  • 低壓斷路器的熱磁脫扣器怎么拆啊

    低壓斷路器的熱磁脫扣器怎么拆啊

    斷路器熱磁脫扣器拆卸

  • 關于斷路器和脫扣器的關系?

    1.是不是斷路器相當于一個殼子帶一個聯絡(luò )排,里面裝有完成各種功能的脫扣器?比如說一個發電機的斷路器里面同時包括下面的脫扣器:長延時脫扣器短延時脫扣器瞬時脫扣器欠壓脫扣器逆功率脫扣器..是這樣的么?還是一個脫扣器能完成以上各種功能啊 。。2 如果我們要選型的話,是不是我們只要考慮這個型號的斷路器是不是能實現后面兩種功能就可以了。而前面的關于電流的保護是斷路器自帶的,而我們要做的只是在拿到斷路器之后去設定這些保護動作的電流和時間值.是嗎???

  • 低壓塑殼斷路器的脫扣器問題

    今天看到一個低壓塑殼斷路器的樣本,其上面寫的脫扣器的方式把我弄迷糊了,那位大俠幫忙解釋一下:樣本上說脫扣方式有分勵脫扣器,而這個分勵脫扣器又分為瞬時脫扣器和復式脫扣器。什么叫分勵脫扣器?什么叫瞬時脫扣器?什么叫復式脫扣器?各用在什么地方?如給一臺電動機配電用什么脫扣器?如一般配電用什么脫扣器?

  • 斷路器脫扣器的幾個問題????

    斷路器脫扣器有熱磁式過電流脫扣器,電磁式過電流脫扣器,電子式過電流脫扣器請教高手,這些斷路器在制造過程有和不同,他們之間具體原理是什么?應用又有何不同,是否有其他類型的過電流脫扣器??

  • 分勵脫扣器與斷路器的原理

    先引用大鼻山的一段話:舉例說明。某項目消防負荷600KW,其中平時兼用的為300KW;重要而非消防(如營業照明等)的負荷為500KW,也接在應急母線上。發電機為600KW。假如重要負荷斷路器未裝失壓脫扣,那么突然停電時,應急母線上總負荷為300+500=800KW,大于600KW,因此,發電機無法自啟動。因而,必須事先自動切除一部分重要負荷;但是此時斷路器已經無電源,靠分勵脫扣肯定無法完成任務;只有增設失壓脫扣,使得一停市電,重要負荷立即脫扣;這樣,停電后,應急母線上只帶300KW的負荷,600KW發電機啟動就無問題了。 要注意的是,失壓脫扣后,恢復供電時,必須手動使斷路器復位(當然,分勵也是如此)。 另外,假設市電正常,突然有火災發生,那么就要分勵脫扣非消防電源(失壓此時顯然派不上用場了)。 因此,失壓一般僅僅用在我所舉例的那種情況;而分勵卻應用更廣泛。 最后用一句話總結就是:當需要脫扣時,斷路器若有動作電源,就可選分勵;若無動作電源,就選失壓脫扣。 以上為大鼻山的原話,其中很多地方小弟不是很理解,請教各位。

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊!!

  • 真空斷路器失壓脫扣器怎么用

    請問下各位高手,真空斷路器失壓脫扣器一般怎么用??我的進線柜連著高壓發電機,甲方要求機組無壓,進線斷路器必須分閘,所有要求我們進線斷路器要加失壓脫扣器,我取進線PT的二次A相和C相分別接在失壓脫扣器兩側可以嗎??

  • 關于框架斷路器智能脫扣器

    求助,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的。

  • 小型斷路器瞬時脫扣器問題

    前幾天遇到一個上海人民的小型斷路器選型問題,C型100A的脫扣器脫扣特性為7~10ln瞬時脫扣,而D型的瞬時脫扣特性為10~14ln瞬時脫扣,請教一下7~10ln和10~14ln是什么意思?

  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

  • 請問有帶失壓脫扣器的斷路器嗎?

    小弟曾經看到過鼻山版主一篇關于分勵脫扣器和失壓脫扣器的文章,但是我查了很多斷路器的資料都沒有失壓脫扣器,只有欠壓脫扣器.請問有帶失壓脫扣器的斷路器嗎?如果有是什么型號規格的斷路器?還有就是有帶缺相保護的斷路器嗎?如果沒有那我想在配電屏動力出線回路裝缺相保護應怎么做呢?謝謝版主幫我一下啊!

