燃煤鍋爐一天耗煤量20噸,煤熱值為5000大卡,750元每噸。現換成燃氣鍋爐,熱值8300大卡,單價3.7元,每天的運行成本增加多少?
大家好,我是學食品專業的,最近在籌建一個食品廠,所以配置了一個0.5噸的立式鍋爐,配置的有引風機,水膜除塵,還想再鍋爐房里面做一個熱水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中產生熱水),希望有這方面經驗的前輩能給我一個大致的布局圖紙(鍋爐房的大小,門窗,以及屋頂有沒有什么要求),非常感謝!我可以打開CAD的圖紙
環評所需資料:鍋爐型號知識
我們公司的小區供暖為2個4噸燃煤鍋爐,1用1備,我想問一下,4噸的燃煤鍋爐可以給多少面積供暖。網上查出來有的說是6000平米,有的說是1萬平米。我想問下正常符負荷下,可以帶多少?
1蒸噸/小時(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗熱量為100w,那么1噸的燃煤鍋爐可使用采暖面積為7000平方。但實際使用中遠小于這個使用面積。請問各位大蝦,1噸的燃煤鍋爐,可使用多少采暖面積。怎么換算。
1. 2臺2噸的熱水燃煤鍋爐,煙囪是分用還是合用呢?03技術措施里面說:每個新建鍋爐房只允許設一根煙囪。可是看好多圖紙,都是每臺鍋爐配一個鋼煙囪。搞不清楚了,大家怎么說呢?2. 鼓風機的進口處都加什么東西呢?圖籍里面加一個消音器,還有一個閥門,看不清是什么閥門?止回閥么?3. 關于脫硫,圖籍里面用的是多管除塵器,不能脫硫,是不是用鋼的脫硫除塵器好些?4. 鼓風機放在風機房,圖籍里面鼓風機出口的風道是走的地下風道,風道從鍋爐走可以么?小妹也是第一次做鍋爐房,可能問的問題比較幼稚,大家不要見笑,知道的告訴小妹一聲,謝謝各位了
我地有20多臺0.3至2噸的立式燃煤燃材鍋爐,目前以燃燒木材邊角料樹皮為主 ,整天黑煙滾滾。政府要求進行整改。我們聯系了幾個環保公司施工,但都沒有找到合適的方案和價位。由于鍋爐使用單位都是私營企業,治理成本又不能太高,不知道您是否能給個方案以及報價,看大家是否有機會(huì )配合~,謝謝! 有這方面專業技術的朋友可以將你的方案和報價 以及治理效果發郵件到wusong0324@126.com
企業原有6噸燃煤鍋爐一臺,最近增加了一套脫硫裝置。由于原引風機風壓不夠,我們更換了一臺新引風機,更換后的引風機風量為20000—23000,風壓為3500—3900。現在的情況是,更換完風機后,鍋爐能正常運行,不過需要將鼓風機的風門調小。 脫硫塔安裝后,鼓風機風門調小程度與之前相同,引風機把鍋爐內的煙氣抽不走,造成煙氣在鍋爐房內擴散,鍋爐不能正常運行。小弟請教各位大俠分析一下,是引風機風量、風壓偏小,還是脫硫系統阻力過大的問題。脫硫塔直徑1.4m,高度12m,脫硫塔出口沒有從頂出,從頂部側面出。現在的流程為鍋爐—省煤器—多管陶瓷除塵器—引風機—脫硫塔—煙囪。另外,由于現場施工條件,現在從引風機出口進脫硫塔和脫硫塔出口進煙囪的兩個位置,煙道連接相當于90度的硬拐彎,這部分的阻力對于整個系統影響會(huì )不會(huì )過大,能夠影響到鍋爐都不能正常運行嗎?承蒙各位解答,感激不盡!!
大家好,我是學食品專業的,最近在籌建一個食品廠,所以配置了一個0.5噸的立式鍋爐,配置的有引風機,水膜除塵,還想再鍋爐房里面做一個熱水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中產生熱水),希望有這方面經驗的前輩能給我一個大致的布局圖紙(鍋爐房的大小,門窗,以及屋頂有沒有什么要求),非常感謝!我可以打開CAD的圖紙
圖紙簡介: 6噸燃煤鍋爐房設計,與之前發的一個項目不同之處,水處理方式不同。這個是空地建造。補充說明:SZL6-1.6-AⅡ”6t/h燃煤蒸汽鍋爐及配套附機,鍋爐除塵器按配套供貨的JHT型雙筒噴淋雙旋脫硫水膜除塵器一臺,配套煙氣脫硫系統及沉灰池。 投稿網友: guxiaoli1984
以前看過一個帖子說的好像是1噸的,也就是0.7MW的熱水鍋爐房面積怎么確定,,有朋友回答說在鍋爐設計手冊,規范上有,但是我找了沒有找到,現在我想設一個0.35MW的常壓熱水鍋爐房,但不知鍋爐房面積怎么定?
