經濟得解決辦法一般是什么?
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
問題:有一電熱水鍋爐額定出水溫度為80℃,回水溫度是65℃,溫度為20℃, 我需要(洗浴用)出水溫度60℃,回水溫度是50℃。想請教一個問題,鍋爐的進出水溫度可以調嗎?
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
請教一般市政蒸汽的溫度和壓力是多少?碰到一個空調供熱用市政蒸汽的工程,以前沒碰到過, BAIDU不到市政蒸汽的壓力和溫度,請知道的告訴一下
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
前幾天我們酒店共暖不理想》昨天我檢查了一下,后來把各樓層的近風口都清洗了,可還溫度是沒什么變化。請問各為究竟問題在那???
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈。
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jì)杀緯?shū)上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準?,如果有能不能給我發一份,非常感謝!!!mzycjlk@163.com
最近遇到這樣一個問題,一個朋友建了一棟三層住宅樓,地暖,在戶外地下設了鍋爐房,讓我幫他選設備,我還沒有來得及為他選泵和鍋爐,他就自作主張買回來了一臺鍋爐,供回水溫度分別為95度和70度,供回水溫度顯然不對,我想問的就是鍋爐的供水溫度可否降下來,如何處理,另外,大家考慮一下泵的揚程能夠有多大?
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,就1t/h,用于蒸飯和浴室。請問需要設地下儲油罐嗎?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎?請各位師傅指教,最好有圖紙參考一下,謝謝
最近參與了一酒店的蒸氣鍋爐設計,問了6,7家鍋爐生產廠關于4t/h燃氣鍋爐及然油鍋爐的的排煙量,燃燒所需的新風量,及排煙溫度,都得不到答復,希望在這有人能給我相關資料。感謝呀!
鍋爐蒸汽溫度
鍋爐蒸汽溫度專題,為您提供鍋爐蒸汽溫度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐蒸汽溫度 相關的專業交流討論,更多鍋爐蒸汽溫度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量