  • 關于斷路器失壓脫扣器的使用探討

    失壓脫扣器是在它的端電壓降至某一規定范圍時,使斷路器自動斷開的一種脫扣器. 失壓脫扣器能在市電停電時使斷路器自動斷開,市電再次來電時,需人工或遠程控制再次合上,以避免市電再次來電時對 電力系統造成很大的沖擊.但正因為停電后再次來電時,需人工或遠程控制合閘,所以如果不能實現遠程自動控制,將對供電可靠性造成很大的影響.所以是否使用失壓脫扣器,要視具體情況而定.有些設計人員一開始幾乎所有斷路器均使用失壓脫扣器;后來上級有關部門提出使用失壓脫扣器給供電部門運行管理造成極大的困難,有些設計人員以尊重上級意見為準,而不能完全理解失壓脫扣器的利與弊,取消了失壓脫扣器的使用.以上兩種做法都是不正確的.目前在設計中比較統一的觀點是,公變

  • 取消低壓斷路器失壓脫扣的方法

    1、客戶的總進開關為框架斷路器,上級開關停電后,框架斷路器全部因為失壓脫扣跳閘,客戶需要一個一個變電站去送電,很是麻煩。2、客戶建議取消失壓脫扣功能。3、斷路器是施耐德斷路器MT系列。4、請各位大俠,如何取消這個失壓脫扣功能。

  • 低壓斷路器脫扣器的LSING保護功能都在什么場合用?

    最近在進行低壓配電設計,塑殼斷路器的電子脫扣器最全的功能是LSING:L-長延時,S-短延時,I-速斷,N-零序,G-接地保護,LSI這三個保護比較好理解,LI一般是每個回路最基本的保護,S用于上下級配合,N和G保護相對用得要少一些!不知道在哪些場合才需要采用!尤其是G保護,脫扣器加上這個功能后價格增加非常大,不知道它的作用在哪些場合真正需要,咨詢了一下元器件廠的銷售,解釋的也不是很清楚,請了解這方面的解釋一下,共同探討,謝謝!

  • 請教一下斷路器脫扣器的一些疑問

    暫以ABB斷路器為例:1,塑殼斷路器的漏電保護脫扣單元是可以附加的,那么接線時是不是可以從斷路器后,漏電保護脫扣單元前引線呢?比如要給應急箱供電。2,TMD熱磁脫扣器,熱脫扣可調(0.7-1.0I),磁脫扣不可調;TMA均可調。其中熱脫扣是不是長延時,用于過載保護,磁脫扣用于短延時或瞬時保護?磁脫扣不可調,是幾倍的額定電流才動作?

  • 求助,斷路器N極帶脫扣器的問題!

    我看到一些斷路器介紹中標明 “D型:N極安裝過電流脫扣元件,且N極始終接通,不與其它三極一起合分” 既然N極始終接通,何必又要安裝過電流脫扣元件,反正過流了脫扣器也不能使N極斷開,不是多此一舉嗎?!望高人指點,謝謝!!

  • 請教斷路器和脫扣器的額定電流

    請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂(lè )。

  • 這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎

    這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎

    這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎?

  • 請教斷路器長延時脫扣器的問題

    在下理解為過載保護即為長延時保護,所以其整定電流應為電動機的額定電流乘以圖中標注為紅色的7.2倍。但參考答案中并沒有7.2倍。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

低壓斷路器的脫扣器

低壓斷路器的脫扣器專題,為您提供低壓斷路器的脫扣器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器的脫扣器 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器的脫扣器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓斷路器設計與制造

低壓斷路器命名

久久伊人一区二区| 欧美日本一区二区| 亚洲AV无码精品一区二区| 成人做爰视频www| h视频免费| 久久国产精品中文| av无码精品久久久久二精品 | 最爽free日本人妖shem| 精品啪啪| 插入少妇| 成人丁香| 男人j插入女人p| 国产人产一区二区三区红桃影视 | 欧美激情| 日韩欧美国产剧情| av日韩一区| 91蜜| 欧美日韩中文综合| 欧美1区2区3区4区| 曰韩香蕉视频| 高清av| 5月婷婷色A√| 亚洲日韩欧美自拍| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 亚洲成aⅴ人片极品少妇| 97资源熟女| 亚洲精品乱码在线观看| 午夜人妻久久久久久久久| 久久77久久88| 一本欧美日韩无青青草| 国产网红无码精品视频| 一本久久A精品一合区久久久| AV综合一区二区| 国产欧美日韩综合亚洲| 日本一高清二区视频久二区| 日本xxxx色视频在线观看免费| 久久久久久毛片免费看| 亚洲五月丁香| 综合五月| 国产秘书在线播放| 欧美一区二区三区网站|