狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷路器的分斷能力如何選用

    請問各位: 在住宅\工廠的配電一次方案中其斷路器的分斷能力如何選擇, 進線總開關\出線分路開關,他們的分斷能力是根據什么來選擇,需要多大KA分斷能力的斷路器???在供配電中如何計算其所需的分斷能力,,???急急

  • 【迷茫】關于斷路器的極限短路分斷能力的選擇

    我們根據變壓器的短路電流,選擇第一級斷路器的極限短路分斷能力,那么后面第二級,第三級的斷路器怎么選擇極限短路分斷能力?另想知道電機回路極限短路分斷能力怎么選擇??

  • 斷路器的額定極限和額定運行短路分斷能力

    斷路器的額定極限和額定運行短路分斷能力 2005-11-30 連理枝 這篇文章被閱讀了< 2 >次 用戶在設計、選擇低壓斷路器的短路分斷能力時,應遵循的基本原則是:斷路器的額定短路分斷能力&sup3;線路可能出現(預期)的短路電流。 國際電工委員會(huì )IEC947 - 2和我國等效采用IEC的GB14048.2《低壓開關設備和控制設備 低壓斷路器》標準規定的短路分斷能力有兩種;額定極限短路分斷能力Icu和額定運行短路分斷能力Ics。 1. Icu和Ics的定義分別定義如下:Icu為按規定的試驗程序所規定條件,不包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力;Ics為按規定的試驗程序所規定的條件,包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力。 I(yíng)cu的試驗程序為o t co;Ics的試驗程序為o t co t co。Ics比Icu的試驗程序多了一次co。經過程序試驗,能完全分斷,熄滅電弧,并無超出規定的損傷,被認為Icu試驗通過,而Ics的

  • 關于斷路器短路分斷能力問題

    斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的參數:其一是額定極限短路分斷能力(以下簡稱極限分斷能力)Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操作,co表示接通操作后緊接著分斷操作,t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力(以下簡稱運行分斷能力)Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 就此短路器全部是在正向安裝情況下的表現能力,如果短路器在側向安裝、反向安裝的情況下其分短能力應該不是其說明書講到的及標明的分短能力。本人接觸了多種短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此項功能。請大家講講這方面的情況。

  • 斷路器的分斷能力和選型問題

    法泰電器的斷路器上有幾種選型6KA 10KA 25KA 等,說是短路器的分斷能力。比如說10KA 是指啟動電流或者短路電流達到10KA就沒能力保護了? 那在電氣建筑設計中,各根據什么來選分斷能力了?比如照明線路,選10KA還是6KA的還是更大的?那動力線路了? 希望看到此帖的各位工程師幫忙解答!謝謝!

  • 斷路器分斷能力的選擇及應用

    最近幾年與斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與用戶之間由于溝通和宣傳不夠,致使用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一、 線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力。 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)、對于10/0.4kV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10kV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 (2)、GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30kA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150

  • 斷路器分斷能力和功率因素的關系

    斷路器分斷能力和功率因素的關系 GB14048.2中規定: 4.3.5.2 額定短路分斷能力斷路器的額定短路分斷能力是在制造廠規定的條件下斷路器的短路分斷能力值。額定短路分斷能力要求斷路器在對應于規定的試驗電壓的工頻恢復電壓下應能分斷小于和等于相當于額定能力的任何電流值,且:——對于交流,功率因數不低于表11

  • 斷路器額定短路分斷能力的選擇

    在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,在選擇總斷路器和出線斷路器時,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小于50kA,出線斷路器不小于35kA,有什么問題嗎?1、對于低壓配電系統,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%;2、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只要大于24kA即可;3、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法。以上思路是否正確,請各位指正!

  • 求教:斷路器的短路分斷能力級別。

    斷路器的短路分斷能力級別,塑殼式斷路器的短路分斷能力級別分為:基本型,標準型,高級型,限流型。分斷能力也是越來越高,限流型最高。單位畫圖用的是標準型,也不知道為什么這樣,短路電流也沒有算過,聽總工說現在短路這個沒法算。。向前輩請教這些級別的使用方法。。

  • 塑殼斷路器具備多大的分斷能力比較合理、經濟

    入低壓電器這行一直搞的都是塑殼斷路器這個產品,心里一直存在一個疑惑,針對現在的電網特點,到底要求塑殼斷路器具備多大的分斷能力比較合理、經濟,因為現在元件廠商的低分斷和高分斷斷路器的價格是差很遠的,塑殼斷路器主要作為分支開關使用,在哪些方面需要做更多的改進,希望論壇中各位塑殼斷路器的使用者,多提提寶貴的意見。

  • 開關柜中斷路器的極限分斷能力是怎樣定的???

    例如變電所中低壓進線柜的框架斷路器,和其它開關柜中饋電斷路器的極限分斷能力是怎樣定的???是根據變壓器的容量嗎??才接觸有知道的告訴一下!!謝謝!!!

  • 斷路器串聯使用后的分斷能力

    斷路器串聯使用后的分斷能力

    假設一個單極的斷路器的短路分斷能力為6000安,現在用兩個同樣的單極斷路器串聯使用,這兩個斷路器合、分、脫扣都是同時動作(見圖),由于斷口的增加,短路分斷能力會(huì )增大,試問這時的短路分斷能力會(huì )增大到多大?圖1和圖2的分斷能力一樣嗎?[ 本帖最后由 asmdl 于 2009-3-9 22:43 編輯

  • 【探討】電壓對微型斷路器分斷能力的影響?

    探討下電壓對微型斷路器分斷能定的影響?以及額定電壓對于微斷的意義~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-23 10:30 編輯 ]

  • 斷路器分斷能力根據哪個短路電流值來確定?

    1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能力為50KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能力嗎?2、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定?

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會(huì )燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于A(yíng)BB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會(huì )斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會(huì )有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

點擊加載更多

塑殼斷路器極限分斷能力

塑殼斷路器極限分斷能力專題,為您提供塑殼斷路器極限分斷能力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼斷路器極限分斷能力 相關的專業交流討論,更多塑殼斷路器極限分斷能力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

塑殼斷路器規格

產電塑殼斷路器

久久亚洲专区| 国产毛片久久| 武乡县| 麻豆一区二区在线观看| 欧美日韩亚洲区| 国产亚洲精久久久久久无码老| 91精品久久久久久久蜜月| 日本久久精品| 亚洲精品天堂网| 久久中文电影| 在线老湿机资源| 日韩 综合 无码| 亚洲国产一圾毛片无码久久| 人妻av鲁丝一区二区三区| 国产熟女出轨91| 精品国际久久久久999波多野| www人妻| 久久一区二区国产| 欧美国产另类春色| 伊人久久大香线蕉AV不卡| 少妇性xxxxxxxxx色武功| 人妻丰满熟妇av无码区无| 白浆av| 3p无码视频| 久久久久久黄片| 性爱Av大片| 日韩成人电影在线二区| 四虎影视欧美| 91精品久久日日躁夜夜躁欧美| 国产精品久久久久久久免费AⅤ| www,xxx免费在线观看视频| 日本一本区| 欧美吧| 人妻少妇精品-| 久久亚洲日韩AV无码区| 亚洲日韩少妇AV| 欧美一二区| 核1024无码| 性色a∨亚洲一区二区三区老狼| 亚洲 综合 欧美 自拍| 美日韩综合|