幫幫團的大大們,你們好,最近在做一個供暖項目的鍋爐房,鍋爐房設置兩臺2.2MW的鍋爐,規范上并沒有給出電熱鍋爐房的防火間距要求,也沒有將其火災危險性分類明確,這種鍋爐房與民建的防火間距應如何計算呢?
如何降低燃氣燃油電熱鍋爐供暖運行費用---------向你介紹國際先進的合同能源管理EMC---希克斯鍋爐房承包節能技術服務一. 解決鍋爐改造清潔燃料后運行費用過高的問題? 近幾年,隨著全社會(huì )對環境保護和大氣治理的重視,北京市和全國許多地區的傳統燃煤鍋爐相繼改造為清潔燃料的鍋爐。由于燃料成本的原因,造成了許多單位“煤改氣”后,帶來的供暖運行費用大幅度增加,甚至形成了改造后的“改得起鍋爐,燒不起氣”的被動局面。許多單位形象的比喻:燃氣鍋爐幾乎是“每天燒進一輛桑塔那轎車”。供暖費用幾乎成了許多單位后勤費用的最大支出。供暖運行費用高不但影響了各單位改造清潔燃料的積極性,也嚴重影響環境保護工作的正常發展,已經成為一個不容忽視的社會(huì )問題,引起社會(huì )各界的高度重視。二. 為什么燃氣燃油電熱鍋爐運行成本高?目前存在的問題分析:供暖運行費用高,除了燃料成本價格因素外,目前大多數單位在管理制度和供熱設備及技術上還普遍存在如下弊病:1、鍋爐房管理體制落后。煤改氣后許多單位仍然采用原來管理燃煤鍋爐的那種粗放型管理模式。除一部分單位配有少數技
產品性能特點 先進:全自動電腦控制,自動調溫,自動補水,具有過溫,過流,短路,斷路,缺相,漏電等多重保護,實現了無人值守,節約能源。 安全:設計制造嚴格按照國家勞動部頒發的《小型和常壓熱水鍋爐安全技術監察規程》執行,按照ISO9002質量保證體系要求,保證產品成套出廠。鍋爐本體上設有截面積足夠的排空口,保障鍋爐在常壓下運行。并具有數字顯溫,控溫,超溫保護等自動控制功能,使產品安全性能與使用壽命都得到了充分提高。 簡便:所有的運行程序均編入電腦之中,您只需將微動開關打開,鍋爐便可進入全自動運行狀態,方便使用。 經濟:電能轉化熱能效率高達98%以上,采用輕質保溫密封材料,散熱損失少,運行費用低。詳細資料請訪問: http://www.westboiler.com TEL:029-68803522 13572883623 QQ:168168473
環評所需資料:鍋爐型號知識
1. 工程概況及熱水供應系統形式 某單位培訓中心新建一棟四層住宿樓,主要接待行業內的國家級和地區性會(huì )議,使用率較低。該樓的房間按賓館的標準間客房設計,總床位數為80個。衛生間洗浴熱水由自建鍋爐房供給。該熱水供應系統平時極少運行,只在接到會(huì )議通知后啟動,在人員入住前幾小時內將蓄水罐溫升至55℃左右,人員入住后系統持續運行,保證客房24h小時的洗浴熱水供應。 2. 系統分析及運行狀況 2.1系統分析 根據建設方的要求,并考慮到該系統利用率較低和節約初投資及運行費用,原設計人員為該工程選用了一臺輸出熱量為175KW的電熱鍋爐(經計算該系統的小時耗熱量為285KW ),備設容量為10m3蓄水罐,兩臺循環水泵,流量4m3/h,揚程20m.系統使用前和用水低峰時(如夜間),蓄水罐內存儲大量熱水(設計溫度為55℃),以備高峰時連續的熱水供應。該系統鍋爐房與住宿樓相距約160m,鍋爐房地勢比住宿樓室外地面高8米;供回水管均為DN80的鋼管,其中熱水循環回水管為原有管道改造而成,時有漏水情況發生;系統冷水補水為本單位
供暖無市政熱源,不能不能使用燃煤、氣鍋爐,采用電熱鍋爐還是地源熱泵?哪個效果和經濟性更好。項目為1-2萬平米,養老院建筑。末端采用什么形式比較合理舒適?
