斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,以及切斷故障電路,防止事故擴大,保證安全運行。而高壓斷路器要開斷1500V,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會(huì )燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會(huì )斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會(huì )有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
斷路器,在電路中作接通、分斷和承載額定工作電流,并能在線路和電動機發生過載、短路、欠壓的情況下進行可靠的保護。斷路器的動、靜觸頭及觸桿設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動、靜觸頭斷開,分斷能力高,限流特性強。.短路時,靜觸頭周嚹芳香族絕緣物氣化,起冷卻滅弧作用,飛弧距離為零。斷路器的滅弧室采用金屬柵片結構,觸頭系統具有斥力限流機構,因此,斷路器具有很高的分斷能力和限流能力,具有復式脫扣器。反時限動作是雙金屬片受熱彎曲使脫扣器動作,瞬時動作是鐵芯街鐵機構帶動脫扣器動作。脫扣方式有熱動、電磁和復式脫扣3種。 空氣開關內部比較精密,原理卻甚為簡單。它在入線和出線間串了個10幾20圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿而動作保護。比較安全又不用換保險,是很好的推薦。 自動空氣開關也稱為低壓斷路器,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。 自動空氣開關具有多種保護功能(過載、短路、欠電壓保護等)、動作值可調、分
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會(huì )小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。
先引用大鼻山的一段話:舉例說明。某項目消防負荷600KW,其中平時兼用的為300KW;重要而非消防(如營業照明等)的負荷為500KW,也接在應急母線上。發電機為600KW。假如重要負荷斷路器未裝失壓脫扣,那么突然停電時,應急母線上總負荷為300+500=800KW,大于600KW,因此,發電機無法自啟動。因而,必須事先自動切除一部分重要負荷;但是此時斷路器已經無電源,靠分勵脫扣肯定無法完成任務;只有增設失壓脫扣,使得一停市電,重要負荷立即脫扣;這樣,停電后,應急母線上只帶300KW的負荷,600KW發電機啟動就無問題了。 要注意的是,失壓脫扣后,恢復供電時,必須手動使斷路器復位(當然,分勵也是如此)。 另外,假設市電正常,突然有火災發生,那么就要分勵脫扣非消防電源(失壓此時顯然派不上用場了)。 因此,失壓一般僅僅用在我所舉例的那種情況;而分勵卻應用更廣泛。 最后用一句話總結就是:當需要脫扣時,斷路器若有動作電源,就可選分勵;若無動作電源,就選失壓脫扣。 以上為大鼻山的原話,其中很多地方小弟不是很理解,請教各位。
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊!!
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss:
我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么??沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,很納悶,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合?10KV戶外斷路器,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,當線路發生故障時,斷路器如何分斷?如何檢測出電流大小,如何判斷斷路器分閘?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,有無二次控制說明?