脫硫系統的阻力不大于1200pa,經袋式除塵器的阻力不大于1500pa,煙道連接阻力300pa,脫硫處理的總阻力不大于3000pa,按照鍋爐本體的阻力1500pa,鍋爐系統的總阻力為4500pa,現有的鍋爐引風機的風壓為3050pa,無法滿足除塵脫硫的要求,改造后的煙氣量按15000 m3/h,風機全壓為4500pa計算,需要功率電機為30KW引風機
我現在有個6T的燃煤鍋爐,現在屬于提方案,甲方提到煙氣的余熱利用,我剛剛接觸 不懂這些 我看技術手冊上寫道 “增加煙氣余熱回收的燃煤鍋爐,必須復合其引風機抽力對尾部受熱面增加的煙氣阻力的適應性”這句話有兩個地方不明白1。余熱回收用什么回收?省煤器嗎?2。引風機抽力對尾部的受熱面增加的煙氣阻力適應性指的是什么意思?怎么復合呢?請各位大俠指點!:call: 非常感謝!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 編輯 ]
我單位的煤省質檢中心化驗為4200K cal左右,但實際運行過程中噸煤產氣量僅僅達到3.5左右,20T鏈條爐,求教大家,如何下手,解決這類問題,!還有就是我們的煤扔室外自己就著了,郁悶中!:L :L :L :L :L
隨著社會(huì )發展進步,在企業生產中燃煤鍋爐起著重要的角色,其設備具有操作簡單、維修方便的技術特點,燃煤鍋爐種類較多,可以分為:一、立式燃煤鍋爐1.立式燃煤熱水鍋爐。2.立式燃煤蒸汽鍋爐。立式燃煤鍋爐主要由鍋殼封頭、爐膽、爐膽頂、下封圈、沖天管及橫水管組成,燃燒室布置在爐膽內,燃料在固定爐排上燃燒,自然通風,煙氣在爐膽內橫向沖刷橫水管,經沖天管、煙囪排入大氣。 二、臥式燃煤鍋爐1.臥式燃煤熱水鍋爐。2.臥式燃煤蒸汽鍋爐。臥式燃煤鍋爐采用單鍋筒縱向布置的三回程水火管式結構,爐膛兩側密布光管水冷壁管,設計結構合理緊湊;受熱面積大,煙氣流程長,傳熱效果好,排煙溫度低,所以熱效率高,運行成本低,使用更經濟。http://www.gqguolu.com
圖紙簡介: 12噸鍋爐圖紙,部分說明: 1、運行方式 本鍋爐房為間歇供暖,供水溫度95°C,回水70°C. 2、定壓方式 本鍋爐房采暖系統為高位膨脹水箱定壓,膨脹管接在循環水泵 入口回水管路上,當膨脹水箱內水位離水箱底為200mm時補水泵啟動向系統補水,膨脹水箱內水位上升,當水位上升至水箱頂還有200mm時補水泵停止運行.當軟化水箱內水位離水箱底為200mm時電磁閥開啟,軟水器向軟化水箱補水。 圖紙包含:設計說明、流程圖、采暖系統圖、設備平面圖、剖面圖等
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
如題有一個案子,原來有兩臺2噸、一臺1噸的燃煤鍋爐,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),但是當水溫超過80左右度的時候,水會(huì )溢出來。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,但是水溫80左右還是會(huì )溢出來。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,提供規范名稱也行)?2、是否考慮水箱的有效容積?3、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,為生活用水)?5、膨脹水箱溢水后需要補水,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等。。。。。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 攻城師3103 于 2014-3-31 00:13 編輯 閃點大于120℃的可燃液體地上儲罐,與燃煤蒸汽鍋爐房以及燃煤鍋爐的防火間距怎么確定?是按照《建規》第4.2.1條注3,還是注4
0.5噸燃煤鍋爐型號
0.5噸燃煤鍋爐型號專題,為您提供0.5噸燃煤鍋爐型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與0.5噸燃煤鍋爐型號 相關的專業交流討論,更多0.5噸燃煤鍋爐型號相關內容請訪問