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料。其能源的消耗也是異常的驚人,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本、實現一次性能源節約型利用的迫切需要。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排、低碳環保的重要舉措,同時這也是一項長期并艱巨的任務。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,燃料的質量與燃燒問題、供熱系統合理性的問題等等,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一。
針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
目前,現有鍋爐房配置為4.2MW熱水鍋爐(95/70)1臺,7.0MW鍋爐(115/70)2臺,14MW鍋爐(95/70)3臺,該鍋爐房負責一住宅區40萬平米建筑面積的地暖供熱,其中還包括1.6萬平米建筑面積的散熱器采暖供熱,住宅均為非節能建筑.請大家談一下,供熱系統如何設置較為合理?
在冶金行業中,采用余熱鍋爐和其它余熱利用設備的節能方法,現已得到廣泛的應用。余熱鍋爐已不僅僅是一臺孤立的回收余熱設備,而是現代冶金工廠十分關鍵而又必不可少的設備,它與熔煉爐和電收塵器一起,成為現代化冶煉廠的三大設備。 一、冶金余熱鍋爐的發展趨勢 1、余熱鍋爐的發展進程發展的三個階段20世紀50年代以前為余熱鍋爐的發展初期,由于對有色冶金余熱的特點和煙氣、煙塵的特性了解不夠,誤將余熱鍋爐與一般鍋爐等同對待,輻射室及對流管束間距較小,鍋爐短期運行后即被積灰堵死。60年代前后為發展中期,主要爐型有多通道式余熱鍋爐(如日本田熊株式會(huì )社為白銀銅冶煉廠設計的余熱鍋爐),其最大特點是余熱鍋爐有一個較大的輻射冷卻室,使積灰問題有所改善,但積灰問題尚未完全解決;60年代末至70年代初,余熱鍋爐進入成熟期,鍋爐爐型以直通式爐型為主,有一個大的輻射冷卻室,煙氣在爐內不轉彎,成直流式流動。實踐證明,這一爐型經長期運行是比較正常可靠的。 目前余熱鍋爐的設計仍采用直通式爐型。它有效地解決了以下幾個問題。 腐蝕問題通過提高鍋爐的運行壓力,有效地解決了低溫腐蝕問
現在做一個電廠的余熱鍋爐照明遇到了問題。在設計鍋爐應急照明的時候,是應該選用帶蓄電池充電的照明燈具還是采用直流電源的燈具?一般電廠如果發生火災或其他事故造成停電,直流電源是不會(huì )停的。請大家點解,并分析一下優缺點,謝謝
12YN2燃氣(油)供熱鍋爐房工程
請教各位高手:電熱承壓熱水鍋爐房設計時,依據哪個標準? 原來以為是《鍋爐房設計規范》GB50041),但查過本標準適用范圍不包括特殊類型的鍋爐房設計,在91頁條文解釋1.0.3中明確說明不包含電熱鍋爐,導熱油爐等。
各位同行,誰設計過固體電蓄熱鍋爐房的消防呀?自動滅火系統采用何種形式比較合適呢?如果該房間設置地下車庫,地下車庫內設置自噴,是否可以按照《建規》5.4.12條要求設計呢?
在現場拍攝了幾張三菱公司搞的余熱鍋爐的PP,請大家評評1
最新間接式加熱鍋爐行業標準
燃汽輪機的余熱鍋爐鍋爐煙氣流程為:煙氣從燃氣輪機排出,經進口煙道或轉彎煙道進入三通煙道,當機組單循環時,煙氣經上部調節門由旁通煙囪排空;當需要聯合循環時,煙氣從三通煙道經調節門和過渡煙道進入鍋爐本體,依次水平橫向沖刷兩級蒸發器,最后經出口煙道及主煙囪排空。煙氣流向和流量由與三通相聯的調節門控制,過程可在主控室遙控.余熱鍋爐鍋爐的負荷應該怎么控制,三通擋板閥哪里有做的?
電熱鍋爐型號
電熱鍋爐型號專題,為您提供電熱鍋爐型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電熱鍋爐型號 相關的專業交流討論,更多電熱鍋爐